    Witam

    Mam problem z ocieleniem dachu na warsztacie.
    Jest to warsztat samochodowy 120 m2 powierzchni, jedno spadowy, wysokość 5,5 m z tyłu a z przodu cos około 4 m.
    Dach jest deskowany, pokryty papa, krokwie to tregry metalowe dwuteowniki.

    Pod dachem dałem folie wysokoparoprzepuszczalna (STROTEX EXPERT - 155 zł rolka), jak widać na zdjęciach zacząłem 10 cm przed murem. Wata (wełna szklana) 15 cm z Leroy Merlin (była w lato w promocji), pomiędzy wełna a dachem jest przestrzeń coś koło 3-4 cm.

    I teraz pytanie jak zrobić wentylacje jak ja nie mam kalenicy ?

    Wełna jak i folia od strony dachu jest mokra. ale to pewnie dlatego ze nie zdążyłem dać dolnej foli paroizolacyjnej (chce dać aluminiową STROTEX AL90) a ze to warsztat to auta wjeżdżają w śniegu przez co jest pełno wody, wiadomo to wszystko idzie w dach. Boje sie ze jak dam dolna warstwę foli to mi ta wełna zgnije?

    Czy warto kłaść wełnę w zimie czy lepiej sie wstrzymać do lata, teraz mam przestój wiedz wolał bym to zrobić teraz ?
    Grzeje tylko w tygodniu i to jak przyjeżdżam rano, temperatura po weekendzie spadnie nawet do około 3C, jak grzeje w tygodniou to do około 13C na warsztacie w zupełności wystarcza.

    Jak to zrobić żeby miało ręce i nogi ?


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SAM_1724.jpg
Wyświetleń:	304
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	161492 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SAM_1725.jpg
Wyświetleń:	209
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	161493 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SAM_1726.jpg
Wyświetleń:	131
Rozmiar:	82,0 KB
ID:	161494 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SAM_1727.jpg
Wyświetleń:	121
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	161495

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Wełna jak i folia od strony dachu jest mokra. ale to pewnie dlatego ze nie zdążyłem dać dolnej foli paroizolacyjnej (chce dać aluminiową STROTEX AL90) a ze to warsztat to auta wjeżdżają w śniegu przez co jest pełno wody, wiadomo to wszystko idzie w dach. Boje sie ze jak dam dolna warstwę foli to mi ta wełna zgnije?
    Właśnie po to daje się paroizolację super szczelną aby tam pary wodnej nie wpuszczać pod dach w nadmiarze, czego efekty już masz .
    Zrób gdzieś na boku szczeliny wentylacyjne, aby ta pustka między papą a folią była wentylacja porządna.
    Potem jak przyjdzie mróz grzać i wietrzyć solidnie, i zaraz potem szczelnie dać paroizolację
    ale za tak za je bi sc szczelnie !
    i p problemie .,

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Karizmo

    Zarejestrowany
    Apr 2011
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-624
    Posty
    28

    Domyślnie

    Ok super tylko jak i gdzie zrobić te szczeliny. Tregry stalowe z przodu mór z tyłu mur.
    Druga sprawa to na 1/3 dachu pomiędzy deski a wełnę (czyli nad wełnę) położyłem folie żółtą paroizolacyjną zamiast paroprzepuszczalną, niestety przez swoją niewiedzę. Teraz pytanie zdjąć wszystko i kłaść tą paroprzepuszczalną czy zostawić.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	dach 1.jpg
Wyświetleń:	67
Rozmiar:	48,0 KB
ID:	161523Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	dach 2.jpg
Wyświetleń:	72
Rozmiar:	48,5 KB
ID:	161524

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Zdzieraj bo szkoda liczyć na cuda.
    1. Nie może tam wpadać para wodna od środka .
    2. To co ewentualnie się tam dostanie ma właśnie wyjść przez folię wysokoparoprzepuszczalną.
    3. Beki stalowe od zewnątrz do izolować →ponieważ mogą działać niczym skraplacze i to
    przy nie wielkiej wilgotności względnej.
    4. nie wiem dokładnie jak ale może wiercić ?
    Oddaje w pomyślunek/ trudne nie jest .

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Karizmo

    Zarejestrowany
    Apr 2011
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-624
    Posty
    28

    Domyślnie

    Rozumiem ze rysunek 2 odpada.

    No w tregrach stalowych to wiercenie raczej odpada bo więcej na wiertła wydam niz na zerwanie dachu.
    Myślałem żeby albo wywalić dziurę w ścianie lub jakiś grzybek na dachu pomiędzy tregrami dać.

    Czy jak wywalę dziurę przy deskach, w ścianie średnicy 5 cm to starczy na jeden tunel ? Masa z tym bedzie roboty to pustak szary i ciężko cos tak wielkiego wiercic otwornicą.

    Ewentualnie wiertłem 12 kilka otworów zrobić tylko czy ściany nie osłabię ? Ah juz nie mam siły powoli do tego.

    Tylko nie wiem czy warto w ścianie bo stoi pod wiatr wiedz pewnie bedzie jeszcze nawiewać do środka.

    Jeszcze sie zastanawiam czy może deski jednej tej przy ścianie nośnej nie usunąć a raczej podnieść i zrobić taki tunel.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wywietrznik.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	24,2 KB
ID:	161552Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wywietrznik_mdm.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	19,0 KB
ID:	161559Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SAM_1725.jpg
Wyświetleń:	61
Rozmiar:	84,1 KB
ID:	161561
    Ostatnio edytowane przez Karizmo ; 15-01-2013 o 21:33

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    grzybki ok i po problemie.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Karizmo

    Zarejestrowany
    Apr 2011
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-624
    Posty
    28

    Domyślnie

    Dzięki za dobre rady, żółta juz zerwana i położona prawidłowa, do tego okazało sie ze zrobię łatwo i tanio ta wentylacje. Wsadziłem dzisiaj łeb i sie okazało ze na tregrze położona jest łata 5-6 cm wysoka (do niej są deski przybite) wiedz po prostu wytniemy kawałek tej łaty (pod pierwsza deską) i po sprawie, bedzie po całej długości tunel wentylacyjny 10x5 cm.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony