Witajcie,
na wstępie przyznaję, że nie jestem specjalistą w dziedzinie hydrauliki / chłodnictwa. Od kilku tygodni zaznajamiam się z działaniem pompy ciepła firmy apic model 10 Kw z pionowymi sondami uzupełnionymi glikolem. Urządzenie w mojej ocenie działa sprawnie i z deklarowaną mocą. Nurtuje mnie natomiast kwestia liczby załączeń sprężarki. W trybie letnim pompa włącza się tylko podczas grzania cwu - w trybie letnim nie rusza ogrzewanie c.o. Po przełączeniu trybu na zimę urządzenie dogrzewa dom w godzinach 2-6 oraz 13-15. W tym czasie zgodnie z obserwacjami pompa włącza się raz w nocy i dwa razy między 13-15 ( cwu i dogrzanie CO ) . Problem moim zdaniem pojawia się w między czasie ponieważ pompa załącza sprężarkę na ok 6-7 dodatkowych cykli po 60 sek. Nie zakładam, że tak wygląda rozmrażanie, ponieważ sterownik od czasu do czasu załącza pompy dz oraz gz i wyświetla tryb rozmrażania, a cykl ten odbywa się bez startu sprężarki. Przełączając w obecnych warunkach pompę w tryb lato pompa nie załączy sprężarki ani raz poza zadanym cyklem. Tutaj pojawia się pytanie do Was użytkownicy tych pomp jak u Was wygląda sytuacja w tym zakresie ? Obecnie urządzenie przepracowało u mnie 640 godzin ponieważ zawarty w tym był czas wygrzewania posadzki i mam 650 załączeń sprężarki co mnie lekko nurtuje gdyż od ok 1,5 miesiąca mam ustawiony tryb zima, a liczba załączeń sprężarki wzrosła z ok 350 do 650 gdzie sama pompa oprócz cwu grzała do tej pory dom może z 10 razy. Z góry dziękuję Wam za włączenie się w dyskusję i wyrażone opinie.