Puki masz gwarancję to lepiej samemu nic nie grzebać.
Puki masz gwarancję to lepiej samemu nic nie grzebać.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Też miałem tak ale wystarczyło napisać do thessli i od razu miałem odpowiedź. Poniżej cytuję, kilka spraw mi wyjaśniło to może również Wam też pomoże:
„Dzień dobry
Wersja Pana oprogramowania to 2.23 lub 2.24 w której testowo zostały dodane dodatkowe tryby ByPassu (2 i 3). Oprogramowanie to nie jest wadliwe i nie ma wpływu na pracę centrali, posiada tylko dodatkowe (testowe) ustawienia pracy ByPassu. Standardowo nie ma możliwości wyboru trybu pracy ByPassu i centrala pracuje (w chwili otwarcia ByPassu) jak w trybie 1. Proszę przestawić tryb pracy ByPassu na 1 lub 2.
Opisy trybów:
tryb 1 - praca centrali zgodnie z nastawami - tygodniowy, manualny
tryb 2 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego oraz o ile % ma mieć mniejszą wydajność wentylator wywiewny (w tym trybie nie ma możliwości korekty wydajności pracy centrali - zawsze przy otwartym ByPassie pracuje na ustawieniach z trybu 2)
tryb 3 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego a wentylator wywiewny nie pracuje. W niektórych przypadkach może ten tryb powodować błąd S31, należy w takim przypadku przestawić tryb na 1 lub 2.
Zasada działania bypassu latem: Jeżeli ustawi Pan temp. chłodzenia na np. 21 st.C to automatyka zadziała i otworzy bypass w momencie przekroczenia tej wartości na czujniku temp. wywiewanej oraz jeżeli temp. czerpni będzie poniżej 21 st.C.
W przypadku kiedy temp. z budynku będzie niższa niż z czerpni bypass się zamknie. Stabilne warunki do zadziałania muszą się utrzymywać na czujnikach ok. 2 min.
W tych centralach bypass jest najbardziej skuteczny poniżej 60% wydajności ponieważ nie jest on 100%. Wyjaśnię jeszcze różnice pomiędzy bypassami:
bypass 100% - przy otwarciu przepustnicy również jest zamykany dostęp do wymiennika i powietrze go omija,
bypass nie 100% - przy otwarciu przepustnicy większość powietrza omija wymiennik ponieważ otwarta przepustnica ma znacznie mniejsze opory niż wymiennik,
Podsumowując jeżeli chodzi o skuteczność to (przy zrównoważonych strumieniach) minimalnie lepsze parametry będą przy 100% bypassie.
Lecz w jednym i drugim przypadku powietrze i tak musi przejść przez całą instalację (jeżeli będzie ona na np. nieizolowanym poddaszu) gdzie może jeszcze się dogrzać oraz przez centralę gdzie mamy pracujący wentylator który się grzeje i oddaje ciepło do powietrza które przetłacza (jak silnik samochodowy) ponieważ nie ma wentylatorów ze 100% sprawnością.
oraz
Jeszcze bardziej skuteczne rozwiązanie niż jakikolwiek bypass tzn. tryb "Otwarte okno" dostępny tylko w rozwiązaniu AirPack. Np. w lecie w nocy kiedy na zewnątrz jest znacznie chłodniej można bezpośrednio (omijając instalację i centralę) "ściągnąć" to powietrze do np. sypialni i całego budynku. W momencie aktywacji trybu "Otwarte Okno" automatyka wyłączy wentylator nawiewny a będzie pracował tylko wentylator wywiewny powodując w budynku podciśnienie. Powietrze bezpośrednio przez okna dostanie się do pomieszczeń (warto pomyśleć o moskitierach w oknach które będą otwierane np. w sypialniach) co w bardzo krótkim czasie pozwoli obniżyć temperaturę po całym dniu.”
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej mam problem z nowo zainstalowana centrala,
po ok tygodniu pracy centrala się chyba zawiesiła, na panelu jest tylko ikonka "myślenia" (kręcące się kropeczki) i nic więcej.
Wyłączanie, ręczne i z zasilania centrali nic nie daję, wcześniej panel air ++ był podłączony kablem z zestawu i chodził dość wolno, po zawieszeniu próbowałem różnych kabli sieciowych i nic nie pomaga. Jest jakiś sposób na twardy reset sterownika, czy coś się mogło spalić (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wszystkie są ok)
pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz tak szczelny dom, to gratulacje. Robiłeś blower door? Dom pasywny to 0,6 wymiany kubatury na godzinę przy uszczelnionych wszystkich otworach.
A nawet gdybyś miał dom szczelny jak samolot pasażerski, to trochę niezdrowe i nieprzyjemna jest szybka zmiana ciśnienia (w tym przypadku wchodzenie i wychodzenie).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczelność wyszła poniżej 0,13 (pewnie mniej ale skończyły się możliwości pomiarowe maszyny) Co do zmiany ciśnienia przy wchodzeniu to raczej nie jesteś w stanie jej odczuć w moim przypadku, ogólnie gość od szczelności mówił, że nie słyszał o lepszym wyniku,
dlatego właśnie się zastanawiam czy w ogóle jest sens stosować CF
Ostatnio edytowane przez lesny_83 ; 22-05-2017 o 21:11
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoim skromnym zdaniem tym bardziej CF jest wskazany.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki argument jeszcze potrzebny oprócz tego iż zadaniem CF jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem jak i zachowanie stałej wydajności wentylacji. Przy tak szczelnym budynku zwłaszcza ta pierwsza pozycja jest bardzo istotna.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej max a nie minimum.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może napisz do Thessla, że są w błędzie i niepotrzebnie zalecają 2x0,75 mm.
http://thesslagreen.com/file/file/fi...0720161pdf.pdf
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych