SYMPATYK FORUM (min. 10)
"Cieknący balkon"
Witam. Mam ogromny problem z balkonem,który usytuowany jest nad pokojem (w jakiejs czesci ,ok 2 m) Problem w tym,ze najpierw "fachowcy" założyli mi na ten balkon płytki,po owczesnym zerwaniu jakiejs czesci "nierownosci" . Po pół roku w pokoju miałam juz mokro na scianach. Okazało sie ze woda przedostaje sie pod płytki ,przez nieszczelne fugi,czy cos. Zerwalam płytki,tak mi poradzono, a teraz chce tylko czyms to "zalac" ,tak abym miała sucho na scianie w pokoju, Kazdego "fachwca" ktorego pytam,co on by tu zrobił,mówią "Oj trudna sprawa,zawsze jakas "dziurka" sie znajdzie gdzie woda sie przedostanie do srodka i zacznie "siąpic". Koszmar. Ma moze ktos jakis pomysł jak uszczelnic ten balkon?
Za wszelkie "rozwiazania" bede zobowiazana.
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Dupa nie fachowcy. Dobra izolacja w postaci folii hydroizolacyjnej np Ultrament, Mapei czy Atlasa i będzie ok. Do tego taśmy w narożach, dobry klej, fuga i będzie sucho. Zerwać stare płytki łącznie z płytkami cokołowymi jeżeli są. Ubytki usunąć a podłoże wyrównać Sprawdzić czy balkon ma spad (żeby nie stała woda opadowa) Podłoże pociągnąć hydroizolacją co najmniej 2 razy kładąc warstwy na krzyż. W rogach zastosować taśmy izolacyjne poprzez ich wtopienie. Folią w płynie zasmarować także ściany na wysokość ok. 20 cm. Po wyschnięciu izolacji kłaść płytki na "pełny" klej nie na grzebień łącznie z cokołami. Pamiętać o spadku balkonu co najmniej 2% od budynku. Do tego dobra fuga i będzie sucho.
Ostatnio edytowane przez Sonicsquad ; 25-04-2014 o 06:25
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Spadek obowiązkowy - od tego trzeba zacząć! Izolacja to jak wspomniał Kolega wyżej więc nie będę powtarzał.
Pamiętaj też o wysuszeniu ścian latem, bo z tego co zrozumiałem woda / wilgoć wchodziła do wewnątrz. Obserwuj ścianę i jeśli tylko pojawi się jakaś oznaka grzyba, to nie zwlekaj. Trzeba będzie skuć kawałek tynku, wysmarować chemią i naciągnąć tynk jeszcze raz.
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Jak taras znajduje się nad pokojem to niezbędne jest ocieplenie z twardego styro. Jego grubość ogranicza wysokość do progu. Powinno być przynajmniej 10 cm. Na to dajemy płytę osb 8 mm aby było do czego zgrzać papę termo 5,2mm wywijaną na ścianę z 10 cm. Od strony okapu niezbędna obróbka pod papą. Na wierzch wylewka zbrojona 3-4 cm. Jako wystrój może być deska , płytka , sztuczna trawa .Ostatecznie można pomalować farbą do betonu. Jan
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum