    Cytat Napisał andsoon Zobacz post
    Tzn. że dla obwodu gniazdek, do ostatniego żyły miedzine kabla nie są przerwane, sztukowane na gniazdku. Po prostu w puszce mając tą pętle, przecinasz izolację tylko żyły odsłaniasz i np robisz oczko, ściskasz żyły albo nakładasz koncówkę kablową oczkowa, na zyłę itp. zależnie od rodzaju styków gniazda. To jest zabawa owszem i elektrykom się nie chce, ale instalacje robisz na 30-40 lat, a tak zrobiona jest na pewno bardziej niezawodna.
    Jak likwidujsz gniazdo, nie wstawiasz kostki , tylko izolujesz, żyły. gniazdka są dopięte po prostu do takiej jakby magistrali.
    I można powiedzieć na pomiarach, mamy pewne udogodnienie. Bo praktycznie pomiar na końcowym gniazdku daje obraz stanu całego obwodu. Skoro i tak pomiarowcom się nie chce wszystkich gniazdek mierzyć to w takim rozwiązaniu niech zmierzy to ostatnie. Sprawdzi jeszcze kolejność faz miernikiem za 100zł, albo nawet sam użytkownik . Połączenia za pomocą końcówek oczkowych są powszechnie stosowane w przemyśle bo są bardziej niezawodne.
    Rozumiem, że ty tak wykonujesz instalację?!
    Proszę wrzuć kilka zdjęć takiej instalacji zrobionej przez ciebie.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!

  2. #182

    Domyślnie

    Nie jest elektrykiem.
    Nic nie wykonuje.
    Nie odpowie Ci.
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  3. #183

    Domyślnie

    O, przepraszam.
    Działa w "branży pokrewnej", i szuka rodziny wsród elektryków, bo sierota.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #184
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    robert99

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Jelcz-Laskowice
    Kod pocztowy
    55-220
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam
    Kol michcio0711 napisał :
    Cytat:
    "Ponadto rozporządzenie MI mówi, że należy stosować w obwodach gniazdowych 2,5 mm2."
    Jakoś nie potrafię odnaleźć takowego zapisu ani w
    Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
    z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
    budynki i ich usytuowanie- rozdział 8.
    Ani tym bardziej w rozporządzeniu zmieniającym z dn 10.12.2010.
    Więc gdzie???

    Kol andsoon:


    A czemu nie można zabezpieczać pętli dwoma nadpradowymi, argumenty kolego, bo ja nie znam takowych ?
    Sposób instalacji w/g kolegi
    Bo się wtedy zakłada po dwa zabezpieczenia nadprądowe, na kablu wychodzącym i na kablu wracającym o wartości oczywiście nie przekraczającej wartości obciążenia kabla jakby nie był w pętli.
    jaką charakterystykę F(tw)= xIa wypadkową osiągnie przy zastosowaniu owego rozwiązania ?
    a) 2B=2K=10=x
    b) 1/k+1/k=1/x gdzie x - szukana charakterystyka
    bo rozumiem iż wartości prądów znamionowych wyłączników po prostu dodał kolega liniowo do siebie?
    A dalej jak kolega zamierza wyznaczyć warunek SWZ?
    Ostatnio edytowane przez robert99 ; 02-06-2013 o 11:14

  5. #185

    Domyślnie

    Racja, w rozporządzeniu tego nie ma. W normach też. Mowa jest tylko, o ile się nie mylę, o minimum 1,5 mm2 ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

    Nie zmienia to jednak faktu, że 1,5 do gniazd to nieporozumienie. Tym bardziej, że obciążalność takiego przewodu to często ledwie 13A z racji układania ich w rurach w styropianie pod wylewką.

  6. #186

    Domyślnie

    [QUOTE=fenix2;5922585]Jak 3F to 5x4mm starczy.
    3 fazy nie koniecznie będą Ci potrzebne bo jakie urządzenia trój fazowe będziesz miał na poddaszu?

    3fazy- b jak się namyślisz żeby jakiś podgrzewacz podłączyć, pralka, wirówka, suszarka, może klima?
    może jeszcze coś?, także chyba warto
    Człowiek do zadań specjalnych!!

  7. #187
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.929
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    [QUOTE=brzoza8203;6824784]
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Jak 3F to 5x4mm starczy.
    3 fazy nie koniecznie będą Ci potrzebne bo jakie urządzenia trój fazowe będziesz miał na poddaszu?

    3fazy- b jak się namyślisz żeby jakiś podgrzewacz podłączyć, pralka, wirówka, suszarka, może klima?
    może jeszcze coś?, także chyba warto
    Klima na 3fazy może być. Ale pralka, wirówka i suszarka? Chyba że przemysłowa.
    NIe odrzucam całkowicie 3F na poddaszu tylko o dobre przemyślenie sprawy.
    Druga kwestia to co, że w pod-rozdzielni będą 3F jak nie będzie gniazda pod klimę w danym pomieszczeniu.
    Ostatnio edytowane przez fenix2 ; 31-03-2015 o 07:13

  8. #188
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    A po co komu gniazda pod klimę ? Nie lepiej wpiąć na stałe.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

Strona 10 z 10

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony