Cytat Napisał byggmol Zobacz post
Witam- jak jest inny wątek na takie pytanie dajcie znać -przeniosę
Mam zamiar ugryźć samemu montaż WM, tzn, rozprowadzić rury i poskładać to wszystko.Projekt mam zakupiony od biura architektonicznego projektującego mój dom, a oni współpracują z rekuperatory.pl. W domu zmniejszyła się kubatura w stosunku do projektu-jeden pokój mniej trochę mniejsza łazienka.
Wygląda to tak.
Kubatura całkowita obliczeniowa ok 438 m3
-W originale było 472m3
-reku proponują Aeris 550 -chyba trochę za duży i na pewno za drogi jak dla mnie, myślałem Jan gazie 420
-przewody rozprowadzające mają w projekcie mają 90mm średnicy
-są dwa tłumiki 160\1500 przed skrzynkami rozdz.
-przed każdym anemostatem jest skrzynka rozprężna
-z tego co przeczytałem to rozmieszczenie anemostatów jest ok.
Skrzynki rozdzielcze będą dokładnie na środku domu w izolacji

Pytanie jest takie

1.Czy konieczne są te skrzynki rozprężne przed każdym anemostatem?
2.Czy mogę dać mniejszy reku np tego Jan gaza 420?
3.Czy mogę kupić np krótsze tłumiki a nie 1500
4. Jakie przewody elastyczne polecacie smartflexy są ok ?
pozdrawiam
Od razu rzuca się w oczy, że "projektant" się na wentylacji nie zna. Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Przewymiarowana centrala ze starymi wentylatorami to masakra.
Po co tłumiki, skoro dobrze zrobionej wentylacji nie ma prawa być słychać?
Kanały 90mm są przewymiarowane - optymalna prędkość w kanałach jest od 2m/sek do 5!
Skoro "projektant" się nie zna, to i zapewne anemostaty wywiewne umieścił poza łazienkami i kuchnią, np w garderobie i nie daj Boże w korytarzu lub spiżarni.