    Domyślnie studnia + pompa głębinowa + hydrofor + kwestie sporne z firmą budowlaną

    Witam
    Jestem praktycznie na końcu budowy i pojawił się problem.

    Posiadam studnię głębinową ze studnią 30m głębokości (dokładniej 29), studnia jest ok 10m od budynku, maksymalna wysokość najwyższego odbiornika od planowanego hydroforu to maksymalnie 6m. Kilka metrów dalej (ok 5) posiadam drugą studnię, w której studniarz w zeszłym roku stwierdził wydajność na poziomie 6m3/h - był to zupełnie inny studniarz.

    - zastosowana pompa głębinowa to Grundfoss SQ 3-55 (zastanawiam się chyb studniarz dobierał pompę do wydajności źródła, czy próbował dostosować hydrofor do wydajności pompy).
    - wydajność studni wg studniarza to 1,2m3/h

    Spór polega na tym, że studniarz plus firma budująca mi dom próbuję wstawić w moją mikrokotłownię 200l zbiornik hydroforowy (z tego co sądzę z poduszką powietrzną). Problem polega przede wszystkim na wielkości mojej kotłowni a także na wg mnie przeszacowanym zapotrzebowaniu na wodę. Dodam, że mam przygotowanie CO+CWU z pompy ciepła, która ma zintegrowany zbiornik o pojemności 229l.

    Na zdjęciu hydrofor o którym piszę:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20131002_dziennik_budowy_193510.jpg
Wyświetleń:	957
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	216303

    Wstawiając hydrofor o pojemności 200l pozbawię się dostępu do połowy pomieszczenia, już nie wspominając o odstępach potrzebnych serwisantów w przyszłości, nie wspomnę o braku możliwości zamontowania stacji uzdatniania wody i pralki w tym pomieszczeniu. Nie neguję zasady, że większy zbiornik pewnie jest lepszy, ale czy akurat tutaj nie nastąpiła przesada?

    Osobiście spodziewałem się zdecydowanie mniejszego hydrofora ale studniarz twierdzi, że:
    - ze względu na niską wydajność studni powinien zastosować zbiornik 500 litrów
    - hydrofory przeponowe nie nadają się do stacji uzdatniania wody (taką zamierzam zainstalować)

    Wertując instrukcję do pompy głębinowej napotkałem tabelkę z informacjami o doborze membranowego zbiornika ciśnieniowego ze względu na wysokość podnoszenia słupa wody i wydajność źródła wody. W tabelce tej nie ma zbiornika o większej pojemności niż 80itrów.

    I teraz nasuwają się pytania (bo stoję przed tą decyzją):
    - Czy hydrofor przeponowy (to chyba inne określenie membranowego) nadaje się do użycia ze stacją uzdatniania wody?
    - Jaki hydrofor zastosować, biorąc pod uwagę docelowe zużycie 4 osobowej rodziny i mając na względzie, że myć samochód i podlewać ogród mogę z drugiej studni. Oczywiście wolałbym tylko z tej jednej ale skoro mam już 2.
    - Co byście zrobili w takiej sytuacji?
    Ostatnio edytowane przez andrzejku ; 03-10-2013 o 20:01

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał andrzejku Zobacz post
    I teraz nasuwają się pytania (bo stoję przed tą decyzją):
    - Czy hydrofor przeponowy (to chyba inne określenie membranowego) nadaje się do użycia ze stacją uzdatniania wody?
    To zalezy jaka to stacja uzdatniania wody. Klasyczny odzelaziacz wymaga napowietrzania wody, wtedy zdecydowanie najlepszy jest wlasnie hydrofor taki jak Ci wstawiaja (woda w nim styka sie bezposrednio z powietrzem). Jesli ma to byc odzelaziacz regenerowany chemicznie, badz jakies zloze jonowymienne (regenerowane sola), to moglby to byc hydrofor przeponowy. Jesli pokazesz wyniki badan wody i powiesz co chcesz w wodzie poprawic to bedzie mozna powiedziec wiecej.

    Wsadzanie pompy SQ 3-55 do studni o wydjanosci 1.2m3/h jest moim zdaniem bez sensu, bo tam pompa ma ze 2x wieksza wydjanosc i Ci bedzie wypompowywac wode do dna. Co wiecej, jesli stacja uzdatnainia to ma byc odzelaziacz, to moze byc potrebne wiecej wody niz 1.2m3/h do wyplukania takiego filtra.

    Cytat Napisał andrzejku Zobacz post
    - Jaki hydrofor zastosować, biorąc pod uwagę docelowe zużycie 4 osobowej rodziny i mając na względzie, że myć samochód i podlewać ogród mogę z drugiej studni. Oczywiście wolałbym tylko z tej jednej ale skoro mam już 2.
    - Co byście zrobili w takiej sytuacji?
    Jesli chodzi o dosteposc i uzycie wody to wIelkosc hydroforu okresla wylacznie czestotliowsc zalaczanai pompy. Im wiekszy hydrofor tym pompa sie zalacza rzadziej.
    Jakbys kupil pompe SQE 3-55 to hydroforu nie masz wogole, (tzn jest zbiorniczek pojemnosc pare litrow), a pompa wlacza sie za kazdym odkreceniem kranu. Tak czeste zalaczanie jest to przewidziane w jej konstrukcji. Jesli wody nie musisz napowietrzac, to zbiornik i 80L membranowy spelni swoje zadanie ijesli masz malo miejsca to nie musisz sie pchac w duzy zbiornik. Jesli wode chcesz/musisz napowietrzyc to im wiekszy zbiornik ocynkowany tym lepiej dla procesu odzelaziania.


    marcin

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    small7

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    271

    Domyślnie

    Jeśli faktycznie ta druga studnia ma tylko wydajność 1,2 m3/h to czemu nie chcesz korzystać z tej bardziej wydajnej. Pompa SQ3-55 faktycznie nie jest zbyt wydajana. Przy późniejszym doborze stacji uzdatniania istotna jest wydajność pompy w celu prawidłowego wypłukania złoża filtracyjnego. Co do wielkości hydrofora to tak naprawdę im większy tym lepszy. Pompa powinna się rzadko załączać a długo pracować w tym celu potrzebny jest większy zbiornik (czyli większa rezerwa wody). Co do rodzaju zbiornika to od niego też zależy późniejsze uzdatnianie. Przy zbiorniku przeponowym uzdatnianie masz ograniczone do systemów bez napowietrzania wody tj. np złoże CR regenerowane solą lub GreenSand regenerowany nadmanganianem potasu (przy tych metodach istotne jest jaki masz odbiornik ścieków). Jeśli zastosujesz hydrofor masz większą możliwość wyboru stacji uzdatniania wody. Pomimo zastosowania zbiornika przeponowego nie możesz bezkarnie zmniejszyć jego rozmiaru (no chyba że zastosujesz mały zbiorniczek przeponowy i falownik do pompy głębinowej, który będzie regulował wydajność pompy w zależności od rozbioru wody). Ja u siebie mam też małą kotłownię ( łącznie 3,8 m2 pow.) i pomimo dużego pieca na ekogroszek zmieściłem w niej dwa stopnie filtracji stacji uzdatniania wody ale hydrofor 200 l umieściłem w obudowie studni głębinowej ( obudowę wykonałem z kręgów o średnicy 1400 mm).

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał small7 Zobacz post
    Pompa SQ3-55 faktycznie nie jest zbyt wydajana. Przy późniejszym doborze stacji uzdatniania istotna jest wydajność pompy w celu prawidłowego wypłukania złoża filtracyjnego.
    ??
    SQ3-55 jak sama nazwa wskazuje daje 3m3 przy 5.5 atm. Moim zdaniem nie tak znowu malo. Niestety jest to 3x wiecej niz wydajnosc studni, wiec bez sensu. Pompa ma zabezpieczenie przed suchoobiegiem, ale po co ja stresowac?

    Czlowiek ma male pomieszczenie. Po co wstawiac wielki hydrofor na wszelki wypadek. Niech sie pochwali woda (wyniki badan), odprowadzeniem sciekow i bedzie wiadomo jak i co uzdatnic, i jaki hydrofor (typ i wielkosc) bylby optymalny.

    marcin
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 04-10-2013 o 07:35

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    small7

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    271

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    ??
    SQ3-55 jak sama nazwa wskazuje daje 3m3 przy 5.5 atm. Moim zdaniem nie tak znowu malo. Niestety jest to 3x wiecej niz wydajnosc studni, wiec bez sensu. Pompa ma zabezpieczenie przed suchoobiegiem, ale po co ja stresowac?

    Czlowiek ma male pomieszczenie. Po co wstawiac wielki hydrofor na wszelki wypadek. Niech sie pochwali woda (wyniki badan), odprowadzeniem sciekow i bedzie wiadomo jak i co uzdatnic, i jaki hydrofor (typ i wielkosc) bylby optymalny.

    marcin
    Wszystko się Marcinie zgadza tylko żeby odczytywać charakterystykę tej pompy powinniśmy też wiedzieć na jakiej głębokości będzie ona zatopiona i jaki jest poziom dynamiczny lustra wody dopiero wtedy można wyznaczyć punkt pracy. Ponadto jeśli inwestor wybierze opcję uzdatniania z napowietrzaniem to pompa musi mieć sporą wydajność żeby inżektor prawidłowo zasysał powietrze no chyba że wybierze opcję sprężarki. Jak na razie za dużo niewiadomych. Po za tym jeśli inwestor wybierze mniejszy hydrofor to i tak nie zaoszczędzi dużo miejsca bo np hydrofor 100 l jest mniejszy od 200 litrowego tylko o 10 cm średnicy i 20 cm wysokości. O hydroforze nie piszę na wszelki wypadek tylko o chodzi mi o optymalne warunki pracy aby pompa służyła jak najdłużej. O wydajności studni też pisałem czemu nie korzystać z tej studni która ma wydajność 6 m3/h.

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał small7 Zobacz post
    Wszystko się Marcinie zgadza tylko żeby odczytywać charakterystykę tej pompy powinniśmy też wiedzieć na jakiej głębokości będzie ona zatopiona i jaki jest poziom dynamiczny lustra wody dopiero wtedy można wyznaczyć punkt pracy.
    Lustro wody zgoda. Poziom zatopienia pomijalny.
    Przy danym poziomie lustra wody czy zatopisz pompe 10 czy 30m pod powierzchnia, prawie nie bedzie mialo wplywu na wydajanosc pompy. Ot dodatkowe opory na 20m rury. Pamietaj ze 30m pod poziomem lutra, woda ma juz dzieki grawitacji 3 atm, wiec wypompowanie jej do gory to juz tylko opory rury.

    Piszacy jest z Nadarzyna, tez w okolicy mieszkam, poziomy lustra sa tu bardzo wysoko (u mnie jakies 3m pod poziomem terenu.) odejmujac 1atm na opory i tak zostaje 3m3 przy 4.5 atm, czyli nadal sporo. Z duzym prawdopodobienstwem taka pompa wystarczy.

    Choc ja zawsze pisze, ze przed doborem pompy/zbiornika nalezy zrobic badania wody i zdecydowac o docelowym sposobie uzdatniania wody, zeby wtopy nie bylo.

    marcin

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    small7

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    271

    Domyślnie

    Głębokość zatopienia pompy ma znaczenie jeśli lustro wody w trakcie pompowania (lustro dynamiczne) znacznie opada np do 20 m wtedy już nie masz zapasu grawitacji. Piszesz że w twoich okolicach lustro jest na 3-4 m ale jak mniemam jest to lustro statyczne, a istotne jest lustro dynamiczne czyli trzeba mieć określoną depresję dla studni. Jeśli napisano że wydajność studni wynosi 1,2 m3/h tzn że lustro w studni opada i kwestia ustalenia do jakiego poziomu to lustro opada jeśli pompa dajmy na to zapuszczona jest na 10 m i przy próbnym pompowaniu z ww. wydajnością lustro opada właśnie do tego 10 m to można pokusić się o opuszczenie pompy głębiej. Tak się określa zasoby studni. To lustro może ustabilizować się na nieco niższym poziomie.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał small7 Zobacz post
    Głębokość zatopienia pompy ma znaczenie jeśli lustro wody w trakcie pompowania (lustro dynamiczne) znacznie opada np do 20 m wtedy już nie masz zapasu grawitacji. Piszesz że w twoich okolicach lustro jest na 3-4 m ale jak mniemam jest to lustro statyczne, a istotne jest lustro dynamiczne czyli trzeba mieć określoną depresję dla studni. Jeśli napisano że wydajność studni wynosi 1,2 m3/h tzn że lustro w studni opada i kwestia ustalenia do jakiego poziomu to lustro opada jeśli pompa dajmy na to zapuszczona jest na 10 m i przy próbnym pompowaniu z ww. wydajnością lustro opada właśnie do tego 10 m to można pokusić się o opuszczenie pompy głębiej. Tak się określa zasoby studni. To lustro może ustabilizować się na nieco niższym poziomie.
    Wszystko co piszesz to prawda. Ale. Napisales ze wydajnosc zalezy od dynamicznego lustra wody i poziomu zatopienia pompy.
    Ja podtrzymuje ze w zasadzie zalezy tylko od dynamicznego lustra wody (pomijajac opory na dluzeszj rurze).
    Jesli w czasie pompowania lustro dynamiczne obnizy sie o 10m, to to "zje" z wydajnosci ~1 atm bez wzgledu na to czy pompa bedzie kolejne 10 czy 20m glebiej. Bo w obu przypadkach grawitacja pomoze do poziomu lustra dynamicznego.

    Globokosc zawieszenia pompy ma znaczenie tylko dla zeby sie pompa nie odslonila. A nie odsloni sie jesli bedzie miala wydajnosc mniejsza niz studnia. Jesli studnia moze dac maksymalnie 1m3 a powiesisz pompe 3m3 to jak gleboko bys jej nie zawiesil wysiorbie do 0 (w czasie pompowania non-stop, bo zaeszze se mozna podpompowac pare listrow do hydroforu)

    marcin
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 04-10-2013 o 10:41

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    small7

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    271

    Domyślnie

    Dokładnie to samo piszę co i ty jeśli dynamiczne jest na 10 m to czy pompa będzie na 12 czy 22 m. Ale nie mamy tej informacji na jakiej głębokości robiono pompowanie studni a więc w jaki sposób określono zasoby studni.

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał small7 Zobacz post
    Dokładnie to samo piszę co i ty jeśli dynamiczne jest na 10 m to czy pompa będzie na 12 czy 22 m. Ale nie mamy tej informacji na jakiej głębokości robiono pompowanie studni a więc w jaki sposób określono zasoby studni.
    Studnia ma 30m glebokosci. Wydajnosc 1.2m3. Nawet jak blisko dna zawiesisz to da rade wypompowac do sucha. 1.2m3 ta pompa ma przy 7atm.

    marcin

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Talking

    Spieszę z wyjaśnieniami odnośnie z tym o co wyżej pytaliście

    Jeśli faktycznie ta druga studnia ma tylko wydajność 1,2 m3/h to czemu nie chcesz korzystać z tej bardziej wydajnej.
    Poprzednia studnia była wiercona około rok temu na początku budowy. Jako niedoświadczony w tych kwestiach inwestor postanowiłem zdać się na kierownika budowy aby studniarza wywiercił mi odpowiednią studnię. Na początku był studniarz współpracujący z firmą budowlaną. Miał mi znaleźć wodę, ale po 3-4 próbach (nie pamiętam dokładnie) poddał się (nota bene to był studniarz wysłany przez obecnego studniarza który teraz mi ją robił).
    Zrobiłem badania geofizyczne, znalazłem studniarza, który znalazł wodę, ale kwestie techniczne miały być ustalone przez kierownika budowy. Teraz jak miało przyjść do montażu pompy głębinowej wyszło na to, że z planowanej studni głębinowej z pompą głębinową zrobili otwór pod pompę hydroforową - a na pompę hydroforową brak mi miejsce.
    Tym sposobem narodziła się druga studnia na koszt firmy budowlanej (oczywiście chcieli przerzucić z siebie odpowiedzialność i część kosztów nowej studni na mnie, ale dzięki Bogu za żonę, nakrzyczała na szefa i ten zmiękł i zrobili na swój koszt ).

    Jesli pokazesz wyniki badan wody i powiesz co chcesz w wodzie poprawic to bedzie mozna powiedziec wiecej.
    Tutaj znowuż opierając się na słowach kierownika budowy oraz innego przedstawiciela tej firmy budowlanej, czekałem na docelową pompę oraz zakończenie wszystkich prac. Badanie wody chciałem przeprowadzić po zamontowaniu hydroforu.
    Piszę o stacji uzdatniania bo przewiduje, ze coś takiego będzie potrzebne (woda ma lekko śmierdzący zapach i żółty osad po jakimś czasie) i wygospodarowałem na to środki, teraz próbuję znaleźć na to miejsce w kotłowni.

    Tutaj zacytuję studniarza, który robił mi obecną studnię:
    Studnia ma ograniczoną wydajność (około 1200 litrów na godzinę) ze względu na bardzo drobne uziarnienie warstwy wodonośnej. Należy zastosować pompę o wydajności około 1000 litrów (wydajność można ustawić za pomocą zaworu precyzyjnej regulacji) i duży zbiornik hydroforowy przeponowy (minimum 500 litrów). Pompę należy zamontować w rurze podfiltrowej dokładnie 0,5 m od dna studni.
    Taka jest informacja od studniarza. Zastanawiam się po co mi 500litrowy hydrofor był potrzebny?
    Jeżeli studnia ma wydajność 1,2m3/h to kiedy ja to zużyję?

    SQ3-55 jak sama nazwa wskazuje daje 3m3 przy 5.5 atm. Moim zdaniem nie tak znowu malo. Niestety jest to 3x wiecej niz wydajnosc studni, wiec bez sensu. Pompa ma zabezpieczenie przed suchoobiegiem, ale po co ja stresowac?
    No właśnie tutaj kolejne zastanowienie. Ogólnie przy przygotowaniu wyceny wykonawca przyjął przykładową pompę głębinową abyśmy mieli później możliwość ewentualnej korekty ceny. Zawsze uważałem że pompa powinna być dobrana do studni nie na odwrót, tutaj jednak wydaje mi się, że zostało zrobione to nie fachowo.
    Przyjęli taką a nie inną pompę i do niej próbowali później dostosować hydrofor, ale...
    Przeglądałem sobie specyfikację techniczną pompy, jest tam taka tabelka, która pozwala na obliczenie wielkości zbiornika membranowego.
    zastanawiałem się jak obliczyć wymagane minimalne ciśnienie na najwyżej położonym odbiorniku, wystarczy dodać tylko metry bieżące od zbiornika przeponowego?
    Jeżeli tak to producent zaleca przy minimalnym ciśnieniu 65m (to jest spory zapas od pmopy 30m studni + ok10m do kotłowni + 5m w górę, metry podałem już z jakimś zapasem) i studni o wydajności Qmax =1,2 m3/h zbiornika membranowego o wielkości 24l.
    Czy ja źle myślę, że skoro producent podał takie dane to nawet jak zainstaluje zbiornik 80l to będzie odpowiednio ponad minimum?
    Czy może je błędnie odczytałem?

    Po za tym jeśli inwestor wybierze mniejszy hydrofor to i tak nie zaoszczędzi dużo miejsca bo np hydrofor 100 l jest mniejszy od 200 litrowego tylko o 10 cm średnicy i 20 cm wysokości.
    Moja kotłownia jest naprawę mała. Ten zbiornik który chcą mi wstawić ma ok 70cm średnicy, 80l zbiornik membranowy zaledwie 41cm. wstawiając ich zbiornik nie będę miał możliwości dojść do instalacji za pompą ciepła i hydroforem, bez demontażu jednego z nich jak wstawię membranowy wszystko ładnie się spasuje, hydrofor wej∂zie w miejsce rurek, będą odstępy między urządzeniami i od ściany, dlatego też wolę się upewnić przed kontynuacją prac.

    Może zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, nie wiem czy ważną. Jak napisałem wcześniej zbiornik membranowy to jedno, drugi zbiornik to zbiornik na CWU 230l zintegrowany z pompą ciepła. Czy to ma jakieś znaczenie? Wydawało mi się, że ma, ale może jestem w błędzie. I tak więcej będę zużywał raczej ciepłej niż zimnej wody.

    Tak sobie kalkulowałem różne zużycia i wg mojego najprostszych z możliwych przemyśleń:
    - pralka: maks 50l - program trwa 1-2godzin i nie zuzywa od razu 50l
    - zmywarka: 20l, program też trochę trwa i nie zużywa od razu
    - spłukanie kibelka 12 razy na dobę x6-9 litrów
    - skorzystanie z wanny jak w końcu ją zamontuje (na razie prysznic GROHE - producent podaje 7l/minutę)
    - baterie umywalkowe + kuchenne: nad tym nawet się nie zastanawiałem

    To nie będzie zużywało przecież wody jednocześnie.Poza tym w studni jak zbiera się woda to tam jest chyba jakiś jej zapas? Bo nawet jak będzie większy hydrofor to logiczne wydaje mi się, że jak będzie niższe ciśnienie to pompa będzie musiała zasilić zbiornik w większą ilość wody niż w mniejszy zbiornik, czyli wg mnie logika nakazuje myśleć, że suchobieg będzie częściej występował niż przy mniejszym zbiorniku?

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Domyślnie

    Jeżeli studnia ma wydajność 1,2m3/h to kiedy ja to zużyję?
    doczytałem uważniej i chyba znalazłem odpowiedź na moje pytanie poniżej
    Co wiecej, jesli stacja uzdatnainia to ma byc odzelaziacz, to moze byc potrebne wiecej wody niz 1.2m3/h do wyplukania takiego filtra.
    a jaka musiałaby być minimalna wydajność studni.
    Czy naprawdę wydajność może tak drastycznie spaść 5 metrów w bok? A czy ona może sie kiedyś polepszyć? bo pogorszyć to wiem ale zawsze można mieć nadzieję

    Jak zbuduję garaż to wtedy może w razie czego zamontowałbym taki hydrofor jak zalecają, no chyba, że ten membranowy 80l spłeniałby swoje zadanie.

    może wrzucę zdjęcie kotłowni, prawie całą szerokość widać na tym zdjęciu. Hydrofor 80l chciałbym umieścić koło rur w tej czarnej piance

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20131002_dziennik_budowy_193447.jpg
Wyświetleń:	178
Rozmiar:	9,5 KB
ID:	216523
    Ostatnio edytowane przez andrzejku ; 04-10-2013 o 22:05

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    6.089

    Domyślnie

    Cytat Napisał andrzejku Zobacz post
    ... opierając się na słowach kierownika budowy oraz innego przedstawiciela tej firmy budowlanej, czekałem na docelową pompę oraz zakończenie wszystkich prac. Badanie wody chciałem przeprowadzić po zamontowaniu hydroforu.
    Piszę o stacji uzdatniania bo przewiduje, ze coś takiego będzie potrzebne (woda ma lekko śmierdzący zapach i żółty osad po jakimś czasie) i wygospodarowałem na to środki, teraz próbuję znaleźć na to miejsce w kotłowni.
    Czyli według nich najlepiej jak za badanie wody weźmiesz się po tym jak podpiszesz protokół odbioru i oni się zmyją... z ich punktu widzenia bardzo wygodnie, ale z Twojego - wręcz odwrotnie. Jeśli masz już sygnały (zapach i kolor), że woda może wymagać uzdatnienia to zacznij od badań. Może się okazać, że będziesz potrzebował nowej studni bo woda z tej może się do niczego nie nadawać... (to akurat skrajny przykład, ale na pewno od wyników badań zależy dobór SUW, pompy, hydroforu, itp)

    Tutaj zacytuję studniarza, który robił mi obecną studnię...
    Ciekaw jestem czy studniarz słyszał kiedyś o wykresie wydajności pompy, punkcie pracy, itd. Chcąc dławić przepływ na pompie nie można tego robić poza jej zakresem pracy (czyli, że pompa ma jakiś minimalny przepływ, poniżej którego może się np. przegrzać). W przypadku SQ3-55 minimum to 0,9 m3/h - do tego przy takich przepływach sprawność pompy jest na poziomie 30-35%.

    Przeglądałem sobie specyfikację techniczną pompy, jest tam taka tabelka, która pozwala na obliczenie wielkości zbiornika membranowego.
    Zbiornik membranowy przy pompie to jedno, a zbiornik hydroforowy to drugie. Tzn. zbiornik mały (ten z tabelki) służy tylko do wyrównania ciśnienia w instalacji w fazie startu pompy (funkcja SoftStart - ok 3 sekund). Zbiornik duży (kilkaset litrów) służy w tym przypadku jako magazyn wody ze względu na niską wydajność studni. Pompa jest przystosowana do pracy ciągłej (lub częstych załączeń) o ile studnia zapewni odpowiedni napływ wody - wtedy nie potrzebujesz hydroforu (magazynu).
    Zupełnie odrębną kwestią jest zastosowanie hydroforu w uzdatnianiu wody. Tutaj ma znaczenie czas kontaktu wody z powietrzem i wtedy im większy zbiornik tym lepiej. Ale są też filtry działające bez napowietrzania - tylko wracamy tu do sprawy badań wody.

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Domyślnie

    Czyli już wiem co muszę w poniedziałek z rana zrobić.Jadę na działkę, biorę próbkę wody i do zbadania.

    Z tego co pamiętam jak się orientowałem w tej kwestii właściwości fizykochemicznych to wystarczą 2 butelki po wodzie mineralnej, przepłukane dosyć mocno badaną wodą?

    Czy badanie wody pod względem mikrobiologicznym też trzeba teraz wykonać, czy z tym mogę poczekać jeszcze trochę? Tutaj można chyba zastosować jakiś żarnik UV?

    ps. A magiczny skrót SUW to od skutecznego uzdatniania wody?

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    6.089

    Domyślnie

    Cytat Napisał andrzejku Zobacz post
    Czyli już wiem co muszę w poniedziałek z rana zrobić.Jadę na działkę, biorę próbkę wody i do zbadania.

    Z tego co pamiętam jak się orientowałem w tej kwestii właściwości fizykochemicznych to wystarczą 2 butelki po wodzie mineralnej, przepłukane dosyć mocno badaną wodą?

    Czy badanie wody pod względem mikrobiologicznym też trzeba teraz wykonać, czy z tym mogę poczekać jeszcze trochę? Tutaj można chyba zastosować jakiś żarnik UV?

    ps. A magiczny skrót SUW to od skutecznego uzdatniania wody?
    Na stronie sanepidu są wytyczne do pobierania próbek - radzę się zapoznać.
    Co do badań biologicznych to przed pobraniem próbek dobrze byłoby studnię zdezynfekować (łącznie z punktem poboru próbki) i porządnie przepompować, żeby wynik był miarodajny. Możesz z tym poczekać, ale lepiej mieć pełny obraz sytuacji.
    SUW to Stacja Uzdatniania Wody.

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Domyślnie

    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Na stronie sanepidu są wytyczne do pobierania próbek - radzę się zapoznać.
    Co do badań biologicznych to przed pobraniem próbek dobrze byłoby studnię zdezynfekować (łącznie z punktem poboru próbki) i porządnie przepompować, żeby wynik był miarodajny. Możesz z tym poczekać, ale lepiej mieć pełny obraz sytuacji.
    SUW to Stacja Uzdatniania Wody.
    Jak dobrze zrozumiałem to największy problem może stanowić odzelaziacz i niska wydajność studni? Czy jestem w stanie jakoś zweryfikować wydajność studni? Np odkręcić zawór na zewnątrz budynku i czekać jakiś czas aż woda przestanie lecieć?

    Pompa jest w studni a hydrofor na razie czeka odlaczony czeka na decyzje.

  17. #17

    Domyślnie

    Mój ciśnieniowy zbiornik 100l (dobrany też dla podobnej do Twojej studni) wisi pod sufitem. Jeśli masz strop betonowy to przy dobrze wykonanej konstrukcji i mocnych kotwach powinieneś dać radę.
    I już mieszkamy !

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Domyślnie

    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Mój ciśnieniowy zbiornik 100l (dobrany też dla podobnej do Twojej studni) wisi pod sufitem. Jeśli masz strop betonowy to przy dobrze wykonanej konstrukcji i mocnych kotwach powinieneś dać radę.
    A to mam przy okazji prośbę, czy mógłbyś zrobić mi fotkę twojej instalacji? Masz jakiś uzdatniacz wody?

  19. #19

    Domyślnie

    Konstrukcja z kątowników alu. Uzdatniacza nie mam. Nie było potrzeby przy wręcz bardzo dobrej wodzie.
    Ostatnio edytowane przez compi ; 05-10-2013 o 17:47
    I już mieszkamy !

  20. #20
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    andrzejku

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Nadarzyn
    Kod pocztowy
    05-830
    Dzielnica
    Rusiec
    Posty
    49

    Domyślnie

    Dziękuję za fotkę.

    Mam jeszcze pytanie. Czy niska wydajność studni może wiązać się z błędnie wykonaną studnia? Z tego co pamiętam studniarz wiercil dwa razy otwór bo podobno na początku mógł zrobić odwiert tylko do 26 metrów i poprawial go następnego dnia.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony