    Cytat Napisał koniu12
    @RAPczyn :

    bede montowal solary prozniowe ca. 4m˛ + 300L zasobnik + wymiennik basenowy, razem bedzie ca. 100m (2x 50m) laczen, jakiej srednicy Cu uzyc do tego celu ? Instalator proponuej fi 22mm, nie jest to za gruba srednica ?

    Pozdrawiam
    Adam
    Pozwolę sobie przytoczyć informacje z maila Ulrich 3,9m^2 brutto (około 2,3m^2 czynnej) + 300l zbiornik + wymiennik na basen o pow. 10m^2.

    Jak dobrać instalację do takich potrzeb zakładając, że z c.w.u. korzystają 4 osoby, a basen jest w budynku.
    Ilość osób + 1 = m^2 kolektora +/- 25%
    pow. baseny * 20% = m^2 kolektora +/- 25%
    Mamy 5+2=7 m^2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego.
    Zbiornik c.w.u. o pojemności 400l.
    Średnica orurowania powinna wynikać z obliczeń. Ważne aby izolacja rur była kauczukowa oraz miała grubość minimum 25mm np. Armacell HT.

  2. #642

    Domyślnie

    Armacell HT 18/25 kosztuje ca. 55,- PLN / mb odpowiada przy 100m 5500,- PLN za sama otuline....chyba zrezygnuje

  3. #643
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Przy rurze fi 18 można użyć grubości 19mm.

  4. #644

    Domyślnie

    To juz lepiej, bo 16,- PLN / mb - nie ma alternatywy ? Zeby miedz byly tansza od pianki kauczukowej ?

  5. #645
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Można poszukać innego producenta ale musi być kauczukowa odporna na wysokie temperatury.

  6. #646

    Domyślnie Solary Urlich SD 300/24 b/w - czy sa oki ? :/

    Witam wszystkich Forumowiczow.

    Mam w najblizszych planach zakup Solarow Urlich (jak w temacie) .... pytanie do majacych takowe jak i do znajacych sie na solarach .... czy warto je kupic.

    Czy wogole warto montowac solary w okresie jesienno-zimowym ?

    Solary maja ogrzac CWU tylko na 1 pietrze (70m2) / 2 osoby.

    Bardzo dziekuje Wszystkim za odpowiedz/ podpowiedzi .
    Pzdr
    ReMreX

  7. #647
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Zarejestrowany
    Oct 2001
    Posty
    5.014

    Domyślnie

    Wczoraj wróciłem z Krety!
    Wszyscy na dachach mają czarny zbiornik, solar.................
    Temp wody w sieci - wrzątek.
    Ale potem zaglądam do przewodnika.
    Dni bezdeszczowe - czerwiec - 1 dzień , lipiec - 0 dni - sierpień 0 dni - wrzesień - 1 dzień - skutery, quady i cabrio - uzasadniony zakup w pełni.
    Wszystkie nowinki, nowości, aktualne propozycje - rozpatrywać trzeba w zależności od czynników, położenia geograficznego, klimatu itc, itc...........
    Kominka tradycyjnego - nie zauważyłem.
    Wszędzie dba sie o klimatyzację.
    Ważniejsza.
    Dlatego nie zawsze spoglądajmy na nowości.
    Tylko bierzmy realnie nasze uwarunkowania środowiskowo - klimatyczne.
    Nie będzie rozczarowań.......
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom


    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego

  8. #648
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie Re: Solary Urlich SD 300/24 b/w - czy sa oki ? :/

    Cytat Napisał Remrex
    Witam wszystkich Forumowiczow.

    Mam w najblizszych planach zakup Solarow Urlich (jak w temacie) .... pytanie do majacych takowe jak i do znajacych sie na solarach .... czy warto je kupic.
    Moim zdanie zdecydowanie NIE.

    Czy wogole warto montowac solary w okresie jesienno-zimowym ?
    Warto nawet w zimie.

    Solary maja ogrzac CWU tylko na 1 pietrze (70m2) / 2 osoby.

    Bardzo dziekuje Wszystkim za odpowiedz/ podpowiedzi .
    Pzdr
    Dla 2 osób zalecana powierzchnia CZYNNA to ok. 3m^2 kolektora próżniowo-rurowego wysokiej jakości.

    Pozdrawiam.

  9. #649

    Domyślnie Ulrich - dlaczego nie ? :(

    Witam
    Dzieki RAPczyn za odpowiedz i info w sprawie solarow (montazu etc .
    Mozesz rozszerzyc swoje "zdecydowane NIE" dla solarow firmy Ulrich ... :/... mialem nadzieje ze niemiecki rury prozniowe beda OKI :///
    Z gory bardzo dziex za odpowiedz !!!
    Pzdr
    ReMreX

  10. #650

    Domyślnie

    Remex, ale Urlich to jest azjatycka firma nie niemiecka. Bardzo sprytnie wykorzystali nazwę która u wielu osób budzi takie same skojarzenia jak u Ciebie.

  11. #651

    Domyślnie

    Oczywiście chodzi o Ulrich.

  12. #652

    Domyślnie No to niezle z tym Urlichem :((( / wiec JAKIE KOLEKTORY :(((

    Pomocy wiec jakie kolektory - niedrogie a w miare wydajne... czy moze PANTHERMA bedzie w miare dobry ((...
    Bardzo dziekuje za pomoc
    PZDR
    ps. interesuja mnie kolektory prozniowe heat pipe
    ReMreX

  13. #653
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Remrex dobrze radzę (domyślam się, że dla niektórych staje się to już nudne ), zainwestuj w Paradigmę - AquaPakiet dla 2-3 osób to koszt katalogowo 3184 euro netto plus orurowanie (kolektor próżniowo-rurowy CPC o powierzchni czynnej 3,2m^2, brutto 3,52m^2, zbiornik 190l, woda zamiast glikolu w układzie solar).

  14. #654

    Domyślnie Zaryzykuje :/

    RAPczyn - moze jestem idiota - ale zaryzykuje tanie rury prozniowe + caly zestaw ... ponoc i tak 99% z niich to produkcja z dalekiego wschodu .
    A kupujac caly zestaw za 6000 (Brutto) minus 40% zwrotu dofinansowania + wlasny montaz ... wydaje mi sie ze za takie pieniadze nawet jak wszystko rozpadnie sie po miesiacu.... to nie bede bardzo zalowal
    Bede Was informowal o moim zadowoleniu lub braku niego .
    Pzdr
    ReMreX

  15. #655

    Domyślnie Jakie rury do podlaczenia zasobnika z instalacja...itd itp

    WItam
    Mam pytanie do znajacych temat - jakie rury zastosowac pomiedzy kolektorami (prozniowymi) a zasobnikiem oraz zasobnikiem a instalacja CWU?
    Pomiedzy kolektorami a zasobnikiem mam 6 x 12m / natomiast miedzy zasobnikiem a instakacja 15m x2 (wiec sporo) - czy mozna zastosowac PEX miedzy zasobnikiem a instalacj CWU ? - zasobnik bedzie umieszczony NA STRYCHU - czy rury otulone oraz w izolacji (welna mineralna na podlodze strychu) nie zamarzna przy zimowych mrozach?

    Z gory BARDZO dziekuje za odpowiedzi !!!
    Pozdrawiam
    ReMreX

  16. #656

    Domyślnie pomylka w poprzednim poscie

    oj w poprzednim poscie zle napisalem ma byc
    6m x 2 - miedzy kolektorami a zasobnikiem - sorki.
    ReMreX

  17. #657
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Między kolektorem a zbiornikiem zastosuje rurę miedzianą o średnicy 12mm w otulinie kauczukowej. J.w.
    Zbiornik podłącz takimi samymi rurami z jakich jest zrobiona instalacja c.w.u.

  18. #658

    Domyślnie Miedz / PP

    Witam
    WIelkie Dzieki RAPczyn ! na Ciebie zawsze mozna liczyc w rzetelnej informacji itd itp/
    Wiec miedzy kolektorami a zasobnikiem miedz / a od zasobnika do instalacji PP ... myslisz ze PP ocieplone otulina i przykryte 10cm welna na strychu nie zamarznie w zimie - jakie jest Twoje ( i innych ) zdanie.

    Pzdr i dziekuje za odpowiedzi etc.
    ReMreX

  19. #659
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Od 3 tygodni jestem zadowolo z inwestycji w solary.
    Tempetura wody 50-70 stopni (zasobnik 300l), żyć nie umierać.
    Dzis rano jednak nastąpił moment krytyczny. Wczoraj wieczorem po umyciu całej rodziny woda miała 52 stopnie. Dziś rano 30... . Co może byc tego przyczyną? Jak temu zapobie? Może macie jakieś doświadczenia w tej sprawie?

  20. #660

    Domyślnie

    Moim zdaniem to proste = jezeli rodzina pobrala z zasobnika wiekszosc cieplej wody kolektory nie mialy kiedy uzupelnic temperatury w zasobniku (noc + ranek )... w tym mozna dopatrywac sie chlodniejszej wody....

    Pzdr
    ps. jakiej firmy i jakie posiadasz kolektory ?[/quote]
    ReMreX

Strona 33 z 43

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony