Witam.
Ostatnio czytałem ciekawy artykuł na temat bocznego efektu cieplnego w pionowym kolektorze pompy ciepła. Czy któraś z firm działających na Polskim rynku zajmuje się tym tematem. Czy jest sens stosowania dodatkowych izolacji w odwiertach?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja tu ekspertem nie jestem . Z tego co zrozumiałem chodzi o to, że ta cieplejsza powrotna rura ogrzewa nam chłodniejszą która idzie w głąb ziemi. Niby bilans wychodzi na 0, ale tracimy przez to na potencjale "dogrzewania" tego chłodniejszego czynnika, bo on od startu jest trochę cieplejszy. Skoro nikt się nie odezwał to pewnie nikt u nas nad tym nie pracuje .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nad tym nie pracuje bo nie trzeba nad tym "pracować" - wystarczy logiczne myślenie.
Jeśli zaizolujesz jedną rurę wymiennika (tę chłodniejszą, idącą w dół) to uczestniczyć w wymianie ciepła będzie tylko 50% rury za którą użytkownik zapłaci. Kiepski interes.
To prawda że chłodniejsza rura będzie oddziaływać na cieplejszą z racji małej odległości i tutaj idealnym rozwiązaniem byłoby rozsunięcie tych rur o kilka/kilkanaście metrów od siebie. Niestety ma to poważną wadę, jest technicznie (powszechnie) niewykonalne.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o całkowite izolowanie drugiej rury tylko np. wkład izolacyjny pomiędzy rurami. Poszperałem trochę i okazało się, że póki co ten pomysł jest nawet na zachodzie dopiero w fazie badań. Przynajmniej tym razem daleko w tyle nie jesteśmy, bo podobno ktoś na pwr we wrocławiu doktorat z tego robi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
W sprawie tego pytania polecam kontakt z instalatorem pomp ciepła marki Buderus. Kontakt z instalatorami możliwy jest za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej www.buderus.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny z całodobową infolinią pod numerem telefonu: 660 301 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
______________________________
Konsultant marki Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo za co tobie płacą "Konsultancie marki"???
Za pisanie na forach takich informacji, że witryna firmy Buderus jest pod adresem buderus.pl???
Jeżeli tak to pieniądze zmarnowane.
Myślałem że zależy wam aby instalator zajmował się bezbłędną instalacją waszych urządzeń a nie infolinią....
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Zadaniem konsultanta marki Buderus jest przede wszystkim udzielanie merytorycznego wsparcia. W przypadku awarii lub problematycznych zagadnień polecamy jednak kontakt ze specjalistami, którzy będą potrzebowali szczegółowych informacji i postarają się tym samym rozwiązać problem i wyjaśnić wszystkie kwestie.
.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanujemy w domu ogrzewanie pompą ciepła z kolektorem pionowym. Przepraszam, jeśli powtarzam pytanie, na które odpowiedź znalazłabym w jakimś innym wątku, ale są ich setki
Po pierwsze: jakie modele/marki rekomendujecie? Chodzi mi oczywiście o jakość do ceny.
Po drugie: chcę ogrzewać dom pompą ciepła, ale NIE CHCĘ wentylacji mechanicznej. I tu pojawia się pytanie o sens takiej inwestycji i czy to się opłaci przy wentylacji grawitacyjnej(przez którą ucieka sporo ciepła z domu).
http://forum.muratordom.pl/showthrea...k-na-Komarowie Dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...66#post7473966 Komentarze
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że jest opłacalna. Natomiast różne są poglądy co do opłacalności rekuperacji, ale jej główną zaletą jest komfort w domu i stabilne warunki działania, czego nie można powiedzieć o wentylacji grawitacyjnej
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻycie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli warto?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...k-na-Komarowie Dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...66#post7473966 Komentarze
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli macie odpowiednio dużo miejsca to rozważcie kolektor płaski.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak myślicie czy do regeneracji DZ ggwc może się sprawdzić? Ktoś użytkuje, wszelkie spostrzeżenia miłe widziane.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiewiele mocy będzie z wymiennika na wentylacji, znacznie mniej niż w ciągu zimy się wyciąga z DZ więc raczej nie przyczyni się to bardzo do regeneracji.
Za to wyższą wydajność będzie miało chłodzenie o ile do czasu upałów nie zdąży się temperatura wokół wymiennika ustabilizować do tych 12-13*C.
Myślę że powinieneś poczekać jeszcze sezon z oceną źródła i obserwować (zapisywać) temperatury co jakiś czas żeby mieć obraz zmian.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, w poniedziałek zamknę nasilanie w piwnicy, zobaczymy czy coś się zmieni.
Myślałem tak na zapas nad dołączeniem poziomego wymiennika do tych dwóch nitek. Szkoda mi tylko kostkę rujnować.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja myślałem nad zrobieniem odwiertu i szeregowym wpięciu w poziomy wymiennik ale po monitorowaniu tempperatur dz pomysł upadł. Duży udział w bilansie energii ma udział uciepła zrzucanego do wymienników gruntowych w okresie pozagrzewczym.
Twój pomysł połączenia wymiennika poziomego z pionowym na pewno by się sprawdził, podobnie u mnie, dobiło w tym roku do 21stC na poziomym, rok wcześniej bylo 20stC, tegoroczny udział klimakonwektora to tylko 1stC a komfort w domu podczas gorącego lata diametralnie się poprawił. W tym roku, w zależności od tego jakie będzie lato, mam zamiar zrzucać do gruntowego wymiennika o wiele więcej ciepła niż do tej pory.
Graniczna temperatura dla pompy ciepła 25stC, przy 21stC sprężarka już dostawała szału
Odnośnie odwiertów, dla mnie idealne sa wymienniki radialne(ukośne).
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 16-01-2016 o 17:23
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek, masz odwierty czy kolektor płaski, ggwc też?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.