    Domyślnie Pompa ciepla Viesman

    Witam
    Posiadam pompe ciepla vivotal 242-g
    Chcialbym sie zorientowac jakie powinno byc cisnienie na pompie mi pokazuje 1,2 temperatura 0 C pompa chodzila przez 7h i w domu sie nic nie nagrzalo temperatura w pokojach 17 C krzywa ustawiona na 0,6 temperatura zasilania na pompie 30
    prosze o informacje ewentualne rady jak ustawic pompe
    pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151013_171325.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	334049

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Cytat Napisał sszakallx Zobacz post
    Witam
    Posiadam pompe ciepla vivotal 242-g
    Chcialbym sie zorientowac jakie powinno byc cisnienie na pompie mi pokazuje 1,2 temperatura 0 C pompa chodzila przez 7h i w domu sie nic nie nagrzalo temperatura w pokojach 17 C krzywa ustawiona na 0,6 temperatura zasilania na pompie 30
    prosze o informacje ewentualne rady jak ustawic pompe
    pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151013_171325.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	334049
    jak rozumiem chodzi o Viessmann Vitocal?
    bo nie słyszałem nigdy o Viesman vivotal
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  3. #3

    Domyślnie

    literowka sie wkradla

    viessmann vitocal 242 g

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał sszakallx Zobacz post
    ...Posiadam pompe ciepla vivotal 242-g
    Chcialbym sie zorientowac jakie powinno byc cisnienie na pompie mi pokazuje 1,2 temperatura 0 C pompa chodzila przez 7h i w domu sie nic nie nagrzalo temperatura w pokojach 17 C krzywa ustawiona na 0,6 temperatura zasilania na pompie 30
    prosze o informacje ewentualne rady jak ustawic pompe...
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151013_171325.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	334049
    Aby uniknąć dużych wahań ciśnienia w układzie, wystarczy ustawić w nim ciśnienie o ok. 0,3 bar wyższe niż ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym (zapytaj instalatora jakie wstępne w naczyniu ustawił).
    Układ chłodniczy "nie widzi" ciśnienia po drugiej stronie wymienników i będzie pracował poprawnie bez względu na to czy będzie tam 1 bar czy 2 bar.
    Możliwe, że obecne 1,2 bar jest właśnie wartością ustawioną przez instalatora i w tym układzie mniej więcej tyle być powinno.

    Czy PC grzeje, można sprawdzić nawet bez termometrów (ale jednak warto je mieć po stronie DZ i GZ) - po starcie sprężarki pojawi się różnica rzędu kilku stopni (wyjście/powrót) po stronie GZ, którą można wyczuć nawet dłonią. Jeśli pojawi się grzewcza to jest tylko kwestią czasu kiedy temperatura w pomieszczeniu zacznie rosnąć. Podłogówka ma dużą bezwładność, zatem musisz być cierpliwy.

    Co do ustawień dla tego konkretnego modelu, to musisz poczekać na rady użytkowników lub instalatorów.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał sszakallx Zobacz post
    Witam
    Posiadam pompe ciepla vivotal 242-g
    Chcialbym sie zorientowac jakie powinno byc cisnienie na pompie mi pokazuje 1,2 temperatura 0 C pompa chodzila przez 7h i w domu sie nic nie nagrzalo temperatura w pokojach 17 C krzywa ustawiona na 0,6 temperatura zasilania na pompie 30
    prosze o informacje ewentualne rady jak ustawic pompe
    pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151013_171325.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	334049
    Cisnienie powinno byc takie jak masz tam na wskazniku, zielone pole oznacza min i max. NIestety nic nie opisales o instalacji, nowa dopiero uruchomiona, itp wiec radzic za bardzo nie ma co. U mnie Na razie ustawienia na pomię są takienachylenie krzywej 0,3 a poziom -4K. Opisz instalacje, czy same grzejniki czy z podlogowka, jaka powierzchnia domu, jaka moc pompy, jakie DZ, ile metrow.
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    sprawdź tutaj - http://www.viessmann.pl/pl/dom-jedno...ualizacja.html do człowieka/ firmy która ci to montowała nie możesz się odezwać? jak ktoś spartaczył, to powinien naprawiać.. polecam trzymać się sprawdzonych instalatorów
    Może wystarczy ustawić.
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium