    Domyślnie Klasa betonu na strop

    Mam takie pytanie - czy można coś zepsuć (albo polepszyć) lejąc strop z betonu lepszej klasy niż jest w projekcie? Mam dwa stropy jeden z betonu B25, drugi z B20, najchętniej oba zrobiłbym z B25 lub nawet B30, jeśli miałoby to coś dać (bo będą wylewane razem, mnie nie ma na miejscu i nie chciałbym, żeby ktoś się pomylił i wylał je odwrotnie), różnica w kosztach niewielka, przynajmniej w mojej okolicy.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  2. #2

    Domyślnie

    To ciekawe, że w ogóle to jest w projekcie tak zróżnicowane, że jeden fragment stropu B20 a drugi B25, spokojnie możesz wylać z B25, wyższa klasa betonu nie ma wielkiego sensu, zwykle stropy się robi z B20, czasem i B15 wystarczy.

  3. #3

    Domyślnie

    to po prostu jakby dwa osobne budynki, na jednym będzie sporo działówek z silikatu (B20), drugi ma wytrzymać ewentualne obciążenie zielonego dachu (B25)
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Lepszej klasy beton zawsze możesz dawać.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mdchris

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Grodzisk Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-825
    Posty
    72

    Domyślnie

    Może być lepszej klasy. Ale najważniejsze to zawibrować tak lany beton. To dużo daje w wytrzymałości a wypożyczenie wibratora jak ekipa go nie ma to niewielkie pieniądze. U mnie koszt to 150 zł/dobe.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    sensowniejsza jest listwa wibracyjna

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    KONBET

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-003
    Posty
    96

    Domyślnie

    Witam!

    Dla obu stropów może Pan zastosować beton B25. Ważne, aby klasa betonu była minimum taka jak w projekcie. Najistotniejsze jest jednak, aby prawidłowo pielęgnować beton po wylaniu.

    Pozdrawiam!

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony