Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBa, długo jeździłem autem na gaz - przewody miedziane bez kleju. Szczelne.
W tym samym aucie wymieniłem przewody hamulcowe na miedziane - też szczelne bez kleju.
Za to z klimy w aucie (przewody elastyczne i aluminium na uszczelkach) zazwyczaj w każdym aucie co nieco się ulatniało.
A co do montażysty - od tego, między innymi, jest pompa próżniowa i nabijanie azotem, żeby nieszczelności wyłapać.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna podsumować pierwszy sezon klimą za sezon poszło 1414 kwh i 800kg ekogrochu. Dość dużo jak na taka zimę. Co prawda ekogroch więcej stał niż palił i przez sezon raz czyszczony wiec sprawność marna.
Podsumowując klimę wady
-pod względem komfortu ratowała ją podłogówka sama klima jak już jest koło zera to już słaby komfort pomimo że miała spory zapas mocy . Pobierała wtedy 300-500W. Ale bez wsparcia podłogówki to już lipa.
-Sprawność kaisiai dość marna podejrzewam tak jak i każdej innej taniej kimy. Wychodzi ten COP 2,6 przy +2
-Algorytm do dupy Czujnik w klimie nie sprawdza się jak jest ciepło przegrzewa i taktuje ok 4 starty na godzinę, a na pilocie zkoleji nie dogrzewa jak jest zimno marna precyzja pomiaru. Przywykłem do histerezy 0,1*
Zalety:
-pozytywny stosunek jakości do ceny
- Zawsze to PC i średnią cenę kWh zbija
-hałas w domu akceptowalny
-chłodzi fajnie chociaż testów w upały nie było, ale bardziej zależy mi na osuszeniu latem .
Codo prawdziwej zimy mam obawy niby klima przy -20 da 2kW ale w podłogówce mam braki tylko 3kW to ok 1kW mocy ciągłej jeśli korzystać tylko z taniej. Zobaczymy co przyniesie następny sezon jak będzie źle to druga klima na piętro lub jakiś mały frankenstein 2,5-3,5kw bez kagańca taryfowego do podłogówki.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 29-05-2020 o 06:46
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajna nazwa. W rodzinie taki system działa chyba od 2013-go roku. Pierwszy był on-off około 10 kW, a drugi inwerter chyba 11 kW na podzespołach Daikin`a.
Moc stosunkowo duża, bo do wykorzystania pozostał bufor po kopciuchu 1000 litrów - jest grzany w taniej taryfie. Cała masa czujników oraz kilka pomp c.o. Jedyna wada - tylko Pan Domu umie to obsługiwać.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak jest powyżej 10* klima chodzi na minimum . Czujnik w klimie szybko dochodzi do 27* czyli temperatury przy której się wyłącza na nastawie 23*. klima się wyłącza temperatura pod sufitem szybko spadaa pniżej 25* i klima się odpala tak około 4x w przeciągu godziny na czujniku z pilota niema problemu ale ten skolei nie sprawdza się jak jest chłodniej
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejna zmiana, mam nadzieję że ostatnia.
Jestem zdecydowany na Midea Mission Xtreme - ma grzałkę tacy (grzanie w okresach przejściowych i może w zimie).
Ostatnie pytanie do kolegów. Na forum często się przewija że odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną powinna być przynajmniej 3m.
Czy jest różnica jak będzie przesunięcie na ścianie między nimi (rynienka była by w środku na ścianie), czy zastosować pętlę za jednostką zewnętrzną? - w tym przypadku jednostka zewnętrzna była by blisko wewnętrznej (przelot przez ścianę).
Chodzi mi o straty ciepła itp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMidea mision smart ma takie same COPy a jest tańsza
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa gwarancja to naciagacwo i pomysł mówiąc delikatnie z dupy , na lodówkę czy suszarkę do prania, czy nawet klimę w samochodzie nie potrzebuje przeglądów co pół roku po 250 zł. Nabywcy przysługuje prawo do gwarancji lub rękojmi i z tego skorzystam w razie czego to znaczy odstąpię od umowy w okresie 24 miesięcy od daty zakupu i zwrócę sprzęt a sprzedawca zwróci mi równowartość usługi z tytułu niezgodności przedmiotu z umową i to jest korzystniejsza opcja niż bawienie się w gwarancje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkaisai
-25 cop 1,43
-20 1,64
-15 1,87
-7 2,22
+2 2,61
+7 3,77
Midea mision smart/extrem
-25 COP 2,19
-20 2,43
-15 2,73
-7 2,89
+2 3,67
+7 4,23
Z tego można przyjąć żę scop kaisai dla naszego klimatu 2,6-3
A SCOP MIDei smart/extrem to 3,5-4
Tyle że mide a przy -20 ma niższa moc 1,3Kw
A kaisai 2,07
No ala COP ważniejszy.
Dane dla najmniejszych modeli
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 03-06-2020 o 06:42
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe "lepsze"=droższe klimatyzatory wszystkie tak mają ja w ofercie miałem mitsubiszi i LG i miały podobne parametry ale ceny pomimo promocji od 600 do 1000 drożej w porównaniu do kaisaia.
BTW.
Na razie znalazłem optymalne miejsce dla pilota centralnie pomiędzy schodami, a salonem na wysokości 1m. Ustawiłem klimę na 20 st i obserwacje są takie że histereza zmalała i to znacznie o ponad stopień, uruchomienie jest 20,5-20,8 a wyłączenie 21,8-22,5 to zdecydowanie bardziej komfortowe, ale zarówno w poprzednim ustawianiu tzn 21 i 22 st nigdy nie było taktowania, spokojna praca 60-80 min i kilka godzin postoju. Ciekawe jak to będzie przy niższych tem za oknem aczkolwiek dziś było u mnie 4 st i duża wilgotność.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych