Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAirPack4 400
Wydajność 35%, 125 do 130m3 CF,
pobór energii 27W,
mierzone ORNO
https://www.orno.pl/pl/category/prod...l--DIN-TH-35mm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak to przez filtry - po wymianie na nowe M5 (zamienniki) zużycie spadło przy 20% z 25 na 15W a przy 35% z 65 na 25W.
Ten przepływ to chyba w czasie rzeczywistym nie jest wyliczany tylko na podstawie % i danych wpisanych do sterownika...
U mnie przy 20% apka pokazuje cały czas 68m3/h, 30% - 102m3/h, 35% - 119m3/h.
Wartości te się nie zmieniają.
Ilu miesięczne masz filtry?
Mamy ten sam reku - czy mógłbyś podać mi przepływ i pobór dla innych wartości procentowych?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie Airpack home 600V bierze przy 180m3/h 41W.
Potrójna filtracja - co ciekawe po 6 miesiącach zużycie energii było w zasadzie identyczne na każdym biegu - max 2-5W wyższe.
460m3/h - 202W
230m3/h - 62W
Przy okazji, ma ktoś może gotowe rozwiązanie do HA aby pokazywać bieżące nastawy w trybie auto?
Przeliczam obecnie napięcie wentylatora nawiewu i jest w miarę, ale wolałbym widzieć nastawy. Zacząłem pisać algorytm do odczytu z harmonogramu, ale warunków i odczytów jest niezliczona ilość - dni tygodnia, lato, zima oraz 4 odcinki czasowe Więc mamy 7x4x2 przypadków
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówiłem, męcz thesslę, bo mi nie odpowiadają Planowałem robić nawet tak jak ty z odczytywaniem z harmonogramu. Da się zrobić prościej jinją2 ale dalej na około:
- sensory z nastawami odpowiednio numerujesz
- robisz nowy, który w template sensor "skleja" nazwę na podstawie obecnego programu i wyciąga w danym momencie z powyższych właściwy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy spotkał się ktoś w swojej Thessli z takim czymś?
Wcześniej pisaliśmy, o tym, żeby temperatura nawiewu się zwiększyła to warto robić wietrzenie.
Teraz mam efekt odwrotny (prefiltry czyste, filtry wymianiane ok 6 msc temu, czerpnia czysta), przy włączonym wietrzeniu temperatura spada o nawet 8 stopni! Co to może być?
Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 27-05-2020 o 20:47
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło o to, że przy małej wymianie woda zostaje na wymienniku i zmniejsza się sprawność. Krótkie, kilkuminutowe wietrzenie ma na celu "przedmuchanie" wymiennika z tej wody w celu poprawy sprawności. Natomiast w trakcie samego wietrzenia zwiększenia temperatury nawiewy bym się raczej nie spodziewał.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi instalator powiedział żeby raz w roku wypłukać sobie w słoneczny dzień wymiennik wodą, ale po 8 miesiącach woda która z niego wypłynęła nadawała by się na herbatę, przynajmniej wizualnie, więc przypomnienie ustawiłem na co 2 lata. Montowałem początkiem grudnia, więc załapałem się na sezon śmierdziuchowy.
Co do zużycia to wychodzi średnio 0,6kWh dziennie w trybie letnim - 25% (87m3/h) przez dzień i 40% (140m3/h) w nocy + kilka wietrzeń.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz pomiar zużycia dla tych wszystkich urządzeń z listy?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.