Czy bezpiecznie jest podłączyć instalację odgromową do zbrojenia ław fundamentowych? Czy lepiej uziemienie zrobić w pewnej odległości od budynku np.2m
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedź jest pozornie prosta. Uziom fundamentowy (wykorzystanie zbrojenia ławy) dla ochrony odgromowej jest bez porównania lepszy. Ale o możliwości wykorzystania zbrojenia musi się wypowiedzieć elektryk z praktyką i uprawnieniami. Istotne są tu przekroje prętów zbrojeniowych, sposób, miejsca i ilość wyprowadzeń przewodów odprowadzających i oczywiście uzyskanie wymaganej rezystancji uziomu. Wyszła i obowiązuje już nowa norma PN-IEC 61024-1. Zgodnie z tą normą przekrój uziomu wykonanego ze stali ma być powyżej 80mm2. Norma nie mówi czy ocynkowany czy nie. Dla prętów zbrojeniowych daje to średnicę minimalną 12mm. Przewód odprowadzający stalowy z kolei ma mieć przekrój powyżej 50mm2. Dla bednarki stalowej (należy użyć ocynkowanej) daje to 20x3mm (w praktyce należy użyć 25x4mm).