  1. #2341

    Domyślnie

    Zużycie energii Thesslagreen Airpack Home 400h przez 2,5 roku 721 kWh.
    Nigdy nie zmieniane filtry M5 rekuperatora. Zmiana prefiltrów G3 czerpni i wyrzutni średnio co 3 miesiące, zmiana prefiltrów G4 czerpni i wyrzutni raz na rok. Koszt wymiany filtrów przez 2,5 roku poniżej 20 zł.

    Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora.
    Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 08-06-2020 o 08:19
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  2. #2342
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czym się objawia jej skuteczniejszość jeśli presostat działa jak należy i centrala sama zgłasza konieczność wymiany? Wzrost zużycia energii to już czynnik wtórny.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #2343

    Domyślnie

    Czy ma ktoś link do sklepu internetowego z czujnikami wilgotności i CO2 do thessli? (home 650H jak to ma znaczenie

  4. #2344
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Możesz je zamówić przez dowolnego dystrybutora. Ale z tego co wiem, to tanio nie będzie.

  5. #2345
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czym się objawia jej skuteczniejszość jeśli presostat działa jak należy i centrala sama zgłasza konieczność wymiany? Wzrost zużycia energii to już czynnik wtórny.
    Może ktoś wyjaśnić jak działa presostat filtra? Opory przepływu powietrza przez filtr zmieniają się znacznie wraz ze zmianami strumienia przepływu. Czysty filtr przy 400m3/h ma pewnie większe opory niż zużyty przy 100 m3/h...

  6. #2346
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Działa na zasadzie pomiaru różnicy ciśnienia przed i za filtrem. Moje duże filtry kieszeniowe po pół roku praktycznie nie zmieniały oporów. Presostaty się nie załączyły, a pomiar zużycia energii wykazał ok 5% różnicy.

  7. #2347

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czym się objawia jej skuteczniejszość jeśli presostat działa jak należy i centrala sama zgłasza konieczność wymiany? Wzrost zużycia energii to już czynnik wtórny.
    Precyzją pomiaru. Prestostat przez 2,5 roku nie zadziałał nigdy. Tymczasem pobór energii wzrósł trzykrotnie z powodu zapchanych prefiltrów.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  8. #2348
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Są presostaty i są presostaty. Jeśli dobrze pamiętam, ThesslaGreen montuje u siebie w cleanboxach belimo. Ale z tego co wiem, w centrali nie ma presostatow. Są interwały czasowe.

  9. #2349
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Działa na zasadzie pomiaru różnicy ciśnienia przed i za filtrem. Moje duże filtry kieszeniowe po pół roku praktycznie nie zmieniały oporów. Presostaty się nie załączyły, a pomiar zużycia energii wykazał ok 5% różnicy.
    To jasne, że mierzy różnicę, jak sama nazwa wskazuje presostat mierzy statyczną różnicę ciśnienia i reaguje tylko w momencie kiedy ta różnica osiągnie zadaną wartość. Reakcja objawia się zamknięciem bądź otwarciem obwodu elektrycznego. W przypadku reku większe różnice wskazań wynikają ze zmian wydajności niż ze zmian zabrudzenia filtra.

  10. #2350
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dlatego reku sprawdza filtry na max wydajności. Ustawia się kontrolę filtrów raz w tygodniu. W tym czasie rekuperator wchodzi na max i wtedy sprawdza obwód.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #2351
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Dlatego reku sprawdza filtry na max wydajności. Ustawia się kontrolę filtrów raz w tygodniu. W tym czasie rekuperator wchodzi na max i wtedy sprawdza obwód.
    Szaleństwo, trzeba być ekspertem z wielu dziedzin, żeby używać reku niektórych firm

  12. #2352

    Domyślnie

    Nie trzeba, bo reku robi to domyślnie. Ale pewnie w tym czym handlujesz jest jeszcze lepiej?

  13. #2353
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie trzeba, bo reku robi to domyślnie. Ale pewnie w tym czym handlujesz jest jeszcze lepiej?
    Nie wynika to z powyższych wypowiedzi użytkowników...
    Nawet jeśli tak jest i tak to działa, to słabo bo ten proces jest energochłonny, a za presostaty i ich montaż w centrali trzeba zapłacić.
    Nie lepiej ogarnąć to przy pomocy pomiaru strumienia wydajności...?


    Pan Jan Werbiński jako długoletni użytkownik Thesli Green ma bogate doświadczenie w tym temacie: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."

  14. #2354
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przecież ja tego nie ustawiłem sobie sam. To wszystko rozwiązania z pudełka, przeciętnego usera to nie interesuje...
    Czy to proces energochłonny? Ja to traktuję jako wietrzenie, a zużycie energii jest tak naprawdę śmieszne.

    Nie wiem o jakich presostatach pisał Jan Werbinski, bo TG nie ma ich wbudowanych...

    Centrala ma ustawienia czasowe i przypomina o wymianie czasowej, więc jeśli user nie wymienił przez 2,5 roku, to wina centrali czy użytkownika? Jak presostat zadziała, to też użytkownik zmienia filtr.

    Patrząc na rynek, to z punktu widzenia zasady działania nie ma wielkich różnic. TG była pierwsza z control flow, do tego robią prpdukty dobrej jakości. Mają spore opóźnienia z wprowadzaniem nowych rozwiązań, ale wynika to z długich badań i testów. Nie chcą zaliczać wpadek jak niektórzy producenci, których reku jest nieszczelne, czy skropliny gdzieś wyciekają.

    Mimo znanych wad, polecam centrale TG. Jako inżynier, patrząc na ten produkt, uważam, że jest dopracowany i zbudowany z dbałością o detale. Wygłuszenie, obudowa, spasowania. Nie można im nic zarzucić.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-06-2020 o 10:23
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #2355

    Domyślnie

    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nie wynika to z powyższych wypowiedzi użytkowników...
    Nawet jeśli tak jest i tak to działa, to słabo bo ten proces jest energochłonny, a za presostaty i ich montaż w centrali trzeba zapłacić.
    Nie lepiej ogarnąć to przy pomocy pomiaru strumienia wydajności...?
    Nie wynika też, że trzeba to ręcznie robić. Ale zamiast dopytać lepiej stwierdzać. Proces energochłonny? Podaje ile konkretnie taka operacja kosztuje

    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Pan Jan Werbiński jako długoletni użytkownik Thesli Green ma bogate doświadczenie w tym temacie: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."
    Nie wiem. Nie czytam jego postów tutaj. Ale chodzi o jego doświadczenie, czy to, że jego wypowiedzi akurat ci podpasowały? Jesteś może z kaizenem jakoś spokrewniony?

  16. #2356
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie wynika też, że trzeba to ręcznie robić. Ale zamiast dopytać lepiej stwierdzać. Proces energochłonny? Podaje ile konkretnie taka operacja kosztuje



    Nie wiem. Nie czytam jego postów tutaj. Ale chodzi o jego doświadczenie, czy to, że jego wypowiedzi akurat ci podpasowały? Jesteś może z kaizenem jakoś spokrewniony?
    Nie jestem spokrewniony. A Ty jesteś właścicielem Thesli G. co się tak denerwujesz Jeśli tak to powinieneś się cieszyć, że dostajesz na tacy dobre rozwiązania. W kilka lat zrobiliście cztery generacje i każda nowa lepsza od poprzedniej, układów sterowania tez tam widziałem na stronie kilkanaście wersji, dlatego myślę, że Home 5 i Home 6 też niebawem się pojawi - uwagi krytyczne są na wagę złota w takiej sytuacji...

  17. #2357
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Proces energochłonny? Podaje ile konkretnie taka operacja kosztuje
    Nie znam szczegółów, wiec nie policzę - ale chętnie poznam... jesli założymy, że centrala (wg danych producenta) przez 76% czasu eksploatacji zużywa 9 W/h to w czasie takiego pomiaru na pewno zużywa kilkaset procent więcej. Nie mówiąc już o zużyciu silnika wentylatorów, które raz w tygodniu przyspieszają i zwalniają by sprawdzić filtry.

  18. #2358
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A jak miałby wyglądać pomiar strumienia wydajności i jego porównanie?

    Procedura testu filtrów jest do filtrów zewnętrznych, więc cięzko widzę integrację z filtrami innych producentów. Jeśli nie masz filtrów zewnętrznych, to nie ma prsostatów i nie ma testów.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #2359
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    A jak miałby wyglądać pomiar strumienia wydajności i jego porównanie?

    Procedura testu filtrów jest do filtrów zewnętrznych, więc cięzko widzę integrację z filtrami innych producentów. Jeśli nie masz filtrów zewnętrznych, to nie ma prsostatów i nie ma testów.
    Jeśli już ktoś zadaje sobie tyle trudu, że chce mierzyć zużycie filtrów to mniej więcej tak jak opisał Pan Jan Werbiński na podstawie swoich doświadczeń:

    "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."

  20. #2360

    Domyślnie

    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nie jestem spokrewniony. A Ty jesteś właścicielem Thesli G. co się tak denerwujesz Jeśli tak to powinieneś się cieszyć, że dostajesz na tacy dobre rozwiązania. W kilka lat zrobiliście cztery generacje i każda nowa lepsza od poprzedniej, układów sterowania tez tam widziałem na stronie kilkanaście wersji, dlatego myślę, że Home 5 i Home 6 też niebawem się pojawi - uwagi krytyczne są na wagę złota w takiej sytuacji...
    Nie jestem. Ale mam alergię na regularnie pojawiających się tutaj "speców".
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nie znam szczegółów, wiec nie policzę - ale chętnie poznam... jesli założymy, że centrala (wg danych producenta) przez 76% czasu eksploatacji zużywa 9 W/h to w czasie takiego pomiaru na pewno zużywa kilkaset procent więcej. Nie mówiąc już o zużyciu silnika wentylatorów, które raz w tygodniu przyspieszają i zwalniają by sprawdzić filtry.
    To jak nie znasz szczegółów, to na jakiej podstawie stwierdzasz tą energochłonność? Wiesz chociaż ile to jest to 9Wh? I powiedz nam jak wpływa to na zużycie silników. Chętnie się dowiemy.

Strona 118 z 148