Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Kol michcio0711 napisał :
Cytat:
Jakoś nie potrafię odnaleźć takowego zapisu ani w"Ponadto rozporządzenie MI mówi, że należy stosować w obwodach gniazdowych 2,5 mm2."
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie- rozdział 8.
Ani tym bardziej w rozporządzeniu zmieniającym z dn 10.12.2010.
Więc gdzie???
Kol andsoon:
Sposób instalacji w/g kolegiA czemu nie można zabezpieczać pętli dwoma nadpradowymi, argumenty kolego, bo ja nie znam takowych ?
jaką charakterystykę F(tw)= xIa wypadkową osiągnie przy zastosowaniu owego rozwiązania ?Bo się wtedy zakłada po dwa zabezpieczenia nadprądowe, na kablu wychodzącym i na kablu wracającym o wartości oczywiście nie przekraczającej wartości obciążenia kabla jakby nie był w pętli.
a) 2B=2K=10=x
b) 1/k+1/k=1/x gdzie x - szukana charakterystyka
bo rozumiem iż wartości prądów znamionowych wyłączników po prostu dodał kolega liniowo do siebie?
A dalej jak kolega zamierza wyznaczyć warunek SWZ?
Ostatnio edytowane przez robert99 ; 02-06-2013 o 11:14
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja, w rozporządzeniu tego nie ma. W normach też. Mowa jest tylko, o ile się nie mylę, o minimum 1,5 mm2 ze względu na wytrzymałość mechaniczną.
Nie zmienia to jednak faktu, że 1,5 do gniazd to nieporozumienie. Tym bardziej, że obciążalność takiego przewodu to często ledwie 13A z racji układania ich w rurach w styropianie pod wylewką.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=fenix2;5922585]Jak 3F to 5x4mm starczy.
3 fazy nie koniecznie będą Ci potrzebne bo jakie urządzenia trój fazowe będziesz miał na poddaszu?
3fazy- b jak się namyślisz żeby jakiś podgrzewacz podłączyć, pralka, wirówka, suszarka, może klima?
może jeszcze coś?, także chyba warto
Człowiek do zadań specjalnych!!