Napisał
ToMsi2006
Witam mam Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW ze sterownikiem PERFEKT R i nie mogę dojść do właściwych ustawień u mnie jest tak że groszek nie spala sie do końca widzę że po prawej stronie retorty jest jego więcej czasami mi "żużluje" tzn robią sie w takie większe skałki które spadają do szuflady na popiół.
Proszę o pomoc.
powierzchnia grzewcza to około 80m2 i dlatego piec jest ustawiony na 45% i na mieszaczu w pozycji miedzy 3-5
czyli jest nas 2-ch
ja mam podobny prblem jak nie taki sam
http://forum.muratordom.pl/piec-galm...el,t118959.htm
co do sterownika to na stronie Galmetu
Kod:
Poniżej można pobrać dokumentację, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o obsłudze i eksploatacji naszego kotła typu EKO GT-KW
dokumentacja
Uruchomienie Kotła KWP GT
Ustawienie parametrów sterownika
Reset procesora Perfekt
Opis regulatora Perfekt
kiedyś tych 3 ostatnich linków nie było a teraz są i jest tam opisane torszke lepiej niż kiedyś na temat ustawień strownika itd...
ma tez zrobiony upgrade softu (w postaci wymiany procesora z softem) w sterowniku na 1.25.3rG (
kiedyś był 1.20.0rG)
a co do ustawien to ja mam tak: (
ustawienia stetownika w trybie instalatora)
1.korekcja nocna - 3st.
2. korekcja ekonomiczna - 6st.
3.
4
5.moc kotła - 45%
6.ilośc powietrza - 28%
7.
8.temperatura C.W.U. - 50st
9.temp. załaczenia pompy CO - 30st
10. zakres regulacji - 10st.
11.czas całkowania - 80s\
12.współczynnik pogodowy - 70% (i chyba za duży bo dom jest dobrze ocieploy ale na razie nie będe go zmieniał)
13.min. obroty dmuchawy - 20%
14.max. obroty dmuchawy - 70%
15.czas ruchu podajnika - 5s
16.max przerwa - 225s
17.min przerwa - 30s
18. przerwa nadzoru - 15min
19.czas nadmuchu nadzoru -
7s (
zmieniłem z fabrycznych 60s na moje ustawienie 7s i nie wiem czy czasem ta zmianą nie zrobiłem jakiejś gafy )
20.moc nadmuchu nadzoru - 0%
21. min. temp zadana - 50st
22.czas wygaszania - 90min
23.priorytet C-W.U - nieaktywny (
ciewkawe co by się stało gdybym zmienił to na aktywny????)
24.istereza c.w.u - 5st.