UPS.
Są takie z zewnętrznymi akumulatorami.
Adam M.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo rybki ,albo akwarium , czyli masz wybór albo rozwalony wymiennik , albo zimna woda w buforze. Ups ta ja bym raczej nie podpinał bezpośrednio pod pompkę obiegową pc , może lepiej na takim bypass-ie w zasilaniu GZ podłączyć jakąś pompkę np cyrkulacyjną , a ją podłączyć pod UPS .
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to nie jest jakiś problem nie do rozwiązania ,to tak na prawdę dość mały problem , tylko jak ci go rozwiąże dystrybutor , to przygotuj sobie raczej nie małą sumę pieniążków
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie opowiadaj bajek...
120 x 12 = 1440 watogodzin energii.
To 120 watogodzin na godzinę.
TYLE ta pompa potrzebuje?
Dziwna jakaś...
No, chyba że myślisz o bateryjce 120 Ah i 300V.
Ale to już inna bajka...
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle trzeba wydać min. na dobry agregat 3F z autostartem?
Z internetów wygrzebałem pierwsze z brzegu na przykład coś takiego (choć są i tańsze):
http://genezo.pl/agregaty-pradotworc...n-8500-e3.html
Ale.. nie jest napisane jaki hałas to generuje (podobno podwójnie wyciszony), czy można podpiąć dodatkowy zbiornik paliwa (co prawda aby tylko obsłużyć PC i pompkę CO/CWU wystarczy pewnie na dwa dni, ale...), czy można doprowadzić rurą powietrze i wyprowadzić spaliny (w razie gdybym chciał to wyciszyć bunkrując w podłodze pod "kotłownią" albo gdzieś pod płotem)... Ktoś może użytkuje takie agregaty i może się podzielić doświadczeniami?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżytkował.
Może się podzielić.
Wszystko można, byle z głową.
Nawet cysternę można mu podpiąć.
Tylko ... po co?
A z układem SZR trzeba ostrożnie!
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo proszę aby się podzielił.
Większy zbiornik mi się "marzy", ponieważ cyklicznie wyjeżdżam np. na narty (najmniej na tydzień) -- i to raczej w te dalsze i wyższe góry. Jeśli w tym czasie zabraknie na dłużej prądu, to nie chciałbym się zdziwić po powrocie, że miałem agregat ale jak był potrzebny to podziałał tylko trzy dni (bo mu paliwa na resztę zabrakło). Jak to mówią, strzeżonego...
Co z układem SZR vel ATS może się dziać? Czy akumulator do tego systemu może być ładowany z gniazdka, czy ładuje się tylko jak agregat się uruchomi? Czy jakiś agregat z dostępnych na rynku można programować do pracy tylko w określonych godzinach (bo skoro ma służyć do pracy PC, to nie musi chodzić cały czas gdy przyroda na trzy dni urwie druty)?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam wątek, bo nie wiem, co robić. Mam problem z pompą ciepła, która się wyłącza. Nagle sterownik oraz sprężarka (gdy pracuje) wyłączają się na kilka do kilkudziesięciu sekund. Potem wszystko się włącza jakby nigdy nic. Pompa ciepła została sprawdzona na wszystkie sposoby i rzetelnie przez firmę. Pompa nie jest uszkodzona. Wina jest po stronie zakładu energetycznego. Świadczą o tym przygasanie światła (na kilka sekund) oraz spadki napięcia na stabilizatorze napięcia , do którego podłączony jest telewizor i kino domowe. Spadki te są nawet do 200. Ta cała sytuacja nie wpływa na dom w tym sensie , że temperatura w domu nie spada. Całą sprawę odkryłem przypadkowo, majsterkując wieczorami w kotłowni. Dwa razy zdarzyło się tak, że brakło ciepłej wody. Wydaje się, że mechanizm był taki: CWU grzeje w do 46 stopni, gdy temp. spadnie do 38 to włącza się znów grzanie do 46. Wtedy wiele osób korzystało w wielu punktach z CWU, więc temp. szybko spadła do 38 i włączyła się pompa ciepła, która dogrzała wodę powyżej 38 stopni i spadło napięcie i pompa wyłączyła się. Po kilku sekundach włączyła się ale temp. CWU była powyżej 38 stopni więc nie grzała, a zużycie nadal było duże. I tak dalej.
A teraz najlepsze. Zgłosiłem całą sprawę do zakładu energetycznego. Najpierw zwalili winę na instalację w domu, nawet jej nie sprawdzając. Dwóch niezależnych elektryków sprawdzało instalację i wszystko jest OK. Po kolejnych pismach podłączyli do skrzynki rejestrator. Nie mogę od nich dostać wyników z tego rejestratora. Usłyszałem tylko, że wartości odbiegają od tych , które mam w umowie. Po moich kolejnych monitach usłyszałem, że oni wszystko sprawdzili i nie wiedzą , co się dzieje, bo sieć jest w porządku. Nieoficjalne usłyszałem, że to stara sieć. Jakieś rady odnośnie ZE?
Czy jest jakieś urządzenie typu UPS czy zasilacz awaryjny, które podtrzymałoby pracę pompy przez te kilkadziesiąt sekund?
Dom parterowy, pow. użytkowa (i do ogrzania) 150m2 , garaż nieogrzewany. Ściany ytong 36cm + 15cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, strop monolityczny 25cm wełny. Pompa ciepła 10kW, odwierty 180m2. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisz pismo do ZE w którym prosisz o raport z pomiarów przy czym zwróć uwagę o podanie informacji odnośnie zapadów napięcia i czasie ich trwania.
W przeciągu 14 dni powinieneś otrzymać taki raport. Ja tak zrobiłem (Tauron) i wszystko się wyjaśniło.
Jeśli nie dostałeś faktury na sto kilkanaście PLN do zapłaty, to znaczy, że wyniki pomiarów nie spełniały norm.
Też zastanawiałem się nad jakimś zasilaniem awaryjnym PC, ale na razie koszty takowego są zbyt wysokie.
Ja na szczęście posiadam PC inwertorową i dopiero przy zapadach napięcia poniżej 180 V pompa wyświetla mi błąd i blokuje się (średnio 1-2x na miesiąc).
Z raportu z pomiarów jakości zasilania wyszło że w przeciągu 7 dni było 3500 zapadów o wartości większej niż 10% z czego najdłuższy trwał ok 60 minut a napięcie potrafiło spadać do 148-164 V
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby wyniki pomiarów były OK to obarczyliby mnie kosztami?Jeśli nie dostałeś faktury na sto kilkanaście PLN do zapłaty, to znaczy, że wyniki pomiarów nie spełniały norm.
Tzn. ile? Podasz przykład takiego urządzenia?Też zastanawiałem się nad jakimś zasilaniem awaryjnym PC, ale na razie koszty takowego są zbyt wysokie.
Dom parterowy, pow. użytkowa (i do ogrzania) 150m2 , garaż nieogrzewany. Ściany ytong 36cm + 15cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, strop monolityczny 25cm wełny. Pompa ciepła 10kW, odwierty 180m2. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytaj cennik. Tam jest opłata za to (przynajmniej w Tauronie).
Inwertorowy UPS online nawet bez baterii potrafią dawać 230 V przy wejściowym 170 a czasami nawet niższym, ale koszt takiego rozwiązania to grube tysiące w zależności od mocy oraz czy 1 czy 3 fazowy. Dodanie nawet małej baterii pozwoli zabezpieczyć przed krótkimi (kilku minutowymi) zanikami napięcia
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki maksymalny pobór mocy ma ta pompa? Bo chyba podajesz moc grzewczą? I pytanie, czy można w niej "na siłę" wyłączyć grzałki? A może sprężarka pójdzie na jednej fazie, bo pozostałe fazy służą dla grzałek (i ewentualnie elektroniki, ale to powinno pójść na tej samej fazie wtedy co sprężarka)?
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że 10kW to grzewcza, a sprężarka jest zasilana z 3 faz.
W przypadku agregatu należy uwzględnić prąd rozruchowy sprężarki, który może być różny dla:
- on/off
- on/off + soft start
- inverter
Kolega kamieniarz (ma trójfazową gruntówkę o grzewczej chyba 14kW) wspominał kiedyś o agregacie 4kW. Zakładam, że go testował na swojej PC.
Ktoś inny twierdził, że wystarczy agregat 4kW dla sprężarki 2,5kW (on/off + soft start).
Może odezwie się ktoś, kto testował układy o podobnej mocy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsta elektronika z zasilaczem transformatorowym sobie radzi zawsze, działa nawet przy 150V w sieci. Inna sprawa to sprężarka.
Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy, dla marnych trzech watów "oszczędności"....
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***