    Wczoraj był pierwszy dzien biiałego misia. Chałupa się sprawdziłą W nocnym szczycie doszliśmy do -18 w dzień było od -8. Pusciłłem połogówkę bez kagańca. Dolna kklima 24h górna od 4:30 do 22:00.
    Podłogówka z żarła 26kWh
    klimatyzatory 20,5 kWh
    Zobaczymy jak wyjdą dzisiejsze pomiar y od 0:00 do 0:00

    Cieszy to że jest spory zapas mocy klimaty kaloryzatory pracowały ze średnią mocą pobieraną 0,86kW
    A Podłogówka 1,08kW.
    Szacunkowo 50% zapasu na klimach i 70% na podłogówce.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #3802
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    U mnie w nocy było -13 w dzień -10 Kasiai utrzymał tylko 20,7 na parterze o 10 bo jednak to nie te temperatury dla tak małej mocy ale zamknąłem drzwi do p gościnnego bo i tak nieużywany i na parterze jest 22.

    Teraz trochę temperatura zaczęła zjeżdżać jest -18 o godz 20 i jak na razie jest ok dfrosty są ale tak co 80 min
    Chyba się nie dziwisz że mocy brakuje przy -15 kaisai oda maksymalnie 2,39kW.

    Sprawa z wentylem przykra jednak kabel by się przydał . Teraz ma być trochę na plusie może ta moja bryła lodu się rozpuści. Teraz niwbyło problemu z defrostamitzn były akceptowalne najgorzej jest koło 0 to wtedy całe gówno skuło się lodem
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  3. #3803
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Jak dolna klima wypada w zestawieniu z górną?. Dużo większy komfort, nie ma teraz tej różnicy temp. między podłogą, a sufitem.

    Ogólnie widze ze dom uzbrojony na każdą okoliczność

  4. #3804
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Jak dolna klima wypada w zestawieniu z górną?. Dużo większy komfort, nie ma teraz tej różnicy temp. między podłogą, a sufitem.

    Ogólnie widze ze dom uzbrojony na każdą okoliczność
    W domu sporo DIY.
    "komfort" u góry z założenia ma być gorszy ze względu na sypialnie klia tam grzeje od 4:30 do 22. A Podłoga jest ładowana do 22* w taniej taryfie.

    Dolna klima pobiera wiecej energi. Wnocy ustawiona na 25* w dzień na 24* chyba że jest ciepło to zmniejszam. Przy dużych mrozach pozostawiam 25* na 24h.
    Podkrecam ja w nocy aby bardziej naładować chałupę tanim prądem
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  5. #3805
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Zapomniałem jeszcze o hałasie w mrozy . Wduże mrzy gdy klima szła pełną rurą była ona już mocno słyszalna ednak mieśiła sie w moim progu tolerancji.
    Jedak jednostka zewnętrzna dość mocno napierdzielała pewnie przekraczał normy hałasu.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #3806
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    eprom

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Suwałki
    Kod pocztowy
    16-402
    Posty
    244
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Wentylator u mnie jednak się kręci, tylko klima wydaje strasznie głośne buczenie i zauważyłem że im niższa temp zewnętrzna, poniżej -14 to buczenie głośniejsze.

  7. #3807
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    Wentylator u mnie jednak się kręci, tylko klima wydaje strasznie głośne buczenie i zauważyłem że im niższa temp zewnętrzna, poniżej -14 to buczenie głośniejsze.
    W Suwałkach tych niskich temperatur jest więcej niż u mnie.
    Jak jest chłodno to rano trochę dogrzewam klimami na parterze. Ale dzisiaj rano przy -16 st. sobie darowałem. Wyłączyłem PC i odpaliłem gaz.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  8. #3808
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Wczoraj był pierwszy dzien biiałego misia. Chałupa się sprawdziłą W nocnym szczycie doszliśmy do -18 w dzień było od -8. Pusciłłem połogówkę bez kagańca. Dolna kklima 24h górna od 4:30 do 22:00.
    Podłogówka z żarła 26kWh
    klimatyzatory 20,5 kWh
    Zobaczymy jak wyjdą dzisiejsze pomiar y od 0:00 do 0:00

    Cieszy to że jest spory zapas mocy klimaty kaloryzatory pracowały ze średnią mocą pobieraną 0,86kW
    A Podłogówka 1,08kW.
    Szacunkowo 50% zapasu na klimach i 70% na podłogówce.

    Drugi dzień msia wypadł gorzej . Dzisiaj nad ranem już -6 to powracam do pracy w kagańcu.
    Za wczoraj podłoga trochę mniej klima dużo więcej
    Podłoga 24,27kWh
    Klimy 26,36 kWh

    Średnia moc pobierana
    Podłoga 1,01kW
    Klima 1,1kW
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 19-01-2021 o 05:36
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #3809
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    U mnie też dziś gorzej.
    Mury wychłodzone, na dworze niby na plusie, a w pomieszczeniu 20.6(na klimie ustawione22.5). Grzeje teraz 45 metrów, do pozostałych pomieszczeń drzwi zamknięte.

    Czy miało by sens aby dorzucić jakiś piecyk elektryczny do grzania 20 metrów podłogówki(mam wypuszczone rury do wodnej), bo trochę mi brakuje w kuchni i łazience ciepłej podłogi.
    Tam gdzie parkiety podłoga jest ok, na płytkach już nie. Do tego górne(klima) i dolne grzanie(podłogówka) fajnie wyrównało by temperatury.
    Dużo by to zjadło dodatkowego prądu, ma ktoś jakieś doświadczenia.

    Szkoda mi tych puszczonych rur.
    Normalnie to dałbym teraz kable, ale skuwać nie będę, wiec trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 19-01-2021 o 08:43

  10. #3810
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Problem jest taki, że to mały dom.
    W pomieszczeniu technicznym jest już bojler, hydrofor 200 litrów, pod sufitem ręku, pralka itd... brak miejsca na cokolwiek więcej.

    co do II strefy to na wiosnę będę miał 5kw, zobaczymy na ile styknie prądu jak policzę roczne zapotrzebowanie.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 19-01-2021 o 09:19

  11. #3811
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Tak na szybko policzyłem i roczne zapotrzebowanie domu na energie wynosi 3500kwh(grzanie + cała reszta), wiec przy dobrych wiatrach po odjęciu tych 20%, lato będzie w miarę ok, to coś by tam jeszcze zostało.

    Jak się dopłaci to nie problem, ważne żeby poprawić komfort mieszkania.
    Poczekam, może coś doradzi w tej kwestii, bo jak przyjdą mroźniejsze dni to różnie może być.

  12. #3812
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    U mnie też dziś gorzej.
    Mury wychłodzone, na dworze niby na plusie, a w pomieszczeniu 20.6(na klimie ustawione22.5). Grzeje teraz 45 metrów, do pozostałych pomieszczeń drzwi zamknięte.

    Czy miało by sens aby dorzucić jakiś piecyk elektryczny do grzania 20 metrów podłogówki(mam wypuszczone rury do wodnej), bo trochę mi brakuje w kuchni i łazience ciepłej podłogi.
    Tam gdzie parkiety podłoga jest ok, na płytkach już nie. Do tego górne(klima) i dolne grzanie(podłogówka) fajnie wyrównało by temperatury.
    Dużo by to zjadło dodatkowego prądu, ma ktoś jakieś doświadczenia.

    Szkoda mi tych puszczonych rur.
    Normalnie to dałbym teraz kable, ale skuwać nie będę, wiec trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
    Jest coś takiego, jak dywersyfikacja. Jak nie ma miejsca na coś większego to przez te parę chłodnych dni (jeśli znowu nadejdą) doraźnie możesz dogrzać nawet farelkami po 100 złotych każda. Potem coś sensownego wymyślisz.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  13. #3813
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Tylko u mnie jest golizna(szafka z rozdzielaczem i podłączonymi rurami od grzejników i podłogówki).
    Przydało by się jakaś pompa obiegowa, naczynie zbiorcze czy to tam wypadało by mieć... może zwyczajnie jakiś mały, tani piecyk elektryczny(jakaś używka nawet) i wpiąć te 3 pomieszczenia gdzie mam podłogówkę?.

