Wytłumaczysz laikowi co to CF?
Czy te rekuperatory mają wbudowany jakiś sterownik w urządzeniu czy trzeba dokupić zewnętrzny?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://thesslagreen.com/products/modul-cf
To rozumiem, że jak będzie w standardzie to aktualni posiadacze Teslii dostaną w promocyjnej cenie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze to prawa wygląda tak, że akurat ceny poszły w górę znów w tym roku o czym informowałem. Na specjalne ceny nie ma co liczyć Moduł CF teraz to 695 zł. Jak wcześniej twierdziłem że jest on zbędny tak ta zima zweryfikowała że w wielu przypadkach warto go mieć. Sugerowałem thessli wrzucenie CF do tych nowych central w standardzie. I tak większość osób bierze go teraz w pakiecie.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znaczy - najpierw twierdziłeś że jest zbędny a potem sugerowałeś producentowi wrzucenie go w standardzie? Zima zweryfikowała twoje poglądy o 180 stopni? Bardzo łatwo zmieniasz poglądy na całkiem odwrotne. A teraz masz pewność tego co piszesz? Czy może za pół roku znowu zwrot?
Ja osobiście nie widzę jego minusów, a jedynie plusy i to całoroczne...
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawniej centrale z wymiennikiem heatexa typu L nie miały zimą większych problemów z zamarzaniem a i nie było żadnych CF'ów. Podobnie centrale thessli gdy zimy były łagodne problemów nie sprawiały. Teraz ta zima pokazała w REALNYCH a nie laboratoryjnych warunkach, że CF się przydaje. I nigdzie nie pisałem że CF ma minusy. A życie wiele weryfikuje o czym przekonują się nie tylko konstruktorzy central ale i bardziej skomplikowanych urządzeń. Ale skoro kolega taki wszechwiedzący i zawsze wszystko wiedzący to przepraszam...
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie zima ma pokazać że CF się przydaje.
Centralę bez CF można tak skalibrować, żeby bez CF miała niby wysoką sprawność i używała grzałki mniej niż powinna. Straty będą gdzie indzie i w razie czego właściciel będzie myślał, że np. układ grzewczy jest energożerny. Nie stosując CF przerzucamy problem strat na sprawności gdzie indziej - na szczelność domu i układ grzewczy. CF to same plusy, czy dom szczelny czy nie i czy filtry zabrudzone mniej czy bardziej, a tak samo równomiernie oba się nie brudzą u nikogo. To nie jest wiedza tajemna, a na szkoleniach mówił o tym Pan Marek dość łopatologicznie, dlatego minusów na razie nie widzę. Oczywiście cena, ale najtaniej nie mieć domu i wentylacji. Dawniej mieszkali w jaskiniach i większych problemów...
Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 07-04-2017 o 08:30
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbiorąc pod uwagę tempo zapychania filtrów w (pod-) krakowskim smogu, zwłaszcza jak jest założone coś lepsze niż G4, to kalibracji trzeba by dokonywać zimą czasami i dwa razy w tygodniu..
Problem tylko z CF taki, że w serwisie twierdzą, że modułu CF (centrala jest przystosowana do niego), nie chcą sprzedać końcowemu użytkownikowi (a tylko instalatorom).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Od paru miesięcy użytkuję AirPacka 400 z panelem Air++ i modułem FC. Dom przez zimę nie był zamieszany, więc mogłem tylko w niektórych momentach będąc na budowie obserwować zachowanie wentylacji. Dodatkowo mamy rurowy GWC i tej zimy miałem dużo satysfakcji z „zasysania” kilkustopniuwego powietrza przy solidnych mrozach.
Przez ten okres FC pokazał też swoje niedoskonałości. Po pierwsze wężyki doprowadzające powietrze do modułu były w kilku miejscach załamane i przez to moduł odbierał błędne dane. Serwis Thessli dostarczył nam wężyki do wymiany, zmieniliśmy, ale teraz widzę, że czasami są widoczne objętościowe szybkości przepływu (m3/h) na wejściu i wyjściu, a czasami nie są wyświetlane. Zgłosiliśmy to do Thessli i powiedziano nam, że ktoś podjedzie upgrateować nam soft w sterowniku. OK, rozumiem, że produkt jest udoskonalany. Jak tylko będziemy mieli nowy soft, to będę się dalej przyglądał działaniu tej centrali i modułowi FC.
Mam jednak pewne wątpliwości. Np. w ostatnim okresie, kiedy prędkości przepływu były wyświetlane (wtedy też powietrze szło przez GWC), widziałem np. 54 m3/h nawiewu i 37 m3/h wywiewu przy 15% intensywności. Trochę mnie to zaskakuje – nawiew wg tego dmucha w czasie każdej godz. o 50% więcej objętości powietrza. Jeśli dobrze zrozumiałem rolą FC miało być utrzymywanie stałego ciśnienia względem ciśnienia zewnętrznego. Czyli globalnie objętość powietrza wchodzącego powinna być taka sama jak objętość wychodzącego. Przy czym należy uwzględnić nieszczelności. Tyle, że mieliśmy robiony test szczelności i wyszedł na poziomie 0,7-0,8, czyli domek w miarę dobrze uszczelniony. Może ja mylę ciśnienie z objętością, ale tak czy inaczej to, co pokazuje sterownik z modułu FC, to dla mnie bardziej informacja „jak bardzo musi się namęczyć wentylator na wejściu w porównaniu z tym na wyjściu” niż bezwzględnie wydajności. Wydaje mi się, że te wydajności są raczej miarą chwilowej mocy/napięcia wentylatora a wynikają jedynie z jakiś standardowych pomiarów przy znormalizowanym ciśnieniu.
Czy ktoś może mi to wyjaśnić, potwierdzić lub wyprowadzić mnie z błędu?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że masz nawiewu więcej niż wywiewu przy CF to znaczy że przy kalibracji ktoś ustawił większy przepływ dla 100%.
Robiłeś kalibrację czy ktoś Ci robił?
Parterówka 300m2 (230m2 podłogówka, 70m2 garaż i kotłownia bez ogrzewania).
Ściany porotherm + 20cm taniego styro, sufit z GK 30cm wełny (wciąż dziurawej),
pod podłogą 12cm styro z rozbiórki chłodni, okna dwuszybowe. WM z Airpack 400, pompa Ecopol 10kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW trakcie budowy rozmawiałem z pi*drzwi dziesięcioma firmami od wentylacji. Ogólna zasada była taka: im większa firma i im bardziej zajmuje się wyłącznie wentylacją, tym bardziej zafiksowana na liczenie współczynnikiem kubatury, a nie parametrami zamieszkiwania. Proponowali mi rekuperatory o wydajności "minimum 600m3" do 200m2 domu. Rury fi200 aż do anemostatów. Kupa problemów z rozprowadzeniem tak zaprojektowanej instalacji. Narzekania, że powinienem sobie zrobić zawczasu szachty instalacyjne 30x50cm do przeprowadzenia tych rur. Koszt instalacji z reguły 25-30k zł. Na szczęście w końcu znalazłem człowieka (przy okazji zrobił resztę instalacji kompleksowo), który wlał w miód w moje serce mówiąc, że 20m3/osobę w zupełności wystarcza, a bywa i zbyt wiele. A instalacja kosztowała u niego połowę tego, co najdroższa wycena.
Ciekawe też, że w dzisiejszych domach instalacja WM jest już w zasadzie koniecznością, a połowa instalatorów nie dotyka się WM, natomiast większość z tej drugiej połowy niby to robi, gdzieś tam słyszało, kiedyś coś tam takiego robili, ale w praktyce się na tym zupełnie nie zna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Reku chodzi u mnie od jesieni, teraz na wiosnę obserwuję drastyczny spadek odzysku ciepła. Dla przykładu podam dane, temp. na czepni 8,5 st. C, temp. wywiewu 19 st. C, temp. nawiewu 13 st. C. Mój instalator twierdzi że mam zawalony filtr wymiennika, filtr na wejściu został wymieniony. Miał przyjechać rozeznać dokładnie temat ale jakoś nie dotarł. I teraz pytanie, Ile filtrów posiada Green Pack 400V ? Czy rzeczywiście jakiś dodatkowy filtr w środku siedzi ? Jak poprawić wydajność odzysku ciepła ? Dodam że np. na jesień przy takich warunkach jak napisałem wyżej odzysk był na lepszym poziomie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź wlot do czerpni to jedno a drugie to filtry są dwa. Jeden tam gdzie wchodzi rura od czerpni i drugi tam gdzie wchodzi rura od skrzynki z wyciągu powietrza z domu (nie ta do wyrzutni). Instrukcja do ręki i dasz radę. Bardzo dokładnie opisane jak to zrobić nawet są obrazki. A swoją drogą to dupa nie instalator jak nie zrobił instruktarzu
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 22-04-2017 o 13:46
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych