    mi mówili ze ustawiamy krzywa przy plus 5 i minus 5.mam 0,75 ale w cieplejsze dni nie osiagam moje 21C za to przy minusowych jest ok.Krzywa musi byc jak najniższa ale nie za niska - musisz doswiadczalnie dobrać do swego domu by osiągnąć swoja temperature zadaną
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG

  2. #62
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Mi mówili ze polowac na krzywa przy plus 5 i minus 5. Poodkręcaj głowice na najwyższą wartość, ustaw tryb temperatury na Brak, załącz ręczny na zadaną temp. pomieszczenia - lub temp. przy oknach czasowych i obniżona na tę samą wartość, i poluj na krzywą do skutku.
    Tak długo aż temp. pomierzona będzie zgodna z zadaną. Potem możesz kombinować z trybami, zmianami temp. dzienna nocna itd. Krzywa może okazać się bardzo niska albo wysoka, wszystko zależy od lokalizacji i konstrukcji budynku.
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG

  3. #63
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    caymann6

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    159

    Domyślnie

    Cytat Napisał uris Zobacz post
    @ caymann6
    Prawidłowo to pompa od CO jest podłączona do kotła w instrukcji masz wszystko ,kocioł steruje zasilaniem pompy i to kocioł decyduje kiedy pompa ma być ON czy OFF .
    Już chyba wiem dlaczego masz duże spalanie w okresach gdzie na zew. jest dodatnia temperatura .
    Kocioł nie pracuje non stop a pompa sobie działa i wychładza podłogowe i potem kocioł musi to wszystko nadgonić ,tak mniej więcej to widzę .
    A pompa może być ON jak kocioł nie pracuje w trybie co??? bo wydaje mi się jeśli pracuje do tyle ile ustawiony jest wybieg pompy a u mnie jest to 5 min wiec za ten okres instalacji nie wychłodzi raczej. Ja zrobiłem taką próbe że zamontowałem w salonie ten termostat o któym pisałem i wpięłem się w przewód od pompy żeby nią sterować tak jak na zdjęciuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20150103_1241362.jpg
Wyświetleń:	179
Rozmiar:	83,6 KB
ID:	297204
    gdy temp w salonie była 21 to termostat wyłączał pompe. Ale niestety to rozwiązanie tylko zwiększyło zużycie gazu nie wiem dalej dlaczego więc przywróciłem do stanu poprzedniego

  4. #64

    Domyślnie

    Cytat Napisał okojan Zobacz post
    Jak jest ustawione na ,,brak" i ,,obniżenie" a nie na ,,termostat'' lub ,,korekte", to ustawienie tem. zadanej na regulatorze 470 ma jakieś znaczenie? Wydawało mi się, ze nie, ponieważ piec ,,nie goni" do tem. zadanej jak na termostacie.
    Temperatura zadana jest ściśle powiązana z KG ,tak jak kolega pisz podnosisz zadaną to podnosisz temp. zasilania .
    Brak,korekt,termostat to zupełnie coś innego .


    Mi mówili ze polowac na krzywa przy plus 5 i minus 5. Poodkręcaj głowice na najwyższą wartość, ustaw tryb temperatury na Brak, załącz ręczny na zadaną temp. pomieszczenia - lub temp. przy oknach czasowych i obniżona na tę samą wartość, i poluj na krzywą do skutku.
    Tak długo aż temp. pomierzona będzie zgodna z zadaną. Potem możesz kombinować z trybami, zmianami temp. dzienna nocna itd. Krzywa może okazać się bardzo niska albo wysoka, wszystko zależy od lokalizacji i konstrukcji budynku.

    Na jakiej KG jedziesz i jakie masz spalanie ?
    Ostatnio edytowane przez uris ; 04-01-2015 o 19:45
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  5. #65
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    KG 0,75 a spalanie to nie napisze bo ma LPG i to moj pierwszy sezon grzewczy.ale na "brak" mam lepszy komfort cieplny i mniejsze spalanie niz na "termostat"W listopadzie pracowal 102 godziny a w grudniu 150godzin c.o.
    Ostatnio edytowane przez CafeDelTom27 ; 04-01-2015 o 20:01
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG

  6. #66

    Domyślnie

    Odnośnie czasu pracy i liczny uruchomień

    D.080 Godziny pracy tryb ogrzewania w h
    D.081 Godziny eksploatacji układu przygotowania ciepłej wody użytkowej h

    D.082 Liczba rozruchów palnika w trybie ogrzewania
    D.083 Liczba rozruchów palnika w trybie ciepłej wody
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  7. #67
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    D.82 to na dobę czy jak?

  8. #68

    Domyślnie

    Wydaje mi się że to liczba całkowita , dlatego o danej godz spisujesz cyfrę i po 24h sprawdzasz różnicę .
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  9. #69
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    D.83 mam 2 a to mi pasuje na dobę zalaczenie c.w.u

  10. #70

    Domyślnie

    Ja mam coś takiego i nie za bardzo wiem jak to czytać

    D.82 30x100
    D.83 12x100

    hmm 30 razy kocioł na bank się nie załączał ani 12x cwu
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  11. #71
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Jutro sprawdze czy i jak się zmieniły d.82-83 bo sam jestem ciekaw

  12. #72
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    caymann6

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    159

    Domyślnie

    Cytat Napisał uris Zobacz post
    Wszystkie termostaty otwarte , podłogówki już nie ruszaj ,głowica na rozdzielaczu na 50*C ,max zasilanie CO na 50*C KG najlepiej zacząć w twoim przypadku od 0,70 ( ewentualnie zostaw KG taką jaką masz teraz ) zobaczysz co się będzie działo .
    Zasadniczo jeżeli uda ci się dobrać KG i wyregulować przepływy na wszystkie obiegi to teoretycznie termostaty na kaloryferach będą otwarte na full ,termostatami sobie głowy nie zawracaj ustaw tak system żeby temp zadana była w całym domu taka sama czyli robisz to KG i przepływami na rotametrach.
    Jeżeli sterownik jest w najzimniejszym miejscu i to miejsce jest niedogrzewane to kocioł będzie cały czas pracował .
    Wczoraj o 18 ustawiłem kg 0.65 BRAK, obniżenie, temp.19.5 D i N temp na piecu 50. Dziś o 6 rano patrze na gazomierz a tu spalanie 8.14m3 przez 12 h. Wiec zmieniłem jak do tej pory bo patrząc dobowo to jest ponad 16m3 na 24h więc zupełna masakra. Temperatura w nocy -2. teraz 0. Piec przy tej krzywej dogrzał do żądanej temperatury na piętrze 19.5 - 20, natomiast parter 21.5, Dziwie się jak na funcji brak może piec mniej palić niż na termostacie:/ Moc na której kocioł pracował to ok 6kw.
    Uris masz jakieś pomysły jak dalej postępować? Czy po prostu nie bawić sie tylko przerabiać instalacje tak żeby można było sterować 2 obiegami osobno?
    U mnie parametr D.82 0x100
    D.83 1x100

  13. #73
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Też mam podobną instalację i kg ustawilem na grzejniki.spróbuj podnieść kg np 1,2 od 18:00 i zobaczymy jakie wtedy będzie spalanie i temperatury w pomieszczeniach na drugi dzień .to jest tylko moja propozycja

  14. #74
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Im niższa temp max na piecu tym mniejsza blokada panika i tutaj podniosłem do 60C
    .Blokadę ustawilem na 60 min(przy +20)

  15. #75

    Domyślnie

    Cytat Napisał caymann6 Zobacz post
    Wczoraj o 18 ustawiłem kg 0.65 BRAK, obniżenie, temp.19.5 D i N temp na piecu 50. Dziś o 6 rano patrze na gazomierz a tu spalanie 8.14m3 przez 12 h. Wiec zmieniłem jak do tej pory bo patrząc dobowo to jest ponad 16m3 na 24h więc zupełna masakra. Temperatura w nocy -2. teraz 0. Piec przy tej krzywej dogrzał do żądanej temperatury na piętrze 19.5 - 20, natomiast parter 21.5, Dziwie się jak na funcji brak może piec mniej palić niż na termostacie:/ Moc na której kocioł pracował to ok 6kw.
    Uris masz jakieś pomysły jak dalej postępować? Czy po prostu nie bawić sie tylko przerabiać instalacje tak żeby można było sterować 2 obiegami osobno?
    U mnie parametr D.82 0x100
    D.83 1x100
    Zakładając że w nocy temp na zewnątrz była w okolicy tak jak piszesz -2 / 0 i masz KG 0,65 to jakim cudem masz temp zasilania 50*C ?? cos jest nie tak bo wykres KG pokazuje zupełnie coś innego ,wychodzi temp zasilania około 35*C

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	krzywa.jpg
Wyświetleń:	204
Rozmiar:	75,7 KB
ID:	297304


    Szczerze powiem ja nie kumam tej tabelki jak mam ustawić blokadę jak temperaturę zasilania mam dynamiczna 0d 27*C do 37*C ,jak ją czytać ??

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	blokada palnika.jpg
Wyświetleń:	230
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	297306
    Ostatnio edytowane przez uris ; 05-01-2015 o 10:14
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  16. #76
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Czyli trzeba znalesc 1:Krzywa , 2dpowiedni wybieg pompy 3:blokada palnika 4max zasilanie 5:zaraz wymysle szóste.To jest moj pierwszy sezon grzewczy i juz jestem coraz blizej ustawienia do idealu.
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG

  17. #77
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    caymann6

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    159

    Domyślnie

    Cytat Napisał uris Zobacz post
    Zakładając że w nocy temp na zewnątrz była w okolicy tak jak piszesz -2 / 0 i masz KG 0,65 to jakim cudem masz temp zasilania 50*C ?? cos jest nie tak bo wykres KG pokazuje zupełnie coś innego ,wychodzi temp zasilania około 35*C
    Nie zrozumieliśmy się. 50* to ustawiłem max temp co na piecu z jaką ma pracować - teraz już wiem że to nie miało wpływu i mogłabyć tak jak przedtem na 75* bo pogodówka sama sobie steruje. Temperature zasilania miałem 38*
    Czyli wszystko by sie zgadzało prócz spalania

  18. #78
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    caymann6

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    159

    Domyślnie

    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Też mam podobną instalację i kg ustawilem na grzejniki.spróbuj podnieść kg np 1,2 od 18:00 i zobaczymy jakie wtedy będzie spalanie i temperatury w pomieszczeniach na drugi dzień .to jest tylko moja propozycja
    Ok sprubuje. Tylko jeszcze jedno pytanie czy temperatury zostawić takie same D i N czy na dzień np zmniejszyć o 1*

  19. #79
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Morskie Oko
    Dzielnica
    Rysy
    Posty
    490

    Domyślnie

    Ja ma D i N to samo.Zwroc uwage ze jak zwiekszysz max zasilanie z 50°C na np.70°C to blokada palnika sie zwiekszy czasowo.a jak bys zmniejszyl np do 40.°C to blokada palnika wychodzi 1 minuta. czyli moze warto zwiekszyc temp max , przez to wydluzysz przerwy miedzy grzaniami( blokada palnika kod d.2)
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG

  20. #80
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    caymann6

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    159

    Domyślnie

    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Ja ma D i N to samo.Zwroc uwage ze jak zwiekszysz max zasilanie z 50°C na np.70°C to blokada palnika sie zwiekszy czasowo.a jak bys zmniejszyl np do 40.°C to blokada palnika wychodzi 1 minuta. czyli moze warto zwiekszyc temp max , przez to wydluzysz przerwy miedzy grzaniami( blokada palnika kod d.2)
    ALe przecież jak jest pogodówka to max zasilanie i tak nie ma znaczenia bo sobie sam kocioł steruje. A ty na ile masz ustawioną blokade palnika?? W ogóle jakich parametrach pracuje cm470 chodzi mi o KG, PRZEDIAŁY CZASOWE, TEMPERATURY ZADANE,TERMOSTAT KOREKTA CZY BRAK, TRYB AUTO WYŁĄCZ (eco, ochrona przed zamarzaniem czy obniżenie) oraz TEMPERATURA MINIMALNA. i jakie spalanie masz dobowe

Strona 4 z 65

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony