Takie mam C16 i nie mogę tego zmienić. Dodam że przydział mam 10 KW. Tak mi doradzono w energetyce że ludzie tak zazwyczaj biorą i że starczy. Dom jest w jednej bryle z garażem. Gospodarczy może będzie w przyszłości, ale to się zobaczy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to Ci doradzili. 10kW to przed wigilią na indukcję plus piekarnik może nie starczyć a gdzie lodówka, pralka, zmywarka. oświetlenie, RTV. Tak nie wszystko jednocześnie ale są takie okresy jak np. okres przedświąteczny, gdzie często używa się sporo prądożernych urządzeń domowych jednocześnie i nie jest wygodne pilnowanie czy ktoś nie włączy czajnika bo już mamy włączony piekarnik i dwa pola indukcji.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre.
Przewody wewnętrzne:
Indukcja ydyp 5*4
Siła w garażu ydyp 5*6
Gniazdka ydyp 3*2,5
Oświetlenie ydyp 3*1,5
Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5
Alarm ytksy 7*2*0,5
TV - triset 113
Internet ytksy 7*2*0,5
Przewody zewnętrzne:
Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5
Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA
Gospodarczy yky 5*6
Zasilanie domu yky 5*16
Oświetlenie podwórka yky 3*2,5
Brama wjazdowa yky 3*2,5
Z góry dziękuję.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli robisz sieć wewnętrzną Ethernetową (a tak raczej robisz), to skrętka. Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy kategoria 5, ale położenie 6 nie jest błędem i nie zwiększa w jakiś znaczący sposób kosztów. Jak znam życie to i tak osprzęt dasz w 5 i parafrazując klasykę :"cały misterny plan na kat6 poszedł w piz...u".
Nie rozumiem, co masz na myśli przez internet zewnętrzny. Jest XXI wiek, możliwe że światłowód. Ale to raczej nie twój problem tylko ISP.
A jaki przewód do domofonu, to zależy od tego jaki kupisz domofon. Ten przewód co tu proponują na 98% będzie git.
Pozostałe kable wydają się ok, ale tego nie można powiedzieć na 100% bez obejrzenia schematu i rzutów budynku/terenu. Na przykład skąd mam wiedzieć co to znaczy "Oświetlenie podwórka ". Jak masz duże podwórko, to może YAKY 4x35 byłby optymalnym wyborem.(żart)
Ostatnio edytowane przez krzcel ; 10-12-2015 o 21:09
trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo każdego pokoju puszczę dwa razy skrętka kat 6 NETSET I 3 koncetryki TRISET 113, powinno być ok. Oświetlenie na zewnątrz będzie max 20 lamp po jakieś 30 wat. Wczoraj rozmawiałem z elektrykiem i powiedział że do wideodomofonu wystarczy 8 żył, ale dla zapasu dam 5 *4 *0,5 i powiedział że nie muszę już dawać przewodu 1,5 do elektrozaczepu w furtce i sam nie wiem co zrobić, dać czy nie? Z wideodomofonem planuje zrobić tak, od słupka furtki dać 5 *4 *0,5 do wideodomofonu na parterze i stąd dać przewód ytksy 7 *2 *0,5 do wideodomofonu na piętrze i od tych dwóch wideodomofonów puścić 7 *2 *0,5 do rozdzielni głównej i tam dać zasilacz. Czy tak będzie dobrze? Czy może ten przewód 5 *4 *0,5 dać prosto do rozdzielni głównej i stamtąd prowadzicie poszczególne przewody?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie - nie będzie dobrze - czyli wybierz drugie rozwiązanie - 5x4x0,5 od słupka do rozdzilelnicy elektrycznej lub innej skrzynki (w r. elektrycznej zabezpiecz miejsce na ewentualny zasilacz, centralę) Od tego miejsca (czyli rozdzielnicy) do każdego videodomofonu wystarcz 4x2x05 - ze zbyt grubym przewodem będziesz miał problem z połączeniem, schowaniem go pod urządzeniem. Możesz też rozważyć system IP - wtedy potrzebujesz skrętkę komp. UTP.
Zalecanym przewodem często jest YDTY - czyli prosty, nie skrętka - warto sprawdzić zalecenia producenta
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlban co ty chcesz podłaczać w pomieszczeniu gospodarczym ?
Co według ciebie znaczy oświetlenia schodowe ?
do czego chcesz uzyc do alarmu kabel 7x2 ?
wiesz jaką moc możesz podac na przewód 3x1,5 ? obejrzyj sobie lampy i podpiecie przewodu
masz cały dom na ogrzewanie elektryczne i metraz 300metrów że chcesz dac kabel 16 kwadrat ??
Wiesz jaką możesz dac moc na ten kabel ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@grend,
W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo.
O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze?
Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie.
Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW.
Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych