    Domyślnie Problem ze współpracą grzejników żeliwnych i płytowych

    Witam

    Mam problem z ogrzewaniem. Domek 3 piętrowy ogrzewany piecem na drewno (holzgas) Na parterze i pierwszym piętrze są zamontowane grzejniki żeliwne, stare zawory i rury które grzeją bezproblemowo w układzie grawitacyjnym. Po dobudowaniu drugiego piętra hydraulik zamontował grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi według schematu poniżej włączając się tylko w jeden pion. Grzejnik nr 2 (łazienkowy drabinka) grzeje ok, reszta do połowy od góry i to gdy na piecu jest 90 stopni a nr 5 sama góra lekko. Grzejniki odpowietrzone. Jeden spec mówi podłączyć pompę obiegową i będzie ok, inny żeby wpiąć się w dodatkowe piony. Jest taka możliwość, żeby podłączyć grzejniki 4 i 5 do pionu, który można wyprowadzić w prawym górnym rogu schematu i grzejnik nr3 do pionu w lewym górnym rogu. Ale czy to coś da? Grzejnik 1 najbliższy wyprowadzonemu pionowi jest ciepły tylko do połowy i to dopiero gdy się porządnie nahajcuje a teoretycznie jako najbliższy do pionu powinien być ciepły.


    Ostatnio edytowane przez kazios ; 23-03-2015 o 20:16

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    pompa i wymiana starych zaworów na nowe ze wstępną regulacją (wszędzie bez wyjątków)

  3. #3

    Domyślnie

    sama pompa nie zda egzaminu? lub wpięcie w dodatkowe piony?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał kazios Zobacz post
    sama pompa nie zda egzaminu? lub wpięcie w dodatkowe piony?
    Instalacja musi mieś możliwość regulacji.Kiedyś montowano kryzy

  5. #5

    Domyślnie

    Zakręcając wszystkie żeliwiaki nowe grzejniki powinny grzać normalnie? gdy tak zrobiłem efektu nie było żadnego. Stare zimne bo zakręcone nowe ciepłe do połowy

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Wzniosy i spadki rur łączących grzejniki. Nie ma znaczenie inny rodzaj grzejnika, (kryzowanie) znaczenie ma prawidłowe (spadki, wzniosy) rur doprowadzających i odprowadzających wodę - z każdego grzejnika i całej instalacji - nowej. Zawsze lepsze jest zasilanie z dwóch niż jednego pionu. Dwa piony mniejszy problem z prawidłowym prowadzeniu rur.

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Witaj kazios

    http://www.regulus.com.pl/news/regul...-instalacji-co

    Może ten tekst rozjaśni Twój problem...

    Pozdrawiam
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał kazios Zobacz post
    Zakręcając wszystkie żeliwiaki nowe grzejniki powinny grzać normalnie? gdy tak zrobiłem efektu nie było żadnego. Stare zimne bo zakręcone nowe ciepłe do połowy
    Brak pompy.Nowe zawory nie są przystosowane do grawitacji .Małe przekroje

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Wzniosy i spadki rur łączących grzejniki. Nie ma znaczenie inny rodzaj grzejnika, (kryzowanie) znaczenie ma prawidłowe (spadki, wzniosy) rur doprowadzających i odprowadzających wodę - z każdego grzejnika i całej instalacji - nowej. Zawsze lepsze jest zasilanie z dwóch niż jednego pionu. Dwa piony mniejszy problem z prawidłowym prowadzeniu rur.
    Nie masz racji

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Dlaczego? Skąd wiesz: nowe zawory nie przystosowane do grawitacji, małe przekroje. A może zawory przystosowane do grawitacji, są takie nawet termostatyczne. Za małe średnice - brak przepływu - grzejnik zimny, cały a nie do połowy. itd.

  11. #11

    Domyślnie

    Otwór w zaworze ma bardzo mały przekrój. Nie wiem czy jest 1cm średnicy, chyba mniej. Ale grzejnik w łazience jest cały gorący, może jest to spowodowane tym, że zawory są na samym dole i ciepło swobodnie idzie w górę a w panelowych zawór jest u góry.
    Ostatnio edytowane przez kazios ; 25-03-2015 o 11:04

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Dlaczego? Skąd wiesz: nowe zawory nie przystosowane do grawitacji, małe przekroje. A może zawory przystosowane do grawitacji, są takie nawet termostatyczne. Za małe średnice - brak przepływu - grzejnik zimny, cały a nie do połowy. itd.
    Znowu nie masz racji .Mały przepływ =góra grzejnika ciepła.Brak przepływu grzejnik zimny.
    Gdyby kolego zamontował odpowiednie zawory to nie pasowałyby do grzejników płytowych (większe średnice.

    Robiłeś tą instalację?

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    A nastawy wstępne zaworów termo są otwarte na full? Na pełny przepływ?
    ===

    Wyrzuć na próbę wkładkę termostatyczną w jednym grzejniku.
    Zawór termostatyczny daje średnio 10 x większy opór hydrauliczny od samego grzejnika...
    ===
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.

  14. #14

    Domyślnie

    Nastawa wstępna ustawiona w pozycji N. Aby usunąć wkładkę trzeba wykręcić caly zawór? Grzejnik firmy cosmo z zaworem w komlecie

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Od kilku lat jestem nie czynny zawodowo, ale dalej "zbieram" wiedzę. W instalacji grawitacyjnej ruch wody (maksymalnie upraszczam tłumaczenie) wywołuje większy ciężar zimnej wody. Woda dąży do wyrównania poziomów - temperatur- wagi. Gdy zimna woda nie możne odpłynąć - zasyfonowanie temperaturowe grzejnik grzeje do poziomu wyznaczonego poziomem odprowadzenia wody.
    Zawory termostatyczne - grawitacyjne mają takie same średnice podłączeniowe jak inne 1/2 ; 3/4 i 1 cal. Pasują do grzejników płytowych. Polecam sprawdzić - wstyd, że Fachman tego nie wie. Bywa, że i nie wiedzą tego w hurtowniach "specjalistycznych"
    @kazios sprawdź wymiar położenia rury powrotnej z grzejników, powinna być najniżej przy pionie i sukcesywnie podnosić się, aż do ostatniego grzejnika.
    Przy zasilaniu z dwóch pionów łatwiej osiągnąć prawidłowe pochylenie rur. Rura zasilająca grzejniki powinna pozwalać na samoczynne odpowietrzenie grzejników, lub konieczne jest samodzielne automatyczne odpowietrzanie każdego grzejnika.

  16. #16

    Domyślnie

    Rury są poprowadzene podłogą pod płytami osb, podłączenie dolne do grzejnika. Wątpię aby były tam jakies spadki

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Konieczna pompa cyrkulacyjna. Może być na ogrzewanym piętrze, na powrocie do pionu.

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Od kilku lat jestem nie czynny zawodowo, ale dalej "zbieram" wiedzę. W instalacji grawitacyjnej ruch wody (maksymalnie upraszczam tłumaczenie) wywołuje większy ciężar zimnej wody. Woda dąży do wyrównania poziomów - temperatur- wagi. Gdy zimna woda nie możne odpłynąć - zasyfonowanie temperaturowe grzejnik grzeje do poziomu wyznaczonego poziomem odprowadzenia wody.
    .
    Woda płynie tam gdzie ma łatwiej,
    Zawory starego typu mają bardzo duży kvs w porównaniu z nowymi zaworami .
    Wiec leci tam gdzie łatwiej.
    Trzeba zrobić ,żeby było wszędzi tak samo trudno i zamontować pompę