  1. #4521

    Domyślnie

    Dajac nawiewy wszędzie oprócz łazienek i kuchni, to automatycznie powietrze z wiatrołapu, pralni czy pomieszczenia gospodarczegi, pełne zapachów butów, brudnego prania itd... Aby zostać usunięte, musi powędrować do tej łazienki czy kuchni... Na tym Ci zależy? Chyba nie bardzo...

    Podstawowa zasada WM = nawiew w pomieszczeniach czystych, wywiew w brudnych/mokrych.

    Zawsze możesz do wiatrołapu czy pralni dać jeden, dłuższy przewód 75, a do łazienek czy kuchni 2 lub 3 przewody krótsze, które sprawia, że oprócz większego przepływu spowodowanego większą ilością przewodów, będzie tam także mniejszy opór, pozwalający jeszcze zwiększyć wyciąg z tych pomieszczeń. Wiatrołap czy pralnie możesz dodatkowo zdławić na anemostacie lub tłumikiem...

  2. #4522

    Domyślnie

    Tak czy inaczej instalacja musi być zbilansowana czyli nawiew=wywiew

  3. #4523

    Domyślnie

    Cytat Napisał klimek_89 Zobacz post
    Salon 3x75
    Pokój dół 2x75
    Pomieszczenie gospodarcze 1x75
    Wiatrołap 1 x75
    Sypialnia + garderoba góra 2x75
    Pokój dziecięcy góra 1x75
    Pokój dziecięcy góra 1x75
    Pralnia 1x75

    Wywiewy:
    Łazienka dół 4 x75
    Łazienka góra 4 x75
    Kuchnia (otwarta) 2x75
    Pralnia, wiatrołap, pom gosp. to wywiewy. nie ma innej drogi. Nic w korytarzach. Zmniejsz ilość ruru w łazienkach. przy 100m3 wymiany nie ma szans na powstanie pleśni. Chyba, ze dom masz kiepsko zaizolowany(styro na plackach przykładowo) i woda wykrapla sie w narożnikach ścian szybciej niż zostanie osunięta,

  4. #4524

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Tak czy inaczej instalacja musi być zbilansowana czyli nawiew=wywiew
    Rozumiem, że to się tyczy nie rownej ilości samych anemostatow wywiewnych/nawiewnych, a równej ilości przewodów do nich?

    Sam planuje u siebie wentylację w parterówce w ten sposób:

    NAWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75)
    - pokój 14m2: 2x75;
    - pokój 14m2: 2x75;
    - sypialnia 9m2: 2x75;
    - salon 40m2: 2 anemostaty 3x75;

    WYWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75)
    - łazienka 7m2: 3x75;
    - łazienka 3,5m2: 2x75;
    - kuchnia 9m2: 3x75;
    - garderoba 5m2: 1x75;
    - spiżarka 1m2: 1x75;
    - wiatrołap 6m2: 1x75;
    - pralnia 10m2: 1x75;

    Wszystkie przewody do nawiewów równej długości.

    Przewody do wywiewów też równej długości? Czy mogę do łazienek i kuchni dać krótsze, a reszta jak wychodzi?

    Będzie zbilansowany NAWIEW/WYWIEW w takiej konfiguracji?
    Ostatnio edytowane przez kubus1701 ; 21-12-2020 o 10:25

  5. #4525
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Tak czy inaczej instalacja musi być zbilansowana czyli nawiew=wywiew
    Ale to nie oznacza, że ilość rur na nawiewie i wywiewie kusi być identyczna.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #4526

    Domyślnie

    Projekt WM polega na: w przypadku nawiewu na określeniu ilości powietrza w m3/h do poszczególnych pomieszczeń „czystych” czyli np salonu czy sypialni a w przypadku wywiewu z pomieszczeń brudnych czyli łazienki,wiatrołap,garderoba itp tu posługujemy się norma czyli np.dla łazienki 50m3/h kuchnia w zależności czy płyta indukcyjna(50m3/H) czy gazowa(70m3/h) wiatrołap,garderoba 15m3/HH Tak należy dobrać nawiew i wywiew aby m3 nawiew=m3 wywiew dla całego budynku.Co do długości rur to wcale nie myszą być równe,nawet nie będziesz w stanie tak zrobić aby były równe.Ilosc rur do danego anemostatu zależy od jego odległości od skrzynki rozdzielczej i od planowanej ilości powietrza w m3/h jaka będzie przez niego nawiewana lub wywierana

  7. #4527

    Domyślnie

    Projekt WM polega na: w przypadku nawiewu na określeniu ilości powietrza w m3/h do poszczególnych pomieszczeń „czystych” czyli np salonu czy sypialni a w przypadku wywiewu z pomieszczeń brudnych czyli łazienki,wiatrołap,garderoba itp tu posługujemy się norma czyli np.dla łazienki 50m3/h kuchnia w zależności czy płyta indukcyjna(50m3/h)wiatrołap,garderoba 15m3/HH Tak należy dobrać nawiew i wywiew aby m3 nawiew=m3 wywiew dla całego budynku.Co do długości rur to wcale nie myszą być równe,nawet nie będziesz w stanie tak zrobić aby były równe.Ilosc rur do danego anemostatu zależy od jego odległości od skrzynki rozdzielczej i od planowanej ilości powietrza w m3/h jaka będzie przez niego nawiewana lub wywiewana

  8. #4528

    Domyślnie

    Tak wiec, jeśli dobrze myślę, to zakładając, że tak jak u mnie, mamy 7 pomieszczeń brudnych i potrzebuje zrobić tam wywiew, to przy 120 m3 wymiany (praca reku na około 30%), chociaż nie wiadomo ja byśmy kombinowali, ciężko zapewnić do dwóch łazienek i kuchni po 50m3/h wymiany bo to już przekracza wartość wymiany ustawionej na rekuperatorze, a co dopiero reszta pomieszczeń...

    Stąd, zakładając skrzynkę rozdzielcza na 12 flexow 75, nie jestem w stanie zapewnić przepływu w łazienkach czy kuchni bo już daje tam max co mam dostępne z przewodów...

    Ogólnie, planując rekuperator z systemem CF nie mamy przypadkiem z automatu zrównoważonych nawiewow/wywiewow w odniesieniu docalego domu? Za to ten system odpowiada przecież. Wówczas, do pomieszczeń gdzie chcemy zapewnić większy wywiew, dajemy po prostu większą ilość przewodów.

    Co i tak nie zmienia faktu, że przy wymianie rzędu 120m3/h, a na takich obrotach w większości chodzi rekuperator i mając w domu 2 łazienki, kuchnie i kilka brudnych pomieszczeń dodatkowych, nie zapewnimy tam wymaganej przepisami wymiany
    Ostatnio edytowane przez kubus1701 ; 21-12-2020 o 11:35

  9. #4529

    Domyślnie

    Garderoba to nawiew świeżego powietrza a nie wywiew zużytego. To samo moim zdaniem spiżarnia, choć tu są różne szkoły. Tam ma być chłodniej. Wilgoć z kuchni nie powinna być tłoczona do spiżarni.

  10. #4530

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Garderoba to nawiew świeżego powietrza a nie wywiew zużytego. To samo moim zdaniem spiżarnia, choć tu są różne szkoły. Tam ma być chłodniej. Wilgoć z kuchni nie powinna być tłoczona do spiżarni.
    To pomieszczenie już nie raz było kwestia sporna tu na forum wg mnie wywiew

  11. #4531

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    To pomieszczenie już nie raz było kwestia sporna tu na forum wg mnie wywiew
    Masz na myśli garderobę czy spiżarkę? Garderobę mam małą, ściana zewnętrzna północna, obudowana z obu stron półkami więc grzanej podłogi pozostaje ledwo 2 mkw. Dając tam nawiew boję się wychłodzenia tego pomieszczenia, dlatego też chcę dać tam wywiew.

  12. #4532
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zdecydowanie nawiew, chyba że w garderobie trzymasz brudne ubrania.
    Nic się nie wychłodzi.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #4533

    Domyślnie

    Cytat Napisał kubus1701 Zobacz post
    Masz na myśli garderobę czy spiżarkę? Garderobę mam małą, ściana zewnętrzna północna, obudowana z obu stron półkami więc grzanej podłogi pozostaje ledwo 2 mkw. Dając tam nawiew boję się wychłodzenia tego pomieszczenia, dlatego też chcę dać tam wywiew.
    Tylko nawiew. Brudne powietrze ma iśc do łazienki, mniej do kuchni. Co znaczy półki i 2 mkw grzanej podłogi? Nie wycinasz chyba podłogówki pod wszystkimi meblami jakie planujesz zamontować? Dałem wszędzie, po całej podłodze w całym mieszkaniu. Szafy, kuchnie, wanny, prysznice. Obecnie grzejesz niskotemperaturowo.

  14. #4534

    Domyślnie

    Oczywiście mam podłogówkę w całej garderobie, ale będzie w 60% zastawiona szafami więc stąd moje obawy, aby nie było tam po prostu za zimno...

    W takim razie garderoba nawiew, zabiorę jeden przewód z salonu, zostanie tam 5x75.

    Odpadnie jeden wywiew, więc zaslepię jedno wyjście na skrzynce rozdzielczej wywiewów, w razie problemu zawsze będę mógł zmienić ten anemostat na wywiewny.

  15. #4535
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    klimek_89

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Zduńska Wola
    Kod pocztowy
    98-220
    Posty
    61

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Projekt WM polega na: w przypadku nawiewu na określeniu ilości powietrza w m3/h do poszczególnych pomieszczeń „czystych” czyli np salonu czy sypialni a w przypadku wywiewu z pomieszczeń brudnych czyli łazienki,wiatrołap,garderoba itp tu posługujemy się norma czyli np.dla łazienki 50m3/h kuchnia w zależności czy płyta indukcyjna(50m3/h)wiatrołap,garderoba 15m3/HH Tak należy dobrać nawiew i wywiew aby m3 nawiew=m3 wywiew dla całego budynku.Co do długości rur to wcale nie myszą być równe,nawet nie będziesz w stanie tak zrobić aby były równe.Ilosc rur do danego anemostatu zależy od jego odległości od skrzynki rozdzielczej i od planowanej ilości powietrza w m3/h jaka będzie przez niego nawiewana lub wywiewana
    Projekt projektem, zasady zasadami. Skoro norma mówi o wyciągu z łazienek na poziomie 50m3, kuchni 30m3 (50m3), wiatrołapów, pralni itp a z drugiej strony wymiana powietrza na osobę 20-30m3. Jedno drugiemu przeczy. Licząc średnio rodzinę 4osobową daje to nam 100-120m3 (nie licząc chwilowych intensywnych przewietrzeń). Łazienki zazwyczaj dwie to 100m3, kuchnia i już przekraczamy 120m3. A gdzie reszta pomieszczeń tzw wywiewnych brudnych. Nie da się tego zbilansować na podstawie danych normowych. Żeby zachować normy wywiewów trzeba zwiększyć by do jakichś 150-180m3 a wtedy na osobę wyjdzie 40m3 albo i więcej i suche powietrze szczególnie zimą. Podczas przeglądania forum widzę że są zwolennicy jednej jak i drugiej teorii.

  16. #4536
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    klimek_89

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Zduńska Wola
    Kod pocztowy
    98-220
    Posty
    61

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Pralnia, wiatrołap, pom gosp. to wywiewy. nie ma innej drogi. Nic w korytarzach. Zmniejsz ilość ruru w łazienkach. przy 100m3 wymiany nie ma szans na powstanie pleśni. Chyba, ze dom masz kiepsko zaizolowany(styro na plackach przykładowo) i woda wykrapla sie w narożnikach ścian szybciej niż zostanie osunięta,
    Jak zaczynałem czytać o rekuperacji jasne dla mnie było że tych pomieszczeniach mają być wywiewy. Lecz im dłużej czytałem opinie i argumenty tym bardziej nie wiem co zrobić.

    Wiele osób twierdzi że pranie lepiej schnie przy nawiewanym suchym powietrzu. Wiatrołap inna kwestia, wielu radzi żeby tam nic nie dawać, wystarczy wentylowanie otwieranymi drzwiami.

    Nie chciałbym przesuszyć powietrza w domu w celu zapewnienia odpowiedniego wyciągu w łazienkach i czytać tematy o nawilżaczach powietrza.

  17. #4537
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zwolennicy ma być tanio są za wymiana jak najniższą. Zwolennicy ma być komfortowo za wymianą wyższą.

    Sprawę wilgotności załatwia reku z erv. Kiedyś nie było sensownej alternatywy.

    Dmucham non stop prawie 200, a w sypialniach i tak jest słaba wentylacja. Gdyby nie podział na strefy i klapę, w sypialni przy 2 osobach CO2 nie spadaloby poniżej 2000ppm.

    Wersja optymalna - reku erv i średnio wymiana połowy kubatury na godzinę. Wtedy w domu masz naprawdę powietrze o wysokiej jakości.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #4538
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    klimek_89

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Zduńska Wola
    Kod pocztowy
    98-220
    Posty
    61

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Zwolennicy ma być tanio są za wymiana jak najniższą. Zwolennicy ma być komfortowo za wymianą wyższą.

    Sprawę wilgotności załatwia reku z erv. Kiedyś nie było sensownej alternatywy.

    Dmucham non stop prawie 200, a w sypialniach i tak jest słaba wentylacja. Gdyby nie podział na strefy i klapę, w sypialni przy 2 osobach CO2 nie spadaloby poniżej 2000ppm.

    Wersja optymalna - reku erv i średnio wymiana połowy kubatury na godzinę. Wtedy w domu masz naprawdę powietrze o wysokiej jakości.
    Możesz napisać jaki masz rozkład kanałów? Ile wyciągów i skąd, ile rur nawiewnych do sypialni

  19. #4539
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  20. #4540

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Zwolennicy ma być tanio są za wymiana jak najniższą. Zwolennicy ma być komfortowo za wymianą wyższą.
    I to jest trafione w sedno sprawy. Robiąc tak jak 90% forumowiczów, dając wymianę rzędy 120 m3/h, mając zwykły wymiennik... Nie zapewnimy odpowiednich przepływów, stężenie CO2 w sypialni będzie wysokie, ale wentylacja jakkolwiek też będzie działać. Na pewno lepiej niż grawitacyjna.

    Mając ERV masz ten plus, że w zimie nie musisz zmniejszać wymiany aby powietrze nie było w domu zbyt suche. Nie masz tego problemu więc masz dowolność w kwestii ilości wymiany, a co za tym idzie, komfortu w domu. Oczywiście dzieje się to kosztem większej inwestycji przy zakupie, użytkowaniu i delikatnie mniejszej sprawności, ale to wszystko nic przy braku suchego powietrza

Strona 227 z 247

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony