dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lech2000

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Brzeszcze
    Kod pocztowy
    32-620
    Posty
    19

    Domyślnie Płyta fundamentowa o standarcie PASSIVHAUS

    WIATM

    Rozważam, posadowienie obiektu na płyty fundamentowej - o standarcie PASSIVHAUS

    Biorę pod uwagę płytę IZODOM 2000 - plyta posadowiona na XPS / pod płytą 250 mm XPS / oraz ECOTCHERM
    w przypadku płyt ECOTCHERM mam większy wybór płyt tz posadowienie na XPS , szkło piankowe/ XPS / płyta w układzie hybrydowym/ , , oraz szkło piankowe . /Geocell Austria/
    ze względu na koszty oraz rozwiazanie kontrukcyjne raczej składniam się na płytę w układzie hybrydowym tz szkło piasnkowe po obrysie zew i scianami wew nośnymi oraz XPS.
    W tym przypadku zapotrzebowanie energetyczne płyty Q < 9,32 kW*m2 * rok

    Rozważamłem równiez płytę Megatcherm jednak posadowienie na EPS nie wchodzi w rachubę

    Poszukuję innych rozwiazań, czy ktoś budował dom na płycie pasywnej , max wartośc współczynnika przenikania ciepła dla płyty jaka mnie intersuję
    U < 0,08, liniowy współczynnik ciepła ksi< 0,03

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    To post z 7 kwietnia2012:
    Cytat Napisał Lech2000 Zobacz post
    Moja płyta nie jest taka ładna - nie trafiłem na dobra ekipę -
    Teraz próbujesz w inny sposób zachwalać Ecotcherm? Czy po prostu masz takie hobby stawiać sobie na działce płyty fundamentowe różnych producentów?
    Żenada.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Wszędzie to eko
    to jest słoma czy drewno że eko
    jak to aż 9,32 jakieś dziwadła chyba całego budynku
    lekko licząc 0,25m XPS to jest R 8... ~U 0,125 powierzchnia 100m^2 płyty delta 20st (zawyżona) i 220 dni z taką deltą
    to mamy dobowo 6kWh przez płytę 132 0 kWh /100m^2 = 13,2 razy 0,6 bo tyle można przyjąć że pójdzie do gruntu.
    (bo brałem jak by do powietrza tą deltę ) to masz przy U 0,125 stratę 7,92 kWh ale to i tak jest zawyżone mocno.
    A widły czyli ksi na poziomie 0,03 to nie jest już standard pasywny
    więcej jak 0,01 nie może być.
    Właśnie skończyłem swoją
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Płyta FU.jpg
Wyświetleń:	190
Rozmiar:	81,0 KB
ID:	156947
    Na obwodzie jest 330mm XPS'a a środek EPS 200 / na obwodzie jest zykły 0,5m

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    To post z 7 kwietnia2012:


    Teraz próbujesz w inny sposób zachwalać Ecotcherm? Czy po prostu masz takie hobby stawiać sobie na działce płyty fundamentowe różnych producentów?
    Żenada.
    dzwoniłem do nich kiedyś, pan szef tak pojechał po konkurencji,że chyba nigdy nie spotkałem podobnych komentarzy,mają fajne metody na reklamę

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony