    Domyślnie Generator spalinowy do zasilania awaryjnego

    Uszanowanko,

    Niedługo zaczynam na budowie instalację elektryczną i chciałbym zainstalować generator, który będzie działał automatycznie. Kupiłem jakiś czas temu za grosze duży używany UPS 9KVA, który po wymianie akumulatorów działa całkiem nieźle. Czy do takiego czegoś muszę zastosować jakiś specjalny generator z przetwornicą czy czymś takim, czy wystarczy, gdy kupię taki, który startuje po zwarciu styków?

  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar asterixx
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    408

    Domyślnie

    Generalnie problem nie jest łatwy do rozgryzienia.
    Spora częśc, zwłaszcza tanszych agregatów prądotwórczych oraz stare 40 letnie zabytki mają problem z kształtem napięcia. To powoduje problemy z działaniem UPSa, ktory jak wykryje nieprawidowy kształt napięcia zasilajacego, to stwierdza, ze to awaria zasilania i sie wyłącza. Wiec nie każdy UPS i nie każdy agregat beda współdziałać ze sobą.
    Dodatkowo UPS może tez źle reagowac na zmiany częstotoliwosci napięcia. Aby temu zapobiegać agregat powinien byc sporo większy od mocy odbiorów i dobrze, jak ma elektroniczny stabilizator obrotów.
    Niektóre UPSy maja wejście sterujące, które przełącza je w tryb działania z agregatem. Staja sie wówczas mniej wrażliwe na parametry napiecia i częstotliwości a także w trybie tym nie dziąła ładowanie akumulatorów - aby nie obciążac dodatkowo agregatu.

    Z praktyki dodam tylko, ze i tak na końcu okazuje sie, ze to "loteria". Zadziała, lub nie

  3. #3

    Domyślnie

    ja zamierzam miec agregat w garazu z podlaczaniem do instalacji i startowac go recznie jak zabraknie pradu a bede musial cos zasilac (piec, lodowke etc) nie jest to moze tak wygodne rozwiazanie jak automatyczny satrt, ale znacznie tansze i latwiejsze w wykonaniu.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał brylekpl Zobacz post
    ja zamierzam miec agregat w garazu z podlaczaniem do instalacji
    Garaż to dobry pomysł, gdybyś miał w nim Toyotę Priusa, to by można było zrobić coś takiego jak w projekcie Prius-As-Powerplant http://www.priups.com
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał brylekpl Zobacz post
    ja zamierzam miec agregat w garazu
    Nie zapomnij o wybudowaniu komina do odprowadzania spalin.
    navigare necesse est, vivere non est necesse

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    Nie zapomnij o wybudowaniu komina do odprowadzania spalin.
    bedzie rura wydechowa

Tagi dla tego tematu