Witam.
Panowie coś nieprawdopodobnego wkładam dzisiaj miernik do gniazdka a tam jest 315V!!!
A jak wkładam tylko jeden przewód od miernika do lewej dziurki w gniazdku to mi pokazuje 20V.
Coś chyba jest nie tak.
Co teraz zrobić???
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli miernik nie kłamie, to prawdopodobnie w twojej instalacji lub w sieci zasilającej jest przerwany przewód PEN. Z racji powstałej asymetrii na innych fazach może być więcej lub mniej niż 230V.
W tej sytuacji zalecam wyłączyć instalację i zawołać elektryka do jej sprawdzenia. W przeciwnym wypadku część sprzętu może się spalić. W międzyczasie powstrzymać się od dotykania metalowych instalacji w budynku typu rury CO czy CWU bo przez połączenia wyrównawcze może występować na nich napięcie, podobnie z resztą jak na metalowych urządzeniach z wtyczką ze stykiem ochronnym.
Jeśli czujesz się na siłach, to można ostrożnie sprawdzić czy w rozdzielnicy nie ma gdzieś luźnego połączenia przewodu N lub PEN, ale elektryk wskazany.