    Domyślnie Glikolowe GWC - kolektor poziomy (jak przygotować?)

    W związku z koniecznością wymiany gruntu, doszedłem do wniosku, że w trakcie tych prac, mógłbym "położyć" kolektor poziomy pod GGWC.

    Z racji wysokiego poziomu wód gruntowych, rurki te będą praktycznie cały rok w wodzie

    Wymiana gruntu na głębokości do 3-4 metrów.

    Rekuperator planowany jest o wydajności 300-350 m3/h i teraz pytania:

    1. jakie rurki (rodzaj materiału, średnica, grubość ścianki) zastosować?
    2. czy jedna długa pętla, czy może dwie krótsze? a przede wszystkim jaka długość?
    3. w przypadku 2 pętli czy warto wrzucić jedną na 3 metrach, a drugą np. na 2 metrach (aby oszczędzić przed rozkopaniem teren wokół domu?)

    Chętnie zobaczyłbym wykonanie takiego kolektora, ew. poznał opinie osób korzystających z GGWC (z jakich kolektorów są zadowoleni, a które nie spełniają swoich zadań).

    Pozdrawiam
    K.
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Może najpierw poszukaj tematu na forum, a nie multiplikuj istniejące tematy.

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Łódź, teraz Nekla
    Kod pocztowy
    62-330
    Posty
    968

    Domyślnie

    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Może najpierw poszukaj tematu na forum, a nie multiplikuj istniejące tematy.
    stawiam flaszke, jesli mi znajdziesz watek w ktorym opisany jest kolektor poziomy dwuplaszczyznowy dopasowany do wydajnosci rekuperatora 350m3/h
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16

  4. #4
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    stawiam flaszke, jesli mi znajdziesz watek w ktorym opisany jest kolektor poziomy dwuplaszczyznowy dopasowany do wydajnosci rekuperatora 350m3/h
    Raczej radziłbym usunąć klamki. Robienie GWC do tak małego wydatku powietrza jest nieporozumieniem

  5. #5

    Domyślnie

    Możesz ułożyć kolektor jak opisujesz. Musisz się jednak zaopatrzyć w lepszą pompę do odpowietrzania.
    Przy głębokości ok. 3-4 metry wystarczy Ci 1 pętla fi 32 ok. 150 mkw.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Łódź, teraz Nekla
    Kod pocztowy
    62-330
    Posty
    968

    Domyślnie

    Dałbym sobie głowę uciąć, że wczoraj zadałem to pytanie, ale post zniknął:

    Co lepsze 1 nitka fi 32, czy 2 fi 25, np na różnych poziomach?

    W sumie wykop ma ok 160 m2, czy mogę w nim ułożyć rurki spiralnie (tak jak to się robi dla PC)?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony