    Domyślnie Prośba o ocenę prawidłowości montażu zaworu 4 drogowego

    Witam. Niedawno w domu teściowej mieliśmy awarie podgrzewacza gazowego i korzystając z okazji zamontowaliśmy podgrzewacz cwu z wężownicą do pieca co. Mam pewne wątpliwości co do prawidłowości montażu. Kiedy przestawię pokrętło w lewo tak ze powinien być tylko krótki obieg woda praktycznie nie krąży i co za tym idzie czujnik przylgowy sterownika który jest przed zaworem na wyjściu z pieca pokazuje dużo niższa temperaturę niż termometr wskazówkowy na piecu. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	image.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	295255
    Up -powrót z instalacji
    1 -powrót do pieca
    2 zasilanie instalacji ,pompa
    3. Zasilanie z kotła.


    Termometr przyłożyłem na próbę więc proszę się nim nie sugerować.

    Wydaje mięsie ze powinno być tak.
    1 zasilanie z kotła
    3 powrót z kotła
    Up zasilanie instalacji
    2 powrót z instalacji

    Czy jes to prawidłowo zrobione?

    Jeszcze może opisze instalacje. Piec zwykły smieciak, w całym domu grzejniki, układ otwarty. Nie podoba mi się to ze przy przełączeniu na krótki obieg kiedy grzejemy tylko na cwu robimy układ zamknięty. Niby jest zamontowany zawór bezpieczeństwa ale czy on wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez adamzzz ; 22-12-2014 o 06:47

  2. #2

    Domyślnie

    źle jest podłączone powinno być tak jak napisałeś.
    1 zasilanie z kotła
    3 powrót z kotła
    Up zasilanie instalacji
    2 powrót z instalacji
    No i tak jak piszesz zamknięcie zaworu nie powinno robić układu zamknietego kotła.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    adamzzz

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    195

    Domyślnie

    Zostawić czy kazać przerobić ? Niby działa ale jednak mam wątpliwości. Planuje założyć siłownik i sterownik i nie wiem czy bedzie to działać prawidłowo.

  4. #4

    Domyślnie

    przerobić
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    adamzzz

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    195

    Domyślnie

    Nie ma możliwości przerobić tak żeby po przekręceniu na krotki obieg był układ otwarty. Zbiornik jest na strychu na jednym pionie z grzejnikami. Czy mimo to kazać przerobić podłączenie zaworu 4 drogowego? Nie krąży woda na małym obiegu tak jak powinna i np przy przestawieniu żeby cześć wody szło na grzejniki a cześć na krotki obieg pieca różnica temp termometra pieca a przylgowego na wyjściu z pieca wynosi ponad 20 st. Przez to można łatwo ugotować w piecu.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    adamzzz

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    195

    Domyślnie

    W nocy obudził mnie alrm pieca. 110 st na piecu i na bojlerze. Protestowałem różne ustawienia i tak:
    Po przekręceniu tylko na mały obieg woda krąży grawitacyjnie, wiec ok.
    Po puszczeniu nawet niewielkiej części na grzejniki przy pracującej pompie która jest na ich zasilaniu krotki obieg ustaje lub bardzo się ogranicza i woda gotuje się w kotle.
    Po wyłączeniu pompy krotki obieg powraca wiec ok.
    Co z tym zrobić? Przenieść pompę na powrót czy może dołożyć jeszcze jedna na krotki obieg

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Przecież "Puławiak " już ci napisał.