  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał mt-instalacje Zobacz post
    Jeżeli na dole jest włączony to wentylator 3 oczywiście jest dalej włączony
    Czyli lecisz na dół, by go wyłączyć.
    Bez sensu.
    Ale młodemu wszystko pasuje - trochę treningu nie zaszkodzi.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  2. #22

    Domyślnie

    Więc przeanalizuj schemat i wskaż jego błędy, chociaż ruch to zdrowie.
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Czyli lecisz na dół, by go wyłączyć.
    Bez sensu.
    Ale młodemu wszystko pasuje - trochę treningu nie zaszkodzi.
    Ja nie tylko ten kto go włączył na dole. Jak się wchodzi do łazienki to się włącza, a jak się wychodzi to się wyłącza. Tak samo jak ze światłem. Proste i logiczne

  4. #24

    Domyślnie

    Niby racja, gorzej, gdy zaistnieje sytuacja, gdy ten wentylator nie będzie potrzebny.
    Jesteś na niego skazany.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-11-2014 o 12:28
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #25

    Domyślnie

    Jak się wchodzi do łazienki to się włącza, a jak się wychodzi to się wyłącza. Tak samo jak ze światłem. Proste i logiczne.
    Argument poniekąd słuszny, jednak nie zawsze sprawdzający się w życiu jednak ma uzasadnić niedorobiony pomysł.
    Innymi słowy nie jest to żadne uzasadnienie przedstawionego rozwiązania.
    Niedoróbka zawsze niedoróbką pozostanie.
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 15-11-2014 o 12:32
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkas12 Zobacz post
    Argument poniekąd słuszny, jednak nie zawsze sprawdzający się w życiu a mający uzasadnić niedorobiony pomysł.
    Innymi słowy nie jest to żadne uzasadnienie przedstawionego rozwiązania.
    Niedoróbka zawsze niedoróbką pozostanie.
    Twierdzisz, że jak wyłączę wentylator w łazience na gorze, a w łazience na dole wciąż jest włączony bo ktoś siedzi na klopie, to wentylator kanałowy powinien się wyłączyć?

  7. #27

    Domyślnie

    Nic takiego nie twierdzę.
    Nie próbuj czytać w moich myślach jeśli nie rozumiesz iż cała ta sytuacja jest obarczona podstawowym błędem jaką jest praca trzech wentylatorów we wspólnym kanale.
    Pomocniczym pytaniem jest powód zakazu stosowania wentylacji mechanicznej (wtłaczanie powietrza/wyziewów do wspólnego kanału) w budynkach np: wielorodzinnych.
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 15-11-2014 o 12:49
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  8. #28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kamil929

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Jasło
    Kod pocztowy
    38-200
    Posty
    173

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkas12 Zobacz post
    Nic takiego nie twierdzę.
    [....]
    Pomocniczym pytaniem jest powód zakazu stosowania wentylacji mechanicznej (wtłaczanie powietrza/wyziewów do wspólnego kanału) w budynkach np: wielorodzinnych.
    Jeżeli wentylacyjna niedoróbka już istnieje to przerobienie tego na osobne wentylacje przeradza się w kosztowny remont i wentylatory mogą zdać egzamin. Gdyby tak wspólny went.3 miał większą moc od went.1 oraz went.2. Jeżeli dół, went.2 pracuje oraz jednocześnie went.3 to czy wtedy na górze went.1 dostanie wsteczny ciąg ? Czy w ogóle went.1 i went.2 są potrzebne ?

  9. #29
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kamil929

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Jasło
    Kod pocztowy
    38-200
    Posty
    173

    Domyślnie

    Cytat Napisał mt-instalacje Zobacz post
    Przewód 3x1,5 do pierwszego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 1 i taki sam do wentylatora kanałowego
    Przewód 3x1,5 do drugiego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 2 i taki sam do kanałowego.
    Twój układ podaje zasilanie do M3 z danej załączonej łazienki góra lub/i dół. To uproszczenie zda egzamin jeżeli światło obydwu łazienek jest na tym samym obwodzie. A jeżeli nie ?
    Poza tym jeżeli któraś/obydwie łazienki mają okno i jest akurat słoneczny dzień kiedy z jakiejś korzystamy to nie świecimy wtedy światła i M3 nie zadziała. Oczywiście jest na to rada ale zarzucano mi, że zbytnio komplikuję sprawy

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    Jeżeli wentylacyjna niedoróbka już istnieje to przerobienie tego na osobne wentylacje przeradza się w kosztowny remont i wentylatory mogą zdać egzamin. Gdyby tak wspólny went.3 miał większą moc od went.1 oraz went.2. Jeżeli dół, went.2 pracuje oraz jednocześnie went.3 to czy wtedy na górze went.1 dostanie wsteczny ciąg ? Czy w ogóle went.1 i went.2 są potrzebne ?
    Nie ma mowy o żadnym kosztownym remoncie.
    Awarii wentylatora nr 3 nie bierze kolega pod uwagę?
    A wentylatory nr 1 jak i 2 są całkowicie zbędne tak jak i wyłącznik wentylację uruchamiający.
    Czujniki ruchu z kilku minutową zwłoką czasową uruchomią i wyłączą wentylator nr 3 wyciągający powietrze z obu łazienek jeśli już wentylacja mechaniczna zastosowana być musi.
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 15-11-2014 o 18:03
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  11. #31
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kamil929

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Jasło
    Kod pocztowy
    38-200
    Posty
    173

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkas12 Zobacz post
    Nie ma mowy o żadnym kosztownym remoncie.
    [.....]
    Czujniki ruchu z kilku minutową zwłoką czasową uruchomią i wyłączą wentylator nr 3 wyciągający powietrze z obu łazienek jeśli już wentylacja mechaniczna zastosowana być musi.
    Dokładnie to miałem na myśli pisząc wcześniej o łazience z oknem.

  12. #32

    Domyślnie

    Jak już koledzy wspomnieli - jeden wentylator kanałowy do tego sterowanie czujką ruchu i układ powinien być optymalny.
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 16-11-2014 o 16:28

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony