dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
  1. #1

    Domyślnie piec na drewno + bufor ciepła + piec gazowy

    Witam.

    Stoję przed dylematem jakie rozwiązanie wybrać. Aktualnie w domu 120m2 ma zainstalowany piec na drewno 25 KW połączony z buforem ciepła 800 litrów. Do mojej wsi doprowadzili gaz i zakładam kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny. Mój dylemat polega na tym:

    1) czy usunąć piec na drewno i zostawić piec gazowy podłączony do bufora?

    2) czy usunąć piec na drewno, usunąć bufor i zostawić tylko piec gazowy?

    3) czy zostawić piec na drewno podłączony do bufora i piec gazowy również podłączyć do bufora?

    4) czy zostawić piec na drewno podłączony do bufora a piec gazowy wpiąć oddzielnie w instalację co i cwo?

    Będę wdzięczny za porady.

  2. #2

    Domyślnie

    Dlaczego chcesz zmienić palenie drewnem na gaz?

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    Na wszelki wypadek można zostawić na drewno
    Nie ma sensu, żeby gazowy grzał bufor.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Z-G Zobacz post
    Dlaczego chcesz zmienić palenie drewnem na gaz?
    Żeby było wygodniej i żebym nie musiał palić 2x dziennie przy dużych mrozach.
    Gazowy ma być dodatkowym źródłem ciepła w przypadku, gdy wyjadę na kilka dni.
    Może sie jednak okazać w przyszłości, że ze względu na "moje lenistwo" nie będzie mi się chciało palic drewnem (oczywiście jeżeli budżet na to pozwoli ).
    Ostatnio edytowane przez MariuszMi ; 03-01-2022 o 17:33

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    Na wszelki wypadek można zostawić na drewno
    Nie ma sensu, żeby gazowy grzał bufor.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jednocześnie czy możesz podpowiedzieć jak podłączyć piec gazowy bezpośrednio do CO, żeby instalacja automatycznie się przełączała na gaz, gdy w buforze będzie za mało ciepła.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    termostat podłączony w miejsce sterownika pokojowego