    Domyślnie GWC glikolowy z odwiertu .

    Witam zainteresowanych .

    Kilka tygodni temu udało mi się wykonać gruntowy wymiennik oparty na odwiercie pionowym .
    No to po kolei ,,,

    Przygotowany odwiert, rura fi 150 mm sięgająca 50 m wgłąb .



    Kolektor został wykonany z rury PP o średnicy 25 mm .



    Na końcu znalazły się kolana 90 st. połączone tymczasowo taśmą i drutem .







    Później zgrzałem rury na odpowiednią długość i z 4 nitek zrobiłem 2 .



    W obawie o późniejsze kłopoty w nabiciu kolektora glikolem zrobiłem to jeszcze przed umieszczeniem go w odwiercie .



    Po napełnieniu zaślepiłem korkami .



    Co 2 m wstawione zostały dystanse wykonane z rury pcv , kawałki cięte na kilka cm okazały się wystarczająco mocne .
    Chodziło o to aby rurki się nie stykały .




    Kolejnym etapem było włożenie prawie 4x50 m rurki napełnionej glikolem do wąskiej dziury, poszło bardzo dobrze .
    Grawitacja zrobiła swoje, ostatnie 10 m trzeba było lekko wcisnąć i to wszystko .




    Na końcu 2 nitki pobiegły do domu i w odpowiednim miejscu zostały podłączone standardowo do grupy pompowej a ta do nagrzewnicy .



    Dobicie glikolu zajęło kilka minut a całkowite odpowietrzenie układu nie trwało dłużej niż godzinę .

    Odwiert został dodatkowo zasypany piaskiem aby spowolnić zjawisko uwarstwienia i tym samym usztywnić temp.

    Będę obserwował temp. i sprawność układu, system został wykonany w Kaliszu dla centrali Jan-gaz o max wydatku 350 m3/h .

    Pozdrawiam, piczman

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cruz

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piekary Śl.
    Kod pocztowy
    41-948
    Posty
    567

    Domyślnie

    Czemu PP a nie PE ? Na PE wyszły by tylko 4 zgrzewy w odwiercie.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Zgrzew na PE i spore ciśnienie nie dało by mi spać
    Odpowiedni atest przy zgrzewie ma PP ze względu na grubość ścianki .

    Skręcenie też nie wchodziło w grę z powodu małej średnicy odwiertu .

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cruz

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piekary Śl.
    Kod pocztowy
    41-948
    Posty
    567

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Zgrzew na PE i spore ciśnienie nie dało by mi spać
    Odpowiedni atest przy zgrzewie ma PP ze względu na grubość ścianki .
    Zgrzewy elektrooporowe PE są do 16 bar, a zgrzewy PP do 10 bar. Chociaż Ty tam będziesz miał ca 5-7 bar.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Jaka pompa będzie napędzać ten układ?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Ładne...
    Czekam niecierpliwie na pomiary...
    Pompka zwykła off course...

    Powinno być dość "sztywne".

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    homecactus

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Tarczyn
    Kod pocztowy
    05-555
    Posty
    922

    Domyślnie

    Piczman,
    Czy możesz powiedzieć jaki koszt takiego układu, szczególnie chodzi o odwiert.

  8. #8

    Domyślnie

    a czy te cztery kolanka (praktycznie dwa bo dwie pętle) przy wylocie z odwiertu z uwagi na fakt, że są blisko siebie, nie generują pewnej straty temp. cieczy?

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Pompa najprostsza 25/40 .
    Koszt takiej instalacji wraz z odwiertem tu ,,, [email protected] .

    Wychodzi oczywiście drożej niż zwykły kolektor poziomy ale ta inwestycja może się okazać udana.
    Poczekajmy jednak co pokażą pomiary .

    "a czy te cztery kolanka (praktycznie dwa bo dwie pętle) przy wylocie z odwiertu z uwagi na fakt, że są blisko siebie, nie generują pewnej straty temp. cieczy?"

    Z uwagi na temp. panujące w instalacji oraz jej moc są pomijalne .

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    5.062
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Witam zainteresowanych .

    Kilka tygodni temu udało mi się wykonać gruntowy wymiennik oparty na odwiercie pionowym .
    to już trochę czasu minęło - nie masz wyników / pomiarów ?

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Za tydzień będę u Amigo to jak będą warunki spróbuję coś sprawdzić .
    Po drodze mam .

  12. #12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    mazowsze
    Posty
    396

    Domyślnie

    Hej Piczman,

    Bardzo fajny kolektorek. Do zrealizowania na każdej działce. Na upartego może się on znajdować nawet wewnątrz domu . Czekam na info z działania.

    PZDR

    Qter

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Cytat Napisał Qter Zobacz post
    Do zrealizowania na każdej działce.
    I o to chodzi

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ahya
    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    201

    Domyślnie

    Paweł, a kto robił odwiert??

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    To jest odwiert pod studnię .
    Zrobi to każdy lokalny studniarz .

    I nie musi się stresować bo tu rodzaj gruntu nie ma znaczenia

  16. #16
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    mazowsze
    Posty
    396

    Domyślnie

    Aha, a jeszcze mam pytanie - na jakie ciśnienie nabiłes glikol?

    PZDR

    Qter

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Nabiłem do 4 Bar, teraz jest 3,5 Bar i trzyma .
    Ogólna zasada jest taka że ma być więcej niż 0

  18. #18
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    mazowsze
    Posty
    396

    Domyślnie

    pytałem z ciekawości, ja swój nabiłem do 2 Atm początkowo...

    aha - mam jeszcze pytnie - nie rozważałeś wykonania na rurze PEX zamiast PP ?

    są krążki po 50m i więcej więc mniej zgrzewów...

    jeszcze raz gratuluje wykonania - czekam na wyniki jak juz całość odpalisz

    PZDR

    Qter
    Ostatnio edytowane przez Qter ; 17-05-2012 o 14:47 Powód: dodatkowe pytania do tematu nie dają mi spać

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-300
    Posty
    4.875
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    224

    Domyślnie

    Całość jest już odpalona, tylko wyniki niebawem .

    PEX jest elastyczny, tu trzeba coś co jest sztywne, PE było by najlepsze gdyby nie ten zgrzew na samym dole .

    PP doradził mi Adam_mk, pomysł okazał się bardzo dobry

  20. #20
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cruz

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piekary Śl.
    Kod pocztowy
    41-948
    Posty
    567

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Nabiłem do 4 Bar, teraz jest 3,5 Bar i trzyma .
    Ogólna zasada jest taka że ma być więcej niż 0
    Błąd w sztuce. Test się wykonuje przynajmniej na takim ciśnieniu w jakim instalacja ma pracować. A w tej będzie panować 6-7 Bar.

    Edit: nie doczytałem w tej będzie 8,5 -9 Bar więc na granicy.
    Ostatnio edytowane przez cruz ; 17-05-2012 o 15:49

Strona 1 z 6

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony