dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysbiker
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    GG 7728481
    Kod pocztowy
    43-200
    Posty
    20

    Domyślnie Podświetlane włączniki świetła (kontakty) a zarówki led?

    witam mam kilka pytań w sprawie podświetlanych kontaktów podobno po założeniu owych kontaktów podswietlanych ,zarówki led nie świeca tak przynajmniej poinformował mnie sprzedawca
    prosiłbym o jakiś linki n z allegro polecanych podświetlanych w nocy kontaktów wyłączników światła dodam ze interesujea mnie poswietlane całe wewnętrzne w srodku kontaktu a nie tak jak te obrzydliwe w linku ze jest widoczna dioda http://allegro.pl/lacznik-pojedynczy...879295817.html
    nic z tyakich rzeczy

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    ja mam cos w stylu z linka i ledy w lazience lekko sie palą, w nocy jak sie wejdzie z ciemności to jest wystarczająco jasno żeby nie korzystać ze światła tego prawdziwie włączonego. problem lekkiego świecenia idzie rozwiązać za pomoca kondensatora, w necie jest filmik. w niektórych pomieszczeniach jest to zaleta np. korytarz, lazienka, kuchnia. Przez podświtlenie przycisku i tak zużywa sie troche prądu to niech chociaż ten prąd będzie wykorzystany

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysbiker
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    GG 7728481
    Kod pocztowy
    43-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    czyli mam rozumieć ze przy wyłączonym kontakcie ledy na suficieci ci lekko swieca czy led w kontakcie?

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Warszawa Wesoła
    Kod pocztowy
    05-075
    Posty
    189

    Domyślnie

    Piszcie po ludzku Kontakty to nie włączniki. A prąd zużywany przez włącznik jest mniejszy niż przez lekko świecące ledy.
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    ledy na suficie lekko swieca, rozwiązaniem jest zastosowanie zwyklego halogenu ale psuje to cały sens oszczędności.
    nela prąd płynący przez led musi być ograniczony prądem plynącym przez podswietlenie włącznika bo jest włączony w szereg, być moze zuzycie prądu jest mniejsze niż przy zwyklej żarówce kze względu na inna rezystancję źródła światla. sam jestem ciekawy co by pokazały pomiary.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysbiker
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    GG 7728481
    Kod pocztowy
    43-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    a czy same podświetlenie kontaktu działa? przy ledach

  7. #7
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar elmarek
    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    62-090
    Posty
    4

    Domyślnie

    ale czarowanie z tym podświetlaniem gra warta świeczki jak to mówią??
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysbiker
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    GG 7728481
    Kod pocztowy
    43-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    trochę to chore ze niema uniwersalnych podświetlanych kontaktów stworzonych pod ledy żeby nie było problemów

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Włączników!
    Od strony samego osprzętu trochę trudno byłoby to zrobić. Wyeliminowanie problemów z podświetlanymi włącznikami to raczej powinna być działka producentów źródeł światła.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  10. #10

    Domyślnie

    Male świecenie ledów po wyłączeniu łacznika wynika z zastosowania kondensatora przy podświetlaniu łacznika, wtedy kondensator sie rozladowuje i ledy lekko świeca, np przy zastosowaniu świetlówek energooszczędnych, świetlówka "mruga" co jakis czas.
    Rozwiazaniem tego problemu jest usuniecie konsdensatora z łacznika lub znajdz taki bez kondensatora.
    Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 28-02-2014 o 09:35 Powód: Usunięto link przekierowujący słowo klucz

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Świecenie ledów (bądź "mruganie" świetlówek) wynika z samego faktu, że podświetlenie bocznikuje otwarty wyłącznik i płynie przezeń prąd zasilający owo podświetlenie. Bardzo mały, ale wystarczający do wywołania takich zjawisk. Prąd ten może być ograniczany kondensatorem, znacznie częściej jest ograniczany zwyczajnym opornikiem, oba rodzaje dadzą taki sam efekt i wyeliminowanie tutaj tego kondensatora (czy opornika) nic nie da poza zlikwidowaniem podświetlenia. Jedyne, co tu można zrobić samemu, to właśnie dołączenie kondensatora (100nF/400V), ale równolegle z żarówką, np. podłączonego wprost do kostki w oprawie lampy.

    @jakub_b - uważaj z takim linkowaniem słów kluczowych, jak przed chwilą pozwoliłem sobie usunąć z twojego postu, to tutaj jest zakazane. Chcesz reklamować swój biznes - wykup płatny profil, rób to jawnie.
    Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 28-02-2014 o 09:34
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  12. #12
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kyelon

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    SGL
    Kod pocztowy
    44-123
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Świecenie ledów (bądź "mruganie" świetlówek) wynika z samego faktu, że podświetlenie bocznikuje otwarty wyłącznik i płynie przezeń prąd zasilający owo podświetlenie. Bardzo mały, ale wystarczający do wywołania takich zjawisk. (...) Jedyne, co tu można zrobić samemu, to właśnie dołączenie kondensatora (100nF/400V), ale równolegle z żarówką, np. podłączonego wprost do kostki w oprawie lampy. (...)
    Ja zrobiłem znacznie prościej, bez żadnych kondensatorów, oporników i innych pierdół.
    Zastosowałem wyłącznik schodowy i 3 żyłowy kabel.
    Standardowo do jednego styku włącznika mam podłączoną żarówkę LED (przewód L) a do drugiego jeden z przewodów podświetlenia włącznika. Drugi przewód podświetlenia włącznika połączyłem jednym (dodatkowym) segmentem kostki łączeniowej z 3-cią żyłą kabla, którą w puszce mam podłączoną do N.

    I śmiga pięknie
    Schodowy po prostu podaje fazę jednym stykiem tylko na żarówkę albo drugim tylko na podświetlenie.

    Oczywiście to się sprawdzi tylko w przypadku lamp bez podziału mocy światła, czyli przy włączniku pojedynczym i doprowadzonym do niego kablu 3-żyłowym (ale dziś to chyba oczywisty standard)

    Akurat dzisiaj stanąłem przed takim samym problemem z lekkim świeceniem w lampie LEDów i tak przypadkiem wpadłem na te forum.
    Myślę, że komuś może się takie rozwiązanie przydać w przyszłości jak już tu trafi.
    I nie trzeba nic innego wstawiać poza zwykłym segmentem zwykłej kostki

    pzdr
    Ostatnio edytowane przez kyelon ; 25-02-2016 o 00:53 Powód: poprawa stylistyki zdania

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał kyleon
    Zastosowałem wyłącznik schodowy i 3 żyłowy kabel.
    To Twoje rozwiązanie ma jeden istotny mankament - kolorystyka żył przewodu nijak się ma do funkcji, jaką pełnią w tej "instalacji"
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kyelon

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    SGL
    Kod pocztowy
    44-123
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To Twoje rozwiązanie ma jeden istotny mankament - kolorystyka żył przewodu nijak się ma do funkcji, jaką pełnią w tej "instalacji"
    Jeśli to jest dla kogoś tak bardzo istotne, to może i mankament.
    Elektrykiem nie jestem ale mam nieco o tym pojęcia a przy każdym wyłączniku trzeba "zmienić kolor" żył wracając do puszki.

    Ja przewody tam gdzie trzeba mam oznaczone kolorowymi koszulkami i na deklach puszek naklejone stosowne schematy połączeń z opisami żył i ich kolorów i jakby mnie się coś stało, to nawet taki, co jest mało zorientowany w elektryce będzie wiedział o co kaman a elektryk jak na to spojrzy to będzie w domu w kilka sekund.

    To miało działać i działa jak trzeba bez zbędnego kombinowania a zaglądać tam się będzie tylko od malowania do malowania (i to bez rozpinania czegokolwiek) albo przy wymianie samego wyłącznika, a to się często nie zdarza

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał kyelon Zobacz post
    Jeśli to jest dla kogoś tak bardzo istotne, to może i mankament.
    Elektrykiem nie jestem ale mam nieco o tym pojęcia a przy każdym wyłączniku trzeba "zmienić kolor" żył wracając do puszki.

    Ja przewody tam gdzie trzeba mam oznaczone kolorowymi koszulkami i na deklach puszek naklejone stosowne schematy połączeń z opisami żył i ich kolorów i jakby mnie się coś stało, to nawet taki, co jest mało zorientowany w elektryce będzie wiedział o co kaman a elektryk jak na to spojrzy to będzie w domu w kilka sekund.
    No super. Jestem pod wrażeniem.
    Jeszcze poproszę zdjęcia z tymi stosownymi schematami, bo jakoś nie mogę uwierzyć. Taki już jestem.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16

    Domyślnie

    Ja mam takie podobne, jak na allegro. Jak już ktoś wspomniał świecą wystarczająco, żeby nie spaść ze schodów.

  17. #17

    Domyślnie

    Do oświetlenia 16 A za duży, ale to też nie moja sprawa.
    Tak samo, jak brak wzmianki o RCD do obwodów gniazdowych.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kyelon

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    SGL
    Kod pocztowy
    44-123
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Do oświetlenia 16 A za duży, ale to też nie moja sprawa.
    Tak samo, jak brak wzmianki o RCD do obwodów gniazdowych.
    ok, będzie do konsultacji z fachowcem
    bynajmniej znalazłem takie coś:
    "(...) Obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy wykonywać przewodami miedzianymi o przekroju (minimum) 1,5 mm2 i zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi o prądzie znamionowym ciągłym 16 A i charakterystyce czasowo-prądowej typu B . prof. Henryk Markiewicz – Podstawy projektowania Instalacji Elektrycznych (...)"
    Mnie też się wydawało, że mógłby być mniejszy, no ale...

    RCD jest

  19. #19

    Domyślnie

    A producenci mają gdzieś profesora Markiewicza i produkują łączniki ścienne (też ogólnego przeznaczenia) na prąd znamionowy 10 A.
    Takie przekorne skurczybyki.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #20
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    W budownictwie mieszkaniowym należy zabezpieczać półtorówkę B10, co nie zmienia faktu że świat się nie kończy na instalacjach w deweloperce robionych kablem PCV. I zapewne profesor Markiewicz odnosił się do szerokiego pojęcia IE a nie tylko do podzbioru "domki i mieszkania".
    Producenci nie mają gdzieś profesora Markiewicza, zakup łącznika ściennego 16A nie stanowi problemu. Choćby OSPEL serii Impresja(pierwszy wygooglowany).
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony