    Domyślnie GWC a odległości o instalacje

    Ile taki GWC MAX zrobiony na głebokość 2 m powiedzmy musi być oddalony od fundamentów? Od studni głebinowej, coby nie pouszkadzać w czasie robót?
    I jak z poprowadzeniem nad nim na przykład rury z wodą?
    O co zadbać? Gdzie może być problem?
    Będę wdzięczna z uwagi. Mam małą działkę, a drzewa dodatkowo mnie ograniczają. Po prostu w chwili obecnej nie wiem, jak go upchnąć

  2. #2
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał enedue Zobacz post
    Ile taki GWC MAX zrobiony na głebokość 2 m powiedzmy musi być oddalony od fundamentów? Od studni głebinowej, coby nie pouszkadzać w czasie robót?
    I jak z poprowadzeniem nad nim na przykład rury z wodą?
    O co zadbać? Gdzie może być problem?
    Będę wdzięczna z uwagi. Mam małą działkę, a drzewa dodatkowo mnie ograniczają. Po prostu w chwili obecnej nie wiem, jak go upchnąć
    To zależy do czego ma być to gwc?

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    04-090
    Posty
    949

    Domyślnie

    Dlaczego zależy? Trzeba wykopać dziurę, kopanie dziur poniżej poziomu fundamentów może im chyba zaszkodzić, jak ta dziura jest za blisko. Pytanie, ile to "zablisko" wynosi? 3m, 4m, a może 5m jest dopiero ok?
    I rura z wodą od studni. Jak by nie patrzył, musi iść nad GWC. I co, trzeba specjalnie ubić grunt, bo jak się sam ubije /zapadnie po zakopaniu dziury, to idąca w nim rura się wygnie, rozszczelni, innym słowy znowu katastrofa?

  4. #4
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Zapytałem do czego?
    - Bo gdy dajemy małą centralę 400 i mniej m3/h starego typu - to gwc służy tylko rozmrażaniu, więc nie ma co przesadzać - wystarczy kawałek rury, 300m3/h i tak "przeniesie" tyle chłodu, że to się rozejdzie po kanałach na poddaszu.
    Gdy robimy gwc do chłodzenia - to centrala 600-800m3/h z automatycznym bypassem i z możliwością pracy na 10 % - w dodatku cicha.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    ....
    Gdy robimy gwc do chłodzenia - to centrala 600-800m3/h z automatycznym bypassem i z możliwością pracy na 10 % - w dodatku cicha.
    Podobno nie wykonujesz Pan już GWC? To Pańskie słowa

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony