A Ty kolego rwxw ile masz średnio na dobę start /stopów, bo czytałem jakiś post, że koleś posiadający ogrzewanie mieszane z buforem /sprzęgłem/ , gdzie pompa na dobę załącza mu się ok 18 razy ?!- chyba trochę dużo ?!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIlość wody nie jest tak istotna, istotny jest sprawny odbiór ciepła z czym jest związany odpowiedni przepływ i powierzchnia oddająca ciepło. Jeśli będziesz wykonywał instalację, to zadbaj o to, by przepływ przez część grzejnikową mógł być co najmniej taki jak minimalny dla Twojej pompy i o odpowiednie wydajności grzejników/klimakonwektorów. Na pytanie, czy u Ciebie zadziała da się odpowiedzieć raczej tylko eksperymentalnie.
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMialem jeden jak dotychczas epizod (podczas Kasawerego), ze gora na tyle sie wychlodzila w stosunku do parteru (prawie 2K), ze za inspiracja adiqq postanowilem zakrecic dolny rozdzielech i na 3h ppuscic pompe na grzanie samej gory (jest tam 130m2 grznej podlogi).
Wynik: Temperatura zasilania GZ skoczyla o 7K (37-38*C) a delta o 3K (na 10K). Gore oczywiscie przegrzalem.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsplitowa PC woda/powietrze z piecem gazowym - czy ktoś mógłby mi doradzić czy w takim układzie lepszy jest piec kondensacyjny jedno- czy dwufunkcyjny?
Dom ma ok. 180m2 pow. użytkowej, pełna cegła (1967r.) ocieplona Swissporem, wymienione okna, docieplony dach, ogrzewanie grzejnikami (wymienione na nowe).
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety tym razem się mylisz, bo grzejniki dużo słabiej oddają ciepło, więc temperatura gz na samych grzejnikach dosyć mocno rośnie, aż zaczną oddawać całą dostarczaną moc. Empiria to jest to, sprawdziłem tak w 2010 roku:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3875850
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 09-01-2014 o 21:51
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to 300l nie będzie na cwu ?
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, planowałaś pc p-w i grzejniki z zaworami, to wstawili bufor. Tak jak pisałem w innym wątku, zrezygnuj z pc, wstaw kocioł kondensacyjny i wraz z nim zasobnik na cwu. Nie wiem ile osób mieszka, ale zasobnik na cwu będzie miał na pewno ponad 100l.
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna tę chwilę jesteśmy w 3 osoby, ale może się zdarzyć, że będzie to rozwojowe w kierunku 2+3, w każdym razie w domu są 2 niezależne mieszkania.
Z tego co się dowiedziałam, to zasobniki nie współpracujące ani z solarami ani z pc są gorzej izolowane, a ja szukam jak najekonomiczniejszych rozwiązań, wiesz, perspektywa emerytury i żeby wtedy koszty utrzymania były jak najniższe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze możesz taki "zwykły" zasobnik owinąć wełną mineralną i stretchfolią, możesz też kupić współpracujący z solarami, czy pc, taki będzie też kompatybilny z kotłem gazowym. A te 2 niezależne mieszkania chcesz całkiem niezależnie rozliczać z cwu ? Jeśli tak, to przy zasobniku wodomierzem na ciepłą wodę, albo instalując dodatkowy junkers.
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i doczekałem się PC
Obserwuje bacznie jej prace od wczoraj ( PC z buforkiem 100l +dwie pompki obiegowe, oddzielny układ na grzejniki oddzielny na podłogę, układ mieszany 50/50 grzejniki -podłogówka), średnio na 6 godzin pracy 2 start/stopy- to wydaje mi się ok
Jedna sprawa mnie niepokoi - a mianowicie, ustawiam czas pracy pompy od 22-6, o 6 pompa się wyłącza- ale dwie pompki obiegowe non stop pracują- czyli pracują 24 h. Sytuacja wg mnie bez sensu- z każdą godziną woda ochładza nagrzaną podłogę (tam gdzie jest podłogowe ogrzewanie)
Czy to tak ma działać- proszę o opinie