Witam!
Żeby wełna namokła muszą być spełnione dwa warunki - wysoka wilgotność w pomieszczeniu i swobodny dostęp powietrza do zimnej powierzchni rury.
Musisz okleić tę wełnę z zewnątrz szczelnie folią aluminiową, aby powietrze w niej nie hulało swobodnie.
Druga sprawa to pozbycie się nadmiernej wilgotności z pomieszczenia - odpowiednia wentylacja.
Zauważ, że wełniane izolacje wszelkich kanałów powietrznych mają zawsze z zewnątrz osłonę z folii.
Sprawdź też czy czasem woda w jakiś inny sposób nie dostaje się do rury i wycieka, bo to wilgotnienie wełny jest trochę dziwne (w dodatku, że kanał jest, jak piszesz, z tworzywa).
Pozdrawiam
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Wojtek_796 dzięki za podpowiedzi.
Wiesz - powietrze nie "hula" bo nie ma jak - kanały są w podeście zamknięte - a cały podest jest wypełniony szczelnie wełną.
Wilgotoności - nie ma - to duży salon 50 m2 z wentylacją mechaniczną - stwierdziłbym ,że jest raczej z sucho ( na oknach nie ma nawet grama wilgoci )
Hmm nie wiem - głupi jestem - Twój wpis także mnie uświdczył w przekonaniu - ,że odcinek poziomy musi być ocieplony....
Ale wełna nie jest wilgotna na tym odcinku poziomym - przynajmniej nie wyczułem tego na macanego ( dziś odsłonię półkę i sprawdzę ! )
Problem rosy jest na odcinku pionowym przyłacza rury pcv do kozy - i to nie od strony wejscia do kominka - tam jest suchutko - a wlasnie na rurze przy kolanku 90st gdzie przechodzi w poziom i zaczyna się wełna na odcinku poziomym.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Sprawdź więc czy nie dostaje Ci się tam którędykś woda z zewnątrz - deszczówka na przykład.
Rury są szczelnie połączone? To rury kanalizacyjne? z uszczelkami?
Jest spad w kierunku wlotu zewnętrznego?
Przy samej kocie w ogóle powinien być odcinek metalowy.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Wojtku - nie dostaje się woda na bank - bo wlot powietrza jest pod balkonem - dodatkowo zabezpieczony.
Są dwa łącznie - odcinek poziom płaski - połączyłem dwa kanały za pomocą szarej mocnej taśmy - nie ma opcji o nieszczelność.
Potem kanał idzie na "wcisk" do kolanka 90 st - kanał płaski na kanał okrągły fi 125 - tu także na wcisk.
spod kozy jest na bank - ale dalej na odcinku pionowym - może go już nie być.
Przyłącz pionowa do kozy - dlaczego metalowy ?
Wydawąło mi się ,że na metalowym może tworzyć sie własnie rosa ( bardziej niż na pcv ) - ale mogę się mylić - zmienić ten podcinek pionowy na spiro aluminiowe ?
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Właściwie, o tym się rzadko mówi, ale cała powinna być metalowa.
W instrukcjach enigmatycznie stoi - z materiału niepalnego.
Zdarzały się pożary tych przyłączy (w paleniskach rusztowych z powietrzem pod ruszt), ale to rzadkie przypadki. Generalnie tworzywo grzane będzie się degradować - kurczyć i kruszyć.
Palastik na pewno nie powinien mieć kontaktu z paleniskiem.
Zmień to na aluminiowe spiro.
Ta woda jest czysta? Nie śmierdzi dziegciem?
Pytam, bo były przypadki wlewania się kondensatu do króćca powietrza.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Grzane powiadasz - jak macałem tą rurę tuż pod koza - jest po prostu zimna - nie ma mowy aby się nagrzewała nawet po dziennym paleniu.
Nie jest nawet letnia. Sam króciec metalowy pzyłącza do kozy - jest także zimny.
Pod kominkiem jest 24 stopnie maks.
