U mnie 400tka wyciąga 350-360 a instalacje mam wydaje mi się bardzo "koślawą" (sporo zakrętów), w sumie 14 punktów i jakieś 240m przewodu 75mm.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁączna długośc peflexa nie ma znaczenia - tylko długość najdłuższego kanału.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Airpack seria 4
pojawił mi się - nie wiem kiedy - dziś zauważyłem - błąd e138.
Jestem w stanie sam to ogarnąć czy wołać należy serwis.?
Centralka może pracować (silniki chodzą raczej nierównomiernie) czy należy wyłączyć reku i czekać na serwis.?
proszę o jakieś wskazówki, może uda się coś samemu ogarnąć
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jesteś leń.
Instrukcję instalacji otwarłeś?
Pomogę:
https://thesslagreen.com/wp-content/....01.2020.2.pdf
strona 15
Zalecam odłączyć centralę od prądu i podłączyć ponownie.Kod:E138 Awaria czujnika CF wentylatora nawiewnego Brak komunikacji z przetwornikiem ciśnienia wentylatora
Jak nie pomoże to dzwoń do serwisu, jak jest taka możliwość to cię poinstruują co można zrobić.
Centrala z tym błędem może pracować dalej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymrozki na horyzoncie, błąd E103 (awaria czujnika przy wymienniku czyli tego którego odczytu domyślnie na air++ nie widać) zaczął dawać się we znaki. Gdy temp na czerpni spadała poniżej 3C reku stawał, gdy wzrosła startował i tak w kółko co kilkanaście sekund. Doraźnie na kilka dni pomogło obniżenie temp FPX w konfiguracji z 1C na -1C i puszczanie go na noc na najwolniejszym biegu (to tak jako tip, bo długo na tym jechać nie da rady i ma sens tylko w okolicach 0C aby faktycznie nie zamrozić wymiennika).
I dla potomnych:
Wymiana jako tako nie była trudna tylko nieco brutalna. Oryginalny czujnik jest przytwierdzony do blaszki która to blaszka była przynitowana do obudowy - trzeba to było rozciąć kleszczami, bądź rozwiercić jeżeli ktoś ma odpowiednio małą wiertarkę lub przekładnie kątową. Gdy czujnik był uwolniony to wciągnęliśmy ze 20cm przewodu do środka, odcięliśmy starą sondę, odcięliśmy nową sondę od nowego przewodu, kabelki zlutowane, zaizolowane, nadmiar przewodu wepchnięty z powrotem w "sufit" rekuperatora tak że tylko sonda wystaje. Kwestie zastąpienia starego nitu rozwiązała solidna ilość silikonu, upchane, uformowane, sonda na noc dociśnięta prowizoryczną podpórką rano trzymała jak ta lala. Wszystko działa, minimum stówka na roboczogodzinie + opłata za dojazd zaoszczędzona, mi akurat pomógł tata elektryk ale jak ktoś miał w ręce lutownicę więcej niż raz to też ogarnie. Czujnik z wysyłką kurierską kosztował mnie stówkę bez paru groszy prosto od thessli. Jeżeli ktoś preferowałby szukanie na własną rękę to fotka poniżej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTymczasowym rozwiązaniem jest podmiana czujnika tego na temp otoczenia. U mnie tak działało z 2 tygodnie zanim thessla wymieniła - rozwiazanie zalecone przez serwis. Wystarczy zamienić wtyczki na płycie.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widzisz, nie podpowiedzieli mi, a sam na to nie wpadłem, aczkolwiek żywię nadzieję że u mnie to ustawienie FPX na -1C mogło faktycznie odcinać reku przy mrozie posiłkując się odczytem z czerpni albo jakimiś innymi wyliczeniami skoro zmiana z 1C pomogła.
Swoją drogą przyglądałeś się może jak Ci to wymienili? Ciągnęli cały przewód oryginalny (masakra chyba od strony manualnej) czy też szybkie rozcięcie i połączenie z nową sondą? Nitowali to na nowo czy jakoś przykleili?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle w sumie u mnie to było lato więc nie było ryzyka. Bo mowa o czujniku temperatury wywiewu?
Nie wiem jak wymienili w sumie, bo nie miałem czasu stać i patrzeć, ale trochę to zajęło serwisowi. Ze 2h siedział.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej,
jakieś średnicy rury macie położone do czerpni i wyrzutni dla AirPacka Home 400v ?
Support thessli napisał mi, że "minimum DN200". Czy to znaczy, że rekomendowana wielkość to np.DN250 ?
jak macie u siebie ?
swoją drogą, czy jest tu na forum ktoś kto sprzedaje reku thessli i mógłby przygotować mi ofertę ?
Ostatnio edytowane przez DaniG ; 25-11-2020 o 08:13
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy możecie sprawdzić jaką temperaturę macie w menu serwisowym -> ustawienia FPX? Ja po wymianie czujnika temp przywróciłem ustawienie które miałem czyli +1C i dziś przy mrozach ~-4C na zewnątrz grzałka zżarła już 3KWh. Nie wiem czy nowy czujnik nie jest jakiś wrażliwszy czy o co chodzi ale na pewno nie było dni żeby mi reku brał 6KWh na dzień, nawet przy -15C.
O 11 kliknąłem pusty dom na próbę. No chyba że przeoczyłem ubiegłe lata i tak zawsze wygląda pierwszy dzień mrozów jak powietrze ma jeszcze dużo wilgoci i mocno wychładza wymiennik.
Ostatnio edytowane przez qrko ; 02-12-2020 o 11:18
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
jak to jest z przewymiarowaniem reku ?
może ktoś chciałbym rozwinąć temat dlaczego warto bądź też nie warto?
powierzchnia domu to ~160m2 (parter + piętro). Z projektu wychodzi, że powinienm kupić 400v.
Natomiast instalator sugeruje, żeby kupić 500v. Powiedział, że koszty utrzymania zbliżone (prąd + filtry) ale wentylatory mocniejsze i mają mniejsze opory.
z kolei tu na forum znalazłem informacje, że może to powodować nadmierne wysuszanie powietrza oraz spadek sprawności (od zalegającej wody w wymienniku).
czy ktoś moze się do tego ustosunkować + doradzić ?
dzięki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCholera, niefajnie. Sprawdzisz na ile masz ustawione FPX?
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Większe reku to większe mozliwości, ciszej, lepsze wietrzenie on demand, większy zapas do filtrów
Mam podobną kubature do Ciebie i mam 600V. 500 home miała te same wymiary co 400V z tego co pamiętam, więc zakładam, że i wymiennik był podobnych rozmiarów. Mi zależało na ciszy i to się sprawdza. Wentylacja pracując na 30-40% jest praktycznie niesłyszalna. Przy 70 zaczyna być ją słychać. Podczas wietrzenia mam porządne dmuchnięcie.
Wysuszanie powietrza to już stricte związanie z fizyką. Dzisiaj powietrze z zewnątrz wdmuchnięte do domu ma 13% wilgotności. Jak wentylujesz, a zysków brak, robi się sucho... Ale to nie kwestia rozmiaru.
U siebie mam nawilżacz kanałowy i ogarnia temat.
Drugi problem to woda w wymienniku. Jak już nawilże to powietrze, to woda skrapla się na wymieniku, blokując kanały. Dopiero koło 70% problem nie jest tak widoczny.. Trzeba dmuchnąć wietrzeniem co jakiś czas żeby reku odzyskało sprawność. Ale z drugiej strony szarpać 400V na 70% to nie dość, że głośno, to i tak dmuchasz sporo tego powietrza.
To czy czujnik jest zbyt czuły możesz ocenić na podstawie temp FPX i powietrza zewnętrznego. Do wartości granicznej temperatury są zbliżone. Różnią się o jakieś 0,5 stopnia.
PS. Taka ciekawostka. Thessla udostępnia temperaturę powietrza wyrzucanego na zewnątrz w AiRL. W modbus nie podają rejestru, ale tak patrząc na tabelkę, to np input register 23 nie jest do niczego przypisany. Sprawdziłem w ciemno i cyk - jest.
U mnie, gdy FPX się już załącza, na wywiewie mam 8 stopni. Według mnie sporo i jest duży margines bezpieczeństwa. Przetestuję minimalne ustawienie z AirL -3.
Mam sporo wody w powietrzu i spokojnie można wyciskać z niego więcej energii.
Pośrednio rozwiązaniem będzie entalpiczny wymiennik, który thessla ma zamiar wprowadzić.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 02-12-2020 o 13:21
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi na to, że temperatura między nagrzewnicą, a wymiennikiem nie jest jedyną ukrytą w Air++. Chociaż akurat tą da się podobno jakoś włączyć przy pomocy bodajże AirL - paru ludzi miało tutaj na zdjęciach dwie temperatury przy czerpni.
Co do mojego problemu to mogłem przez noc mieć wymiennik zawalony wodą, skróciłem nieco czas wieczornego wietrzenia i może po kąpieli się ostała przez co odzysk znacząco spadł. Muszę dziś poobserwować.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa polecam dojście powietrza do reku puścić w ziemi.
Grzałka włącza mi się tylko jak spadnie temp poniżej -10/-14
Mam tylko ok 40m rury fi 160 (2m pod ziemią) i to wystarczy by podnosić temp w zimę o około 8-10stopni a w lato obniżać.
Obecnie na czerpni +11 a na dworze -2
Drugą temp włączył mi serwisant jak był na naprawie gwarancyjnej
Pozdrawiam
Adam