dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
  1. #1
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Zarejestrowany
    Jul 2004
    Posty
    2.369
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    30

    Domyślnie instalacja CO w mieszkaniu, co jest źle, jak ustawić kocioł

    Jakiś czas temu moi rodzice wymienili w mieszkaniu ogrzewanie tzw. etażowe z kotłem na koks , na instalcję z kotłem gazowym 1 funkcyjnym, ciśnieniową z naczyniem wzbiorczym, zmieniono grzejniki, rury itd.
    Kocioł ma 19 KW ( troche chyba dużo jak na 40 m2 mieszkania ) kocioł współpracuje z zasobnikiem wody ( takim zwykłym ocynkowanym bojlerem z wężownicą ) , mam watpliwości co do prawidłowości tej instalacji bo: kocioł bardzo szybko nagrzewa wodę w instalacji , nawet na mniejszej mocy , włącza się bardzo często , pozatym zasobnik wody jest podjączony w obieg grzewczy i efekt jest taki że woda zamiast po instalacji krąży w obiegu wężownicy ( chyba dlatego się tak szybko nagrzewa ) przy czym obieg w instalacji grzejników chyba nie jest prawidłowy bo powrotna rura z instalacji jest ciągle zimna mimo że kocioł pokazjue temp. 80 st. Jak można temu zaradzić? czy są może jakieś specjalne zawory dławiące przepływ w zasobniku , czy tez jest to wszystko źle podłączone? pozatym miesięcznie na gaz GZ-50 wychodzi jakieś 300 zł. troche chyba dużo biorąc pod uwagę małe mieszkanie z nowymi oknami.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Posty
    2.092
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Nooo chyba ktoś namieszał
    Na początku był pewnie ten stary piec który grzał c.o. i jednocześnie wodę w bojlerze ktoś wywalił stary piec i w jego miejsce zamontował gazowy jednofunkcyjny tylko czemu nie przerobił grzania ciepłej wody Ale ciepłą wodę to pewnie masz. Woda krąży tylko przez bojler bo są tam małe opory przepływu powinien tam być jakiś zawór spróbuj go przymknąć
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm


    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie

  3. #3

    Domyślnie

    Obiegi powinny być oddzielone. w kotłach jednofunkcyjnych są zawory trójdrogowe który przełącza się w momencie grzania ciepłej wody i odcina c.o.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Zarejestrowany
    Jul 2004
    Posty
    2.369
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    30

    Domyślnie

    Cytat Napisał niezły
    Nooo chyba ktoś namieszał
    Na początku był pewnie ten stary piec który grzał c.o. i jednocześnie wodę w bojlerze ktoś wywalił stary piec i w jego miejsce zamontował gazowy jednofunkcyjny tylko czemu nie przerobił grzania ciepłej wody Ale ciepłą wodę to pewnie masz. Woda krąży tylko przez bojler bo są tam małe opory przepływu powinien tam być jakiś zawór spróbuj go przymknąć
    No właśnie mniej więcej tak to było bojler został taki jaki był , zmieniono tylko rury na miedziane, ale w zasadzie bez zmiany ich sposobu połączenia, zmieniono też kocioł ..... zawór mogę przymknąć bo jest tam, a czy możecie mnie oświecić jak jest z tym zaworem trójdroznym ? jak to działa i gdzie to powinno być zamontowane?

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Ja mam mieszkanie 46m2, kocioł dwufunkcyjny i w największe mrozy wydaję na CO, CWU i gotownie nie więcej niź 250PLN na 2 miesiące.
    Na początek jak pisał niezły przykręć (prawie całkim zakręć) zawór do bojlera i poczytaj o zaworach trójdrogowych
    M.

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Niektóre kotły gazowe można "przykręcić" (np Termeta) na mniejsza moc.
    Myślę ,że włącza się i wyłącza bo jest bardzo źle wyregulowany.
    Co do ogrzewacza to powinien być zawór 3-drogowy z czujnikiem lub z głowicą i kapilarą(np herz) do 70 st C.Powyżej owej temperatury zamknie przepływ na bojler i "puści" na grzejniki.
    Mam dziwne wrażenie ,że to ci "hydraulicy" złote rączki?

  7. #7

    Domyślnie

    Zawór trójdrogowy to coś w rodzaju zwrotnicy kolejowej. Ma jedno wejście - cieplej wody z kotła i dwa wyjścia - do zasobnika z węzownicą oraz do instalacji CO do ogrzewania mieszkania. Zwrotnicą a także mocą kotła steruje sam kocioł w zależności od tego czy temperatura w zasobniku spadła ponizej minimalnej czy też nie. Normalnie czyli przez większość czasu pracy kotła zawór puszcza wodę do CO a nie do zasobnika. Dopiero kiedy czujnik temperatury w zasobniku określi tempearurę na poziome poniżej minimalnej zadanej np. 45 st. kocioł włączy napięcie na zawór-zwrotnicę i gorąca woda się poleje w kierunku zasobnika.

    Z tego co opisujesz na mój wzgląd być może masz odwrotnie podłączony zawór trjdrogowy. Wyjście do CO leci do zasobnika zamiast na mieszkanie a wyjście do zasobnika z kolei do CO. Z tego co wiem to można wyłączyć ogrzewanie wody w zasobniku i wtedy powinno działać tylko CO. Zawór powinien puszczać wodę tylko do instalacji w mieszkaniu. To czy można wyłaczyć grzanie owdy użytkowej w zasobniku to zależy od typu kotła. Trzeba zobaczyć w instrukcji.

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Zarejestrowany
    Jul 2004
    Posty
    2.369
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    30

    Domyślnie

    kocioł jest firmy Termet , w instrukcji nie ma nic na temat możliwości sterowania za pomoca kotła zaworem trójdrożnym ( z tego co piszecie to kocioł musi dawać jakiś sygnał sterujący do zaworu ) jest natomiast przy wejściu do węzownicy zasobnika zwykły zawór kulowy , jak będę następnym razem to porobię ekspertymenty z przymknięciem tego zaworu , jak się zmniejszy przepływ do zasobnika to może wtedy większość wody "pójdzie" do instalacji.... pamiętam że namawiałem na dwufunkcyjny , w mieszkaniu z jedną łazienką jak znalazł, ale uparli się na jednofunkcyjny....ale cóz..

  9. #9

    Domyślnie

    Kotły Termeta mają wewnątrz sterownika listwę zaciskową do podłączenia zaworu trójdrogowego (dwużyłowy przewód) i wejście czujnika temperatury wody w zasobniku (dwużyłowy przewód). Kocioł sam przełącza obiegi wodne jeśli temperatura w zasobniku spadnie poniżej zadanej np o kilka stopni. Wtedy zawór trójdrogowy odłącza obieg CO (duży obieg) i przyłacza obieg zasobnika (mały obieg) a gorąca woda płynie przez wężownicę, oddając ciepło zasobnikowi i grzejąc wodę użytkową. Gdy temperatura przekroczy zadaną o kilka stopni i w zwiażku z tym napięcie z czujnika temperatury umieszczonego w zasobniku np. wzrośnie to sterownik kotła przełączy zpowrotem zawór trójdrogowy na duży obieg CO i woda popłynie ponownie do kaloryferów.

    Z tego co wiem to w instrukcji Termeta serii Unico jest schemat takiej instalacji. Kwestią jest jaki masz kocioł.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Zarejestrowany
    Jul 2004
    Posty
    2.369
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    30

    Domyślnie

    ten kocioł to jakiś "staroć" lezał jakiś czas czekając na "lepsze czasy" rok produkcji 1997, nie ma nic wspólnego z aktualną gamą Termetu ( przynajmniej z wyglądu) , ale byłem dzisiaj i sprawdzałęm i przymknąłem zawór kulowy na powrocie z zasobnika tak na 1/3 przepływu i wygląda na to że jest lepiej, bo kocioł przestał się tak często włączać i wyraźnie ciągnie wodę z instalacji , a zasobnik też grzeje, poobserwuję to jeszcze, a puki co wielkie dzięki wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu!!