  1. #1

    Domyślnie Algorytm pracy podłogówki dD GTU1203V ?

    Mam kocioł de Dietrich GTU1203V. Dwa obwody CO: A - grzejniki, B - podłogówka w łazienkach, kuchni itp. Jaki jest algorytm pracy podłogówki? Czy jest możliwość regulacji pracy podłogówki w zależności od temperatury w pomieszczeniu z termostatem? Mam nastawione dla obwodu B temperaturę np. 17 stp, w pomieszczeniach jest 22 stp (kominek), grzejniki nie grzeją a piec co jakiś czas się włącza i podłoga jest ciepła. Jak się pytałem konserwatora to powiedział mi że praca obwodu podłogówki jest nieregulowalna.

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Ten kocioł ma automatykę DIEMATIC 3.

    Aby sterować obwody A i B niezależnie trzeba mieć 2 czujniki pokojowe.
    Mogą być to np. FM52, po jednym na strefę grzejnikową i podłogówkową.

    Zakładam, że układ hydrauliczny został poprawnie zrobiony
    i jest niezależność układów A i B + podłogówka z zaworem 3D sterowanym z kotła z płytką FM48 i czujnikiem.

    Mam taki sam układ A+B i automatykę DIEMATIC 3.
    Wszystko działa jak trzeba. Można ustawiać wpływ temperatury pomieszczenia na sterowanie.

    Podeślij schemat układu instalacji - zobaczymy czy jest OK.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  3. #3

    Domyślnie

    Mam jeden czujnik wewnętrzny (FM50), czujnik zewnetrzny, i to wszystko. Jest to klasyczny, ksiązkowy układ - co grzejniki, co podłogówka, cwu. Na obwodzie podłogówki jest pompa i 3D. Na wypływie ciepłej wody do podłogówki są dwa czujniki temp. Nie wiem czy mam kartę FM48. A za co ona jest odpowiedzialna? Wg instrukcji jest to wyposazenie dodatkowe.

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Klasyczny układ grzejnikowo - podłogowy jest taki:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	uklad_co_grzejniki_podlogowka.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	68,7 KB
ID:	233054

    Jeśli masz zawór 3D w mieszaczu podłączony do kotła, to płytkę FM48 pewnie masz. To ona steruje siłownikiem zaworu 3D i pompa mieszacza.

    Jeśli masz jeden czujnik pokojowy, to jest on wpięty na obieg A.
    Obieg B będzie sterowany po krzywej grzania.

    Dodaj czujnik pokojowy dla obwodu B (wystarczy FM52) i strefy podłogowej.
    Automatyka będzie wtedy mogła sterować niezależnie pompami obiegów na podstawie temperatur w strefach.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  5. #5

    Domyślnie

    I taki jest schemat jak pokazałeś. Co to znaczy że obieg B bedzie sterowany po krzywej grzania? Bo ja to widze tak. Pompa i zawór 3D ładuja wode o "odpowiedniej" temperaturze do podłogówki. Ciepła woda jest pobierana z kotła. Ale jak woda w kotle sie "zuzyje" to kocioł dogrzewa sukcesywnię ta wodę. Czy dobrze kombinuję?

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał OldDiver Zobacz post
    Co to znaczy że obieg B bedzie sterowany po krzywej grzania?
    Temperatura obiegu B będzie tylko zależna od temperatury zewnętrznej.
    Nie ma czujnika pomieszczenia, nie ma sprzężenia zwrotnego i będą przegrzewy lub niedogrzania.

    Cytat Napisał OldDiver Zobacz post
    Pompa i zawór 3D ładuja wode o "odpowiedniej" temperaturze do podłogówki. Ciepła woda jest pobierana z kotła. Ale jak woda w kotle sie "zuzyje" to kocioł dogrzewa sukcesywnię ta wodę.
    Tym sobie głowy nie zaprzątaj. Automatyka kotła ma zapewnić odpowiednią temperaturę obiegu.
    W zależności od zapotrzebowania i minimalnej mocy kotła, kocioł będzie pracował cały czas lub z przerwami.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  7. #7

    Domyślnie

    No dobra. Kumam. A jak to się dzieje w nocy ? Np. obecnie ten piec ... stoi.

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał OldDiver Zobacz post
    No dobra. Kumam. A jak to się dzieje w nocy ? Np. obecnie ten piec ... stoi.
    Działa tak jak go ustawisz.

    Opisz jak masz ustawiony program czasowy i temperatury na obiegach A i B.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  9. #9

    Domyślnie

    Program dzienny 5.30 do 22.00, nocny 22.00 - 5.30. Temp dzienna A - 20 stp, B - 18; Temp nocna A i B - 16 stp. Temp w nocy nie spada poniżej tych 16 stp. Nawet rano utrzymuje sie (obecnie) powyzej 20 stp.
    Ja nie narzekam tylko chciałbym wiedzieć dlaczego to tak.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Skoro temperatura dla A w nocy nie spada poniżej zadanej obniżonej to kocioł pozostaje wyłączony.

    Przypominam, że kocioł ma tylko jeden czujnik (A) i na tym bazuje.
    Obieg B, bez czujnika temperatury jest zależny. Działa gdy A działa.

    Daj automatyce szansę się wykazać, dodaj czujnik pokojowy dla B.
    Będzie bardziej komfortowo i ekonomiczniej.
    Dodatkowo jest wtedy opcja włączenia autoadaptacji (automatyka sama dobiera krzywe).

    Pozdrawiam
    GREGOR


    Pozdrawiam
    GREGOR

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Obieg B, bez czujnika temperatury jest zależny. Działa gdy A działa.
    GREGOR
    No zaraz. Ale w dzień to teraz właściwie tez piec "nie działa" bo temperatura w pomieszczeniu gdzie jest czujnik nie spada poniżej nastawionych 20 stp. - obw. A.

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał OldDiver Zobacz post
    No zaraz. Ale w dzień to teraz właściwie tez piec "nie działa" bo temperatura w pomieszczeniu gdzie jest czujnik nie spada poniżej nastawionych 20 stp. - obw. A.
    Działa tyle ile potrzebuje. Trzyma 20 - znaczy automatyka sprawuje się poprawnie.
    Problemem jest tylko obieg B, bo automatyka nie ma tam czujnika.

    Pozdrawiam
    GREGOR