    Arrow Płyta indukcyjna pod osobny bezpiecznik

    Planuje założyć u siebie płytę indukcyjną i będzie ona podłączona pod osobny bezpiecznik. Żadne inne urządzenie nie będzie podłączona pod niego. Jaki kabel będzie lepszy 230v czy 3 fazowy (siła)? Elektryk nam powiedział, że `230V powinien wystarczyć. Boje się, że palniki będą działać na "pół gwizdka". Proszę o pomoc.

  2. #2

    Domyślnie

    Jaka moc płyty? Jaka jest moc przyłączeniowa? Płyty mają moc 7kW i używanie wszystkich pól na jednej fazie jest praktycznie nie realne dlatego należy zastosować przewód 5-żyłowy i zabezpieczenie trójfazowe.
    Ostatnio edytowane przez Dominik01 ; 25-11-2014 o 17:56

  3. #3

    Domyślnie

    Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy

  4. #4

    Domyślnie

    Większość to chyb jednak z dwóch faz. Trzecią wykorzystuje się do piekarnika.
    I już mieszkamy !

  5. #5

    Domyślnie

    Systemem jakim my robimy to piekarnik ma osobny obwód no i pod płytę jest ciągnięty przewód 5x4, ponieważ większość płyt jest "na siłe".

  6. #6

    Domyślnie

    Nie na "siłę" tylko wykorzystują dwie fazy

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kamil929

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Jasło
    Kod pocztowy
    38-200
    Posty
    173

    Domyślnie

    Cytat Napisał mt-instalacje Zobacz post
    Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy
    Owszem, dla płyty należy dać przewód 5 żyłowy, 5x4mm2 nie zawadzi. Niedawno jednak byłem w kilku AGD specjalnie po to aby sprawdzić jakie zasilanie potrzeba dla obecnie sprzedawanych płyt. Zdecydowana większość była dwufazowa.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    Nie na "siłę" tylko wykorzystują dwie fazy
    Rozumiem, że trzy fazy, to "siła", ale dwie to już nie. Dlaczego ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    To jakie to zabezpieczenie powinno być - 2 jednofazowe dla płyty + 1 jednofazowe pod piekarnik, 1 trójfazowe wspólnie dla płyty i piekarnika czy może 1 dwusekcyjne dla płyty i 1 jednosekcyjne dla piekarnika ?

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał mt-instalacje Zobacz post
    Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy
    Elpapiotr, Od tego się zaczęła wymiana informacji, a nie od dyskusji "siła' czy "niesiła". Możesz odpowiedzieć czy czy zintegrowany wyłącznik będzie lepszy od sekcyjnego. Będzie z tego więcej pożytku niż w przekomarzaniu się specjalisty z laikami.
    I już mieszkamy !

  11. #11

    Domyślnie

    Tak owszem większość płyt jest na 2 fazy, ale zdarzają się wyjątki, a jak wiadomo jeżeli coś się może zdarzyć to na pewno się zdarzy.
    Innymi słowy 5x4 = przygotowana instalacja na każdą ewentualność.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Rozumiem, że trzy fazy, to "siła", ale dwie to już nie. Dlaczego ?
    elpapiotr jako znamienity fachowiec nie powinieneś używać potocznego określenia "siła"