Jaki jest sens ustawienia 5% mocy kotła czyli 0,95kW skoro jego minimalna moc którą palnik może wystawić wynosi 3,2kW.
Tak niskiej mocy on nie jest w stanie wystawić więc kocioł ratuje się pracą przerywaną i wystawia ustawioną średnią 0,95kW poprzez pracę przerywaną.
Ustaw kocioł normalnie i kombinuj raczej poprzez ustawianie stref czasowych lub okien grzewczych i obniżania temperatury pomiędzy tymi okresami o 1,5 - 2*C.
Dom masz tak zaizolowany że nie odbiera on energii którą kocioł wpakowuje w instalację.
Prawdopodobnie dopiero podczas srogich mrozów kocioł zaczyna normalnie pracować bo 3kW przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 0*C już jest za duża.
Poza tym kocioł gdy startuje to przez okres 1 - 3sekund wystawia ponad 80% mocy więc ogrzanie wody w małym obiegu pomiędzy wymiennikiem a sprzęgłem gdy instalacja odbiera minimalne ilości energii powoduje że temperatura wody w obiegu zbliża się lub nawet przekracza ustawione wartości.
Brak zmiany spalania poprzez ustawienie mocy w granicach 5 - 15%........?
Skoro minimalna moc kotła to 3,2kW to nawet 17% nie spowoduje tutaj zmiany spalania, bo palnik moduluje dopiero od 18 do 100%