Link do schematu kozy.
https://www.google.pl/search?q=koza+...Xt-ZBQfMhKM%3A
Woda raczej jest czysta - i to nie są ilości duże - jak przjedziesz ręką - to czuć po prostu wilgoć na ręce.
Nie śmierdzi.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Woda to kondensat wytrącany z powietrza. Rura PCV elektryzuje się i hamuje przepływ powietrza zwiększając możliwość kondensacji. Kondensacja wystąpi wewnątrz i na zewnątrz rury doprowadzającej powietrze. Odpowiednie ocieplenie z zewnątrz, brak kondensacji z tej strony. Kondensacja wewnątrz - trzeba zapewnić odpływ nadmiaru kondensatu i zapomnieć.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Rura PCV elektryzuje si - wymiana na flex alu - coś da ?
opowiednie ocieplenie z zewnątrz, - rozumiem - ale jak wspominałem wyżej - nie mogę jej ocieplić - tego pionowego przyłącza - jak był ocieplony to po dniu była wełna mokra a spod spodu kominka kapała woda.
Pytałem w Kratki.pl - stwierdzili ,że NIE wolno docieplać samego przyłącza pionowego bo pojawi się efekt termosu jak u mnie
Tu mieli rację !
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Czerpnia z zewnątrz to także zagrożenie w okresie zimowym. Nie wiem jak jest u Ciebie w sensie samej czerpni, jak wysoko jest umieszczona i jest zabezpieczona przed szkodnikami (ptaki, myszy i inne). Jeśli siatka na czerpni jest zbyt gęsta to w okresie silnych mrozów, opadów śniegu, deszczu taka siatka potrafi całkowicie oblepić się lodem i przepływ powietrza do spalania zaniknie, przy drewnie nie jest to tak niebezpieczne, ale przy węglu można mieć problem. Spotkałem się z ujęciem powietrza na okres letni i zimowy gdzie czerpnia zasysała np z piwnicy albo garażu, wtedy powietrze jest wstępnie ogrzane, ale wychładza pomieszczenie. Coś za coś wychładzasz pomieszczenie ale podnosisz sprawność kotła (kozy). Można zrobić jeszcze podwójną rurę tzn rura w rurze jedna będzie przelotowa a druga osłonowa, przestrzeń między wypełnić izolacją lub zostawić pustkę powietrzną i skropliny skierować do odwadniacza lub na zewnątrz. Hm gdzieś widziałem takie gotowe ...
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
jasne - ale ja mam akurat luz w tym sezonie - czerpnia jest z garażu - a garaż nie ma drzwi Zatem nie ma opcji aby coś zamarzło/przysypało - kratka jest ok - myszka tez nie wejdzie.
No niic - ja dziś odsłonię tą rurę poziomą w półce - i zobacze w jakim stanie jest wełna - jak jest sucha to zostawię jak jest i zaakxceptuję te skropliny na kawałku rury pionowej......
Jak wełna na poziomie jest mokra - to będę miał problem...............
-
ELITA FORUM (min. 1000)
W sumie to wełna słabo się sprawdza w takich sprawach. Na początku nie absorbuje wody ale po jakimś czasie się to zmienia i robi się jak pulpa i śmierdzi. Może jakąś inna izolację da się zastosować ?
-
ELITA FORUM (min. 1000)
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
ale gdzie bym miał to zastosować? Pionowy odcinek podobno nie wolno izolować ( jak owinołem wełną to z kozy sie kapało )
A na poziomym odcinku mam ocieplony wełną - i tu moje pytanie - czy także wywalić to ocieplenie ? Skoro wilgoć +- znikła jak wywaliłem ocieplenie z odcinka pionowego ? hmm
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
dzięki - może smucę - ale mam obawy co do wilgoci z doświdczenia
Kiedyś robiłem na własną rękę wentylację mechaniczną - pierwsze spier... nie ocieplając właściwie kanały i tez kapało - po przerobieniu - chodzi jak lala 2 sezon
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
niestety wełna cała mokra Zdemontowałem ja cała - po paru godzinach - rura wilgota - zatem bez izolacji takze nie moze byc..... co poradzicie?
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum