dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1

    Domyślnie Wychładzanie pompą CWU - czy ma sens?

    Cześć
    Mam od niedawna zestaw Watt-a -300l zbiornik+ 3 kolektory płaskie 2m2 każdy. 4 osoby, zużycie ciepłej wody raczej w dolnej granicy normy.
    Temperatura zadana zbiornika ustawiona na 83.Maksymalna na 90.
    Górna wężownica zbiornika podłączona do kotła CO.
    W sterowniku solarnym mam nastawy wedle których powyżej 85C na zbiorniku pompa CWU wychładza zbiornik co zdarzyło się parę razy od dnia montażu(6.08 ).
    Nastawy dokonałem bojąc się aby kolektory nie nagrzewały się powyżej temperatury przegrzania kolektora (110C).
    Instalator i wywiad u innych posiadaczy solarów uświadomił mnie, że kolektory bezpiecznie znoszą długotrwałe temperatury w okolicach 160C.

    Zastanawiam się zatem czy jest jakiś pożytek z korzystania z wychładzania pompą CWU.
    Pozornie bez sensu jest wychłodzić zbiornik o 5 stopni aby za 1h temperatura znowu podskoczyła do temperatury powyżej której pompa CWU znowu wychłodzi zbiornik i tak do zachodu słońca.
    Wiem jednak że nie bez znaczenia jest dla glikolu w jakich temperaturach pracuje, kolektorom zapewne też w dłuższym rozliczeniu nie jest obojętna temperatura 160C.

    Pytanie
    Czy wychładzać zbiornik i liczyć, że energia elektryczna zwróci mi się w rzadszej wymianie glikolu, utrzymaniu dłużej jego lepszych parametrów,braku ewentualnych awarii kolektorów (zdażają się takie?) czy zostawić kolektory aby po nagrzaniu do temperatury max zbiornika stały nagrzane do 160 iluśtam... ?
    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Ile tak na oko zużywacie wody i czy macie cyrkulację? Trochę wysoko ci się kręci ta woda. Mi się też zdarzyło mieć przeszło 80*C na zbiorniku, ale dzień wcześniej nie była odbierana woda a i nocne chłodzenie nie było włączone.

  3. #3

    Domyślnie

    Cyrkulacji brak
    Zużycie wody to mniej wiecej 4x prysznic po 5 minut + mycie zębów. Nie sprawdzałem jak się to przekłada na litry.
    Pozdrawiam

  4. #4

    Domyślnie

    Ktoś może się wypowidzieć?
    Pozdrawiam

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rakgrzech

    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    130

    Domyślnie

    Moim zdanie marto wychładzać. Koszt prądu niewielki, Koszt wymiany glikolu wielki.
    Ja chcę w tym roku dołożyć dodatkowy obwód cyrkulacji który będzie tak naprawdę obwodem chłodzącym. Można to zrealizować aby działało grawitacyjnie. Wystarczy dołożyć to tego elektrozawór albo zawór termiczny. Obwód ten wciągnę w wolny kanał wentylacyjny więc wydajność takiego chłodzenie powinna być wystarczająca a ciepło usuwane na zewnątrz budynku.

    Jest jeszcze jedna zaleta chłodzenia. Gdy kolektor przejdzie w stan przegrzania to nie załączy się dopóki kolektor się nie schłodzi. Wiec nie zagrzeje nam nowej wody jeśli ciepłą zużyjemy.

  6. #6

    Domyślnie

    Glikol i tak co jakiś czas trzeba wymienić. Pytanie jest czy utrzymywanie go w stanie bez przegrzania kolektora jest w stanie znacząco proces opóźnić.Znacząco mam na myśli rok,dwa...


    Ostatnia uwaga ma sens, choć u mnie zużycie ciepłej wody jest zazwyczaj dopiero wieczorem wiec u mnie to mogę pominąć.
    Pozdrawiam

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rakgrzech

    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    130

    Domyślnie

    Nie mam wiedzy czy przedłuży ale logicznie myśląc to powinno . Szacuję że rok lub dwa to tak na spokojnie. Glikol w solarach to jest mieszczanka wielu składników które po przejściu w stan pary nie wiadomo czy z powrotem prawidłowo razem się mieszają. Poza tym nie wiadomo czy w miejscu parowania nie osadza się coś w rodzaju "kamienia kotłowego" jak to mam miejsce w przypadku wody. Brak gotowania wpływa również pozytywnie na wszystkie złącza instalacji.

    tak teraz myślę że gdyby ten obwód chłodzący zamontować "nad solarem" i w obwodzie glikolu to działało by to grawitacyjnie i zabezpieczało to również solar w przypadku braku prądu. Tylko wtedy należało by zastosować jakąś chłodnicę. "Samochodowa" chyba nie wytrzyma ciśnienia.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony