Temat: Reku wywiew

  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Sandomierz/Lanzarote
    Posty
    185

    Domyślnie Reku wywiew

    Pytanko do znawcow calej inst.reku ,mam poddasze ocieplone 15 cm welny czy jak wyprowadze wywiew powietrza reku na to poddasze zamiast na zewnątrz budynku bedzie to bardzo niechigieniczne i niewskazane ,po prostu nie chcial bym wyrzucac tego powietrza w zimie na zewnątrz tylko w ten sposub "dogrzewac" stryszek ,czy wilgotnosc tego powietrza nie bedzie miala wplywu na welne ktora go ociepla jakies skropliny itd?

    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek

  2. #2

    Domyślnie

    No właśnie może tak być, że ze względy na niską temp. tego powietrza, wilgoć będzie się wykraplać, może powstać grzyb czy pleśń

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Sandomierz/Lanzarote
    Posty
    185

    Domyślnie

    Kurcze meczy mnie ten temat szkoda tego"cieplego powietrza" ,moze jakis osuszacz zamontowac na wylocie?

    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek

  4. #4

    Domyślnie

    W sumie to powietrze już oddało ciepło w wymienniku. Ze względu na duże sprawności rekuperacji, myślę, że to powietrze będzie miało nawet koło 0*C. Są wzory, mógłbym policzyć, ale za daleko mam do regału . I uwierz, że 300m3/h szału nie robi, więc na prawdę będą niskie zyski korzyści.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Sandomierz/Lanzarote
    Posty
    185

    Domyślnie

    Czyli jak na wylocie jest około 0* a na poddaszu mam +10 to będe "oziębial" he he

    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek

  6. #6

    Domyślnie

    Wiadomo, wszystko zależy od temp. zewnętrznej, ale przy minus 10, przy 85% sprawności wymiennika , powietrze wywiewane, juz za wymiennikiem będzie miało -5*C. Także jeśli masz koło 10 stopni na poddaszu, to niezłą kaszankę byś odwalił

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Sandomierz/Lanzarote
    Posty
    185

    Domyślnie

    Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?.....

    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał TOMAS 73 Zobacz post
    Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?.....
    he he he...
    jemu nie zamarza ...

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał TOMAS 73 Zobacz post
    Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?.....
    Kolego tak wynika z obliczeń. Skoro powietrze zew. ogrzewa mi się aż do 15 stopni, z -10, czyli przyrost jest 25K. Zakładając takie samo ciepło właściwe powietrza i równe strumienie nawiew/wywiew to powietrze ochłodzi się również o 25K.. Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce
    w praktyce nikt nie widział poniżej 0* na wylocie ...
    a całe to zabezpieczenie polega na znacznym spowolnieniu strumienia nawiewanego względem tego wywiewanego z chałupy więc całe to liczenie wiadomo gdzie można sobie wsadzić ...

  11. #11

    Domyślnie

    Liczenie to zawsze ważna sprawa. Teraz uzupełniłem swoją wiedzę na temat działania systemu anty zamrożeniowego. Przy mrozach sprawność leci ostro w dół widzę.

  12. #12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Sandomierz/Lanzarote
    Posty
    185

    Domyślnie

    Jasiek to co z tym powietrzem na wyjsciu da sie go do czegos "uzyc"?,moze pod połac go skierowac zeby moze troszke sniegu rozstopil tam przynajmniej gdzie kolektory sloneczne sa zamontowane he he

    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Kolego tak wynika z obliczeń. Skoro powietrze zew. ogrzewa mi się aż do 15 stopni, z -10, czyli przyrost jest 25K. Zakładając takie samo ciepło właściwe powietrza i równe strumienie nawiew/wywiew to powietrze ochłodzi się również o 25K.. Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce
    Takie liczenie to tylko w podstawówce - druga klasa. Temperaturowo to głupoty ci wyjdą takie jak piszesz - zawsze.

    Policz entalpię i będzie OK.

    a propos tego co jasiek napisał - zajrzyj http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/ i powiedz czemu nie zgadza się to z twoimi szałowymi wyliczeniami - w zimę sobie też popatrz (akutat ta stronka świadczy przeciwko firmie r.pl

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał TOMAS 73 Zobacz post
    Jasiek to co z tym powietrzem na wyjsciu da sie go do czegos "uzyc"?,moze pod połac go skierowac zeby moze troszke sniegu rozstopil tam przynajmniej gdzie kolektory sloneczne sa zamontowane he he
    zrób normalną wyrzutnię gdzieś w podbitce i nie kombinuj ...

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Takie liczenie to tylko w podstawówce - druga klasa. Temperaturowo to głupoty ci wyjdą takie jak piszesz - zawsze.

    Policz entalpię i będzie OK.

    a propos tego co jasiek napisał - zajrzyj http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/ i powiedz czemu nie zgadza się to z twoimi szałowymi wyliczeniami - w zimę sobie też popatrz (akutat ta stronka świadczy przeciwko firmie r.pl
    Każdy ma prawo się pomylić, zapomniałem, że powietrze to nie woda i entalpia zależy od t i x . W wymienniku wodnym to co napisałem by się zgadzało.

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Każdy ma prawo się pomylić, zapomniałem, że powietrze to nie woda i entalpia zależy od t i x . W wymienniku wodnym to co napisałem by się zgadzało.
    Też nie, ale mniejsza o większość

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony