    Domyślnie MCR II - naczynie przeponowe

    Mam taki problem, że spada mi ciśnienie wody na wyświetlaczu na piecu. Piec MCR II wiszący + zasobnik na 100l. Zaczęło się to niedawno - na początku dopuszczałem wodę do instalacji, ale to średnio pomagało, tzn na zimnym piecu ciśnienie nadal było niskie a na pracującym piecu coraz wyższe. Wtedy wpadłem na pomysł, że coś jest nie tak z naczyniem przeponowym umieszczonym w piecu. Podpompowałem powietrza do naczynia i wszystko wróciło do normy, ale tylko na kilka dni - z czasem ciśnienie zaczęło powoli spadać. Okazało się, że zawór do pompowania na naczyniu przeponowym jest nieszczelny i powoli upuszcza powietrze. I mam teraz pytanie - czy ten zawór jest taki sam jak w kole samochodowym i można go tak po prostu wymienić, czy to musi być jakiś specjalistyczny zaworek?

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Zaworek jest taki sam jak w kołach samochodowych.
    Trzeba go dokręcić lub wymienić na nowy.

    Jeśli zeszło ciśnienie z naczynia przeponowego prawie do zera,
    trzeba wypuścić ciśnienie z instalacji CO. Na otwartym spuście instalacji,
    dopompowujemy naczynie przeponowe do wartości nominalnej.
    Dopiero wtedy zamykamy instalację i dolewamy do nie wody,
    aby uzyskać odpowiednie ciśnienie na wskaźniku.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Zaworek jest taki sam jak w kołach samochodowych.
    Trzeba go dokręcić lub wymienić na nowy.

    Jeśli zeszło ciśnienie z naczynia przeponowego prawie do zera,
    trzeba wypuścić ciśnienie z instalacji CO. Na otwartym spuście instalacji,
    dopompowujemy naczynie przeponowe do wartości nominalnej.
    Dopiero wtedy zamykamy instalację i dolewamy do nie wody,
    aby uzyskać odpowiednie ciśnienie na wskaźniku.

    Pozdrawiam
    GREGOR
    doprecyzowując, bo kolega to zawsze po bandzie idzie i wodę każe spuszczać z CO, nawet jak nie ma potrzeby

    zamykasz zawory pod kotłem, spuszczasz wodę z kotła aż na ciśnieniomierzu masz zero ciśnienia (to nie znaczy że woda całkowicie z kotła zejdzie), dopompowujesz naczynie do ciśnienia powiedzmy 1,5 bar'a, otwierasz zawory pod kotłem, dopuszczasz wody do 1,2bar'a i wio

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    doprecyzowując, bo kolega to zawsze po bandzie idzie i wodę każe spuszczać z CO, nawet jak nie ma potrzeby

    zamykasz zawory pod kotłem, spuszczasz wodę z kotła aż na ciśnieniomierzu masz zero ciśnienia (to nie znaczy że woda całkowicie z kotła zejdzie), dopompowujesz naczynie do ciśnienia powiedzmy 1,5 bar'a, otwierasz zawory pod kotłem, dopuszczasz wody do 1,2bar'a i wio
    Bardzo pięknie to kolega doprecyzował.

    Dzięki.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek i Kasia K.
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Posty
    165
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    41

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    doprecyzowując, bo kolega to zawsze po bandzie idzie i wodę każe spuszczać z CO, nawet jak nie ma potrzeby

    zamykasz zawory pod kotłem, spuszczasz wodę z kotła aż na ciśnieniomierzu masz zero ciśnienia (to nie znaczy że woda całkowicie z kotła zejdzie), dopompowujesz naczynie do ciśnienia powiedzmy 1,5 bar'a, otwierasz zawory pod kotłem, dopuszczasz wody do 1,2bar'a i wio
    Tak wlasnie zrobilem przy pierwszym dopompowaniu po telefonicznej instrukcji mojego serwisanta.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    co do zaworka/wentylka - kolega już odpowiedział 4 posty wyżej

    Powodzenia