Nie jest wydumany. Policz sobie. Weź jakikolwiek dom z A/V 0,8 lub wyżej. Załóż, że wszystkie przegrody ma takie jak określa NF15, czyli podłoga 0,12, ściany i strop 0,10 i policz straty w W/h. Wyjdzie Ci jaką musisz zapewnić moc do pokrycia tych strat. O ile 15kWh/m2/rok jest proste do osiągnięcia o tyle 10W/m2 już nie tak łatwo.