Może mi ktoś opisać jak zachowuje się kocioł gazowy z pogodówką przy ogrzewaniu podłogowym (tj. kiedy się włącza i na ile itp.)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy instalacji sterowanej jakościowo (tzw. pogodówka) kocioł powinien chodzić cały czas.
Przy instalacji sterowanej ilościowo (tzw. pokojówka) kocioł powinien chodzić gdy termostat pomieszczenia zgłosi żądanie grzania.
Twój jest przypadek pierwszy.
Ostatnio edytowane przez mistalova ; 22-01-2018 o 10:22
NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogodówka odpowiada za to, że automatycznie dobiera temperaturę zasilania ogrzewania, wg ustawionej krzywej grzewczej. Nie musisz chodzić do pieca i np zmniejszać temperatury zasilania kiedy jest ciepło, lub zwiększać temperaturę zasilania kiedy jest zimno. Jak nie masz żadnego regulatora pokojowego do kotła z samą pogodówką piec będzie grzał cały czas.
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma znaczenia. Kocioł spali tyle gazu, ile dom wytraci.
Przy ogrzewaniu podłogowym nie ma sensu. Nie licząc tego, że jest to niezalecane, to obniżenie temperatury we wnętrzu choćby o 1 stopień będzie trwało wieeeeele godzin, a w dobrze ocieplonym domu to i doby zabraknie.
NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku sterowania pogodowego, gdy piec dobiera temperaturę wody na podstawie temp. zewnętrznej, może dochodzić do podawania wody o zbyt wysokiej temperaturze (przykładowo dla -15 będzie to 60C - tak jest to zależne od krzywej, którą czasem można zmieniać). Przy instalacji bezpośredniej, bez mieszacza dojdzie do zniszczenia podłogi. Im piec podgrzewa wodę do wyższej temperatury wym więcej gazu zużywa.
Zatem nie zawsze podłogówka do podłogówki jest potrzebna.
Ty potrzebujesz dobrego instalatora, który Ci doradzi uwzględniając wiele czynników i widząc dom.
Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezależnie od dyskusji - miałem pogodówkę i "krew mnie zalewała" jak w 21 wieku miałem chłodno bo jakiś algorytm odpowiadał za ogrzewanie.
Urządzenie sprzedałem - Junkers FW 200, a kupiłem pokojówkę FR 120 i jest super piec pracuje kiedy potrzebuje, a temperatura w domu utrzymuje się pomiędzy 21-22*C czyli tyle ile mam nastawiony w domu regulator pokojowy.
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez miałem problem ale to kwestia wyregulowania. I teraz jest ok.
W podłogówkach temperatura obniżona faktycznie jest troszkę bez sensu, choć ja mam ustawioną na 1st różnicy. Za duża akumulacyjność aby zdarzyła ta temperatura spaść.
Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik wewnętrzny tak, jak najbardziej, jest po to aby wyłączyć piec gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura.
Sterowanie pogodowe,....gdy instalacja jest mieszana (podłogówka i grzejniki) to się zgodzę. Gdy sama podłogówka i podłączone bezpośrednio do pieca? Po co? wystarczy dobrać temperaturę czynnika tak aby komfort współgrał z ekonomią - np. ~30C . NIe widzę uzasadnienia aby piec ją regulował w zakresie 20-45 na podstawie temp. zewnętrznej. Piec kondensacyjny rozgrzewa wodę stopniowo do zadanej temperatury, analizując temperaturę powrotu.
Skoro nie mam racji, to proszę o wyjaśnienie dlaczego, podeprzyj to przykładem, wyliczeniami. Łatwo kogoś atakować, trudniej merytorycznie uzasadnić mantrę sprzedawców.
Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat został wielokrotnie przewałkowany. Po co go ponownie wygrzewać. Czujnik zewnętrzny reaguje "z wyprzedzeniem" na zmiany pogodowe, uwzględniając dużą bezwładność podłogi ma to sens. Jak ktoś ma instalację wykonaną bez projektu, źle dobrany kocioł, nie wyregulowane ustawienia, to wówczas powiela mity o niewygodzie sterowania pogodowego.
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik zewnętrzny reaguje "z wyprzedzeniem" - ??? - Zanim spadek temperatur na zewnątrz zacznie oddziaływać na wnętrze, potrzeba trochę czasu. W przypadku dobrze ocieplonego domu potrzeba ~24g aby temperatura wewnątrz spadała o 1C, w pozostałych max. kilka godzin - to jest jedyna reakcja z wyprzedzeniem, podgrzewanie wody do wyższej temperatury aby przeciwdziałać wychłodzeniu domu gdy na zewnątrz robi się chłodniej.
"uwzględniając dużą bezwładność podłogi" - a no właśnie, bezwładność całego temperaturowa domu powoduje, że uwzględnianie temperatury zewnętrznej nie zawsze ma sens. Co z tego ze na dworze temperatura spadnie o 5C na 12g a potem wzrośnie o 8C, jak podłogówka stygnie np.: 6g i rozgrzewa się 2-3g.
Też kupiłem czujnik temperatury (szpeci elewację), bo też myślałem jak przedmówcy, po kilku testach odłączyłem, piec dzięki temu zawsze działa w obszarze kondensacji, podając niską temperatura, załącza na dłużej ale z mniejszą mocą - zużycie gazu śr. za listopad grudzień to 80m3 na 190m2 domu.
Trochę komercji: http://vaillant-partner.pl/abc-ogrze...kojowy-wybrac/
Każdy dom jest trochę inny, inaczej wykonany, to co sprawdza się i Pana X nie koniecznie będzie dobre u Pana Y.
Ostatnio edytowane przez LDP05 ; 26-01-2018 o 10:07
Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
W przypadku automatyki pogodowej wyznacznikiem pracy gazowego kotła kondensacyjnego jest temperatura powietrza zewnętrznego. Wartość temperatury zewnętrznej wpływa na zmianę krzywej grzewczej kotła, poprzez co zostaje obniżona lub podwyższona temperatura zasilania instalacji. Zastosowanie takiego układu pozwoli na obniżenie zużycia paliwa gazowego przez kocioł nawet o 30% w porównaniu do układu bez regulatora podłogowego.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
_______________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJunkers-Bosch! Popraw się! Posty konkurenta są o niebo bardziej profesjonale.
"Wartość temperatury zewnętrznej wpływa na zmianę krzywej grzewczej kotła" - serio, temperatura zewnętrzna zmienia krzywą grzewczą ? A nie użytkownik ?
"Zastosowanie takiego układu pozwoli na obniżenie zużycia paliwa gazowego przez kocioł nawet o 30% w porównaniu do układu bez regulatora podłogowego" - podłogowego czy pogodowego.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych