dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie Kocioł Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit R520 Guige - ustawienia

    Witam wszystkich. Założyłem temat, bo potrzebuję pomocy. Razem z domem w pakecie kupiłem kocioł Hef Multi Mat 25kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Domek 140m2 z poddaszem i piwnicą. Ocieplony.
    Obecnie ustawiłem tak:
    - czas podawania 18 sekund
    - przerwa miedzy podaniami 63 sekundy
    - moc wentylatora 65%
    - temp zadana 58 stopni
    - temp cwu 42 stopnie.
    Obecne spalanie to ok 35 kg na dobę. W domu ciepło, groszek wypala się na popiół z papierosa, jednak martwi mnie zbyt wysokie zużycie ekogroszku (Pieklorz 28kj)
    Proszę o wymianę doświadczeń i wskazówki.

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wtelno
    Kod pocztowy
    86-011
    Posty
    193

    Domyślnie

    czy na tych ustawieniach piec dochodzi do zadanej temp??
    apropos sterownika,nie wiem jak jeszcze zejsc z temp minimalnej, trza by go ustawic na 50 stopni
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Witam wszystkich. Założyłem temat, bo potrzebuję pomocy. Razem z domem w pakecie kupiłem kocioł Hef Multi Mat 25kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Domek 140m2 z poddaszem i piwnicą. Ocieplony.
    Obecnie ustawiłem tak:
    - czas podawania 18 sekund
    - przerwa miedzy podaniami 63 sekundy
    - moc wentylatora 65%
    - temp zadana 58 stopni
    - temp cwu 42 stopnie.
    Obecne spalanie to ok 35 kg na dobę. W domu ciepło, groszek wypala się na popiół z papierosa, jednak martwi mnie zbyt wysokie zużycie ekogroszku (Pieklorz 28kj)
    Proszę o wymianę doświadczeń i wskazówki.
    Tak jak pisałem w ostatnim poście na forum "Bieżące zużycie groszku" skoryguj swoje nastawy.
    Obserwacja kopczyka, popiołu, czy kocioł nie smołuje. Pisz o efektach.

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Ostatnie ustawienie:
    Podawanie 12 sek
    Przerwa 64 sek
    Dmuchawa 59%
    Piec ma problem z osiągnięciem temp zasanej.
    Mam sterownik compit R520 Guige. W sterowniku nie można zmienić temp poniżej 56 stopni. Poniżej tej wartości piec wchodzi w tryb letni. Mam możliwość regulacji od 56 do 80 stopni. Funkcje sterownika:
    F1 temp kotła
    F2 odczyt temp cwu
    F3 regulacja temp cwu
    F4 temp w podajniku
    F5 prędkość dmuchawy
    F6 sterowanie podajnikiem
    F7 kody dostępu
    F8 czas podawania wegla- praca
    F9 czas przerwy- praca
    F10 czas podawania w podtrzymaniu
    F11 czas przerwy w podtrzymaniy
    F12 czas pracy wentylatora po zakończeniu trybu praca.
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wtelno
    Kod pocztowy
    86-011
    Posty
    193

    Domyślnie

    Skoro kocioł nie dochodzi do zadanej temp przy tym podawaniu to może gdzies lewe powietrze idzie, jakaś nieszczelność. Jak masz dostęp do czujnika temp. to możliwe że będziesz musiał oszukać go zadając wyższą temp lub w koniecznosci zainwestować i zmienić sterownik.
    A czopuch i przesłona wentylatora jak masz ustawione??
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Ostatnie ustawienie:
    Podawanie 12 sek
    Przerwa 64 sek
    Dmuchawa 59%
    Piec ma problem z osiągnięciem temp zasanej.
    Mam sterownik compit R520 Guige. W sterowniku nie można zmienić temp poniżej 56 stopni. Poniżej tej wartości piec wchodzi w tryb letni. Mam możliwość regulacji od 56 do 80 stopni. Funkcje sterownika:
    F1 temp kotła
    F2 odczyt temp cwu
    F3 regulacja temp cwu
    F4 temp w podajniku
    F5 prędkość dmuchawy
    F6 sterowanie podajnikiem
    F7 kody dostępu
    F8 czas podawania wegla- praca
    F9 czas przerwy- praca
    F10 czas podawania w podtrzymaniu
    F11 czas przerwy w podtrzymaniy
    F12 czas pracy wentylatora po zakończeniu trybu praca.
    Jeśli masz palnik bruceropodobny to najprawdopodobniej, bo nie zawsze, trzeba uszczelnić koronę. Przykladowo przed uszczelnieniem u siebie dmuchalem 40 procent, teraz po uszczelnieniu zszedlem na 14 procent.
    Ile kociol potrzebuje czasu, by dojść do zadanej????
    Nawet jesli trwa to godzinę to schodzilbym w dół z podawaniem i nadmuchem.
    Temperaturę bym ustawił na najmniejszą czyli 56 stopni.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Palnik retorta obrotowa, nie mam przysłony na wentylatorze, czopuch w połowie otwarty. Testuję dalej.
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Palnik retorta obrotowa, nie mam przysłony na wentylatorze, czopuch w połowie otwarty. Testuję dalej.
    Wg wszystkich świetych czopuch powinien być maksymalnie otwarty. Co do przysłony, to wystepuje prawie u wszystkich i wg mnie sie przydaje do regulacji.

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wtelno
    Kod pocztowy
    86-011
    Posty
    193

    Domyślnie

    Tak jak mówisz że przesłona na went otwarta na max ale jak sterownik ma PIDa a ten nie ma więc jak święci piszą ma być lekko odslonieta no ale kolega nie ma przysłony
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Podawanie 15 sekund, przerwa między podaniami 85 sekund, wentylator 58% mocy, piec nie drgnie. Temperatura stoi. Zużycie ok. 30kg na dobę. Powoli tracę cierpliwość... ale dalej testuję
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to:
    czas podawania 13 sek
    przerwa między podaniami 57 sek
    dmuchawa na 52%
    Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę.
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to:
    czas podawania 13 sek
    przerwa między podaniami 57 sek
    dmuchawa na 52%
    Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę.
    A jak z temperaturą czopucha??

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to:
    czas podawania 13 sek
    przerwa między podaniami 57 sek
    dmuchawa na 52%
    Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę.
    Z moich doswiadczen wynika, że przy zastosowaniu sterownika pokojowego spalanie jest troche mniejsze. Wynika to z tego, że kociol po osiagnieciu temp. pokojowej odstawia sie na dluższy czas. Te 30 kg dobrego wegla, przy obecnych temperaturach to jest naprawde sporo.
    Rozumiem, że kocioł masz dobrze wyczyszczony?

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Kolejny test. Tym razem spróbuję 20 sek. podawanie i 120 sek. przerwa. Mam wrażenie że kocioł dostaje za mało paliwa do podniesienia temperatury
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    A jak z temperaturą czopucha??
    Nie mam czujnika temperatury czopucha
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Muzzy1974 Zobacz post
    Nie mam czujnika temperatury czopucha
    Tak pamietam. Ale czy jak go dotykasz to parzy, jest letni, czy może da sie wytrzymać chwilę??

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    Tak pamietam. Ale czy jak go dotykasz to parzy, jest letni, czy może da sie wytrzymać chwilę??
    Raczej jest gorący ale nie parzy
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Muzzy1974

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Kraszewice
    Kod pocztowy
    63-522
    Posty
    21

    Domyślnie

    Witam kolegów po przerwie. Zorientowałem się trochę w mojej instalacji c.o. jak wspomniałem mam ok 30m2 podłogówki i 7 grzejników łacznie z poddaszem. Nie mam zaworu mieszającego 3d ani 4d, sterownika pokojowego tylko w grzejnikach termostaty. Podłogówka ma swoją pompę podpiętą do termostatu który jest ustawiony na 38 stopni. Dodatkowo jest zrobiony tzw bypass z powrotem. Pompa c.o. chodzi na 2 biegu (ma 3). Do ogrzania jest ok 140m2 mieszkania + 15m2 piwnicy (pralnia). Piec wyczyszczony o ostatni wynik spalania to ok 40kg na dobę przy ustawieniach 13 sekund podawanie 62 sekundy pauza. Wentyl na 55%. Rozkładam bezradnie ręce bo od miesiąca walczę z ustawieniami. Spaliłem 1 tonę w miesiąc. Macie jakieś rady oprócz tej że mam zmienić kocioł? Tyle ze on ma 5 lat to mógłby pośmigać jeszcze. Dla tych co czytaja moje wypociny pierwszy raz wspomnę że kocioł to Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit r520 guige
    Hef Multi Mat 25 KW
    Compit R520 Guige
    Dom 160m2, ocieplony

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony