    Domyślnie Pompa PPC c10i - cyrkulacja ciepłej wody wyłączona, a ze zbiornika ciepła woda znika.

    Hejka.

    Szybka sprawa. Mam pompę ciepła gruntową, założoną cyrkulację ciepłej wody i włączaną automatycznie w godzinach porannych i wieczornych - w dzień praktycznie nikogo nie ma, więc cyrkulacja jest wyłączona.

    Problem polega na tym, że kiedy czasami w nocy idę do łazienki, a cyrkulacja już nie chodzi, to i tak po chwili mam ciepłą wodę w kranie. Spodziewam się, że dzieje się tak dlatego, że gdy chodzi pompa obiegowa podłogówki, mimochodem przepycha też ciepłą wodę z bojlera do cyrkulacji... Tylko czy tak powinno się dziać?

    Pompa ciepła PPC 10 kW, schemat prosty - pompa , za nią zbiornik z podłączoną cyrkulacją..

    Macie jakieś pomysły???
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie bardzo widze mozliwosc zeby te 2 obiegi mialy ze soba jakiekolwiek polaczanie.
    A może po prostu woda w obiegu nie zdążyła jeszcze wystygnąć?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3

    Domyślnie

    Ale jak to możliwe, jak cyrkulacja jest włączona np do 21ej, a idę do łazienki o 2.00 w nocy (bo mi się przysnęło), myję twarz i po chwili dosłownie mam ciepłą wodę? Na zasilaniu podłogi 30 stopni, więc nie odczułbym tego tak dobrze... Nawet w bidecie jest od razu ciepła, a on ma do zbiornika najdalej... Dlatego sam się zastanawiam, jak to możliwe...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  4. #4

    Domyślnie

    A to nie jest tak, że jak masz wyłączoną cyrkulację CWU to i tak ze zbiornika CWU popłynie ciepła woda, tyle że trzeba dłużej na nią poczekać? I co znaczy dłużej, u mnie nie ma cyrkulacji, a nie czekam na ciepłą długo - może masz dobrze zaizolowane rury o nie dużej pojemności?

  5. #5

    Domyślnie

    Albo na tyle krótkie odległości od bojlera do kranu, że cyrkulacja jest zbyteczna, bo woda cienkimi rurkami i tak szybko tam dociera.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  6. #6

    Domyślnie

    To inaczej zadam Wam pytanie - jak szybko bez używania CWU np do kąpania i mycia naczyń, w ogóle bez obecności w domu wychłodzi się woda z temperatur 47 stopni do 32 stopni w zbiorniku 300l? Bo może wychładza się szybciej, niż myślałem... Zbiornik galmet zaizolowany fabrycznie w stoi w kotłowni o temp. gdzieś 15C...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  7. #7

    Domyślnie

    Z 47oC w temp. otoczenia około 20oC po zakończeniu grzania o ~14h bez odbiorów i cyrkulacji(której brak) woda o godzinie 20h ma temp. 46oC. Zbiornik ~195l zabudowany w jednostce wew. Atlantic extensa duo 8kW

  8. #8

    Domyślnie

    To zależy od klasy energetycznej bufora i temp. otoczenia.

    U mnie bojler 200L o pojemności 189L klasy C, ale owinięty dodatkowo wełną 5 cm, stoi w piwnicy +12 do +15*C i w ciągu doby wytraca około 7,5 - 8*C.
    Grzany raz na dobę do +50*C, czujnik w połowie wysokości bojlera.

    znowu jest problem ze dodawaniem zdjęć



    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-01-2023 o 11:33
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  9. #9
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    zawór zwrotny przy pompie cwu jest? w dobrą stronę?

    jaka jest odleglosc od lazienki do zbiornika cwu?

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zrb inaczej. Odlacz lub wylacz cyrkulacje i zobacz jak to bedzie wygladalo. Bo moze ta cyrkulacja jednak chodzi caly czas?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Jeżeli łazienka jest powyżej zbiornika np na piętrze to cyrkulacja może działać grawitacyjnie , bez pracującej pompki.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony