Sluchajcie. Mi to przypomina moj problem.
Niestety tez hydraulik spartaczyl sprawe i ponad dach wyprowadzil rure 50mm, sam pion jest pewnie 100mm.
Mamy kanalizacja podcisnieniowa.Do kolektora podlaczony jestem w tej chwili tylko ja. Ja wysysa z kolektora to zasysa wode z syfonu brodzika. Rozumuje tak, ze zwezony pion wyprowadzony nad dach nie jest w stanie dostarczyc dosyc powietrza daltego wysysana jest woda z brodzika. Wieksze syfony (WC, umywalki) sa w miare odporne, Wyssie raz na ruski rok, z tym przezyje.

Pionu nie poprawie. Czy jesli zaraz za wyjscie kanalizacju z domu a przed wejsciem do kolektora podcisnieniowego dolozylbym trojnik i wyprowadzil ponad grunt napowietrzacz z zaworkiem, to czy to bedzie zgodne ze sztuka i ma szanse pomoc?

SAm kolektor sciekowy ma wyprowadzaona rurke napowietrzajaca, ale to jest chyba 3/4" wiec totalnie nie spelnia swojej roli. Podcisnisnie jest naprawde potezne, w 2sekndy zasysa te 50litrow sciekow ktore sa zebrane w kolektorze.

marcin