  14. #3814

    Domyślnie

    Zgadza się.
    Grupa bezpieczeństwa musisz mieć niezależne od kotła.
    Chyba że kupisz kospela lub coś podobnego, wtedy tam już może się znajdować to z pompką obiegowa.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #3815
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Po ostatnich mrozach wnioski potwierdzają przewidywania i są takie :
    Klimatyzator daje radę do -10 , poniżej w moim przypadku mocy jest za mało i wydaje mi się że męczenie sprężarki przy -22 nie ma sensu a oczności na prądzie z tytułu ewentualnego cop>1 są marginalne;

    Warto jednak zainstalować dobrze dobrany, niedowymiarowany klimatyzator bo jest zdecydowanie oszczędniejszy przy 95% sezonu grzewczego niż monstrum które
    cały czas żre około 1 kwh/h. Trzeba mieć dodatkowe szczytowe źródło ogrzewania.

    Trzeba dorobić dodatkowe otwory w tacy ociekowej bo niestety ale po 2 dniach intensywnej pracy i cogodzinnych dewotów wentylator się w końcu zatrzymał,
    Ostrzegałem przed tym
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  16. #3816
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    tomno

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Nowy Sącz
    Kod pocztowy
    33-300
    Posty
    472

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    ...Trzeba dorobić dodatkowe otwory w tacy ociekowej bo niestety ale po 2 dniach intensywnej pracy i cogodzinnych dewotów wentylator się w końcu zatrzymał,
    Skąd u Ciebie taka wilgotność powietrza w czasie dużych mrozów? U mnie temperatura spadła do -15*C, ale wtedy defrostów w ogóle nie zauważyłem. Jest ich najwięcej, gdy temperatura jest w okolicach 0*C a zwłaszcza jak wtedy pada śnieg lub deszcz.

  17. #3817

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    No można uznać styczeń za miniony szacowane zużycie na cele grzewcze wyszło 844 kWh czyli 27 kwh/dobę czyli 1,13kwh/h , jak dla mnie bomba zważywszy na mrozy, jest zdecydowanie lepiej niż było bo i dużo cieplej to i prądu poszło mniej o co najmniej 500kwh
    A co powiesz o tym?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8018885
    Niżej, jeszcze lepiej.
    U mnie za samo CO wyjdzie około 495kWh, ale to jutro podam, bo miesiąc się nie skończył.
    Teraz -11 u mnie.
    Jutro w okienku południowym pójdą grzałki razem z pc, bo tylko 2 godziny, a będzie minus.
    Chyba że słońca będzie sporo, wtedy się zobaczy.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 31-01-2021 o 21:21
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  18. #3818

    Domyślnie

    U mnie powinno teoretycznie wystarczyć do 6 rano sama pc.
    Później wszystko wyłączone do okienka południowego.
    Ostatnio dało radę z grzałką 2kw, ale było -18 rano, a teraz ma być -12.
    Pewnie będzie 12 do max 15.
    Mam jętki słabo ocieplone, balkon nieocieplony, klatkę z piwnicy nieocieploną.
    Duże mostki. Jeszcze komin ogromny dochodzi.
    UPS.
    Została godzina i 498 na liczniku.
    Więc 500 za styczeń wyjdzie za samo CO.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  19. #3819

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    a jakie masz całkowite zużycie za styczeń?
    498 kWh do teraz za styczeń.
    Za sezon do teraz, to 1177,51kWh
    To za CO.
    CWU nadal zwykłym bojlerem.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #3820

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Chodzi mi właśnie o całkowite zużycie miesięczne ze wszystkim
    Pompa grzeje tylko podłogówkę.
    CWU nie podaję.
    CWU grzeję zwykłym bojlerem z grzałą 2kW.
    Czas grzania, to 3h na dobę.
    Wychodzi max 6kWh, czyli 180kWh miesięcznie.
    Pewnie jest mniej minimalnie.
    Podaję, jak jest u mnie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 31-01-2021 o 22:34
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

Strona 191 z 304

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony