Cytat Napisał map78 Zobacz post
Każda pompa PW w specyfikacji technicznej ma takie wartości jak minimalna długość połączenia, optymalna i maksymalna. Np w przypadku mojej pompy są to wartości odpowiednio [m] 3/7/30 i u mnie pomimo, że w linii prostej odległość między jednostkami wynosi ok 4m do zostało to tak poprowadzone, żeby długość orurowania miała optymalne 7. Co do przepustu przez fundament to zapewne chodzi Ci o różnicę wysokości - to również jest parametr zawarty w instrukcji i np w moim przypadku wynosi 20m, więc spokojnie można by puścić przez fundament nawet jakby jednostka zewnętrzna znajdowała się na dachu
Przy 3m, masz coś koło 9,5kw a przy 7m nominalne 9kw toś se dobrze zrobił
Duże spadki mocy zaczynają się powyżej 